首页 课程 资料 论坛
  • 罐区消防管网与消火栓设计

    罐区消防管网与消火栓设计

    油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或本地区全年最小风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置,储灌区应设置高度为1m的非燃烧实体防护墙。油罐应根据储存的油品种类储存,易燃油品与可燃油品应分组储存。每个罐组的总容积应根据油罐形式不同而定,对于固定顶罐组的总容积不应大于12万m3,对于浮顶油罐的总容积不应大于20万m3。一个罐组由几个油罐组成,布置时首先应考虑到火灾的几率。油罐个数越多,发生火灾的几率越高。规定每个罐组内的油罐个数不多于12个,单罐的容积均小于1000m3。但对于储存闪点大于120℃油品的储罐不受此限制。油罐组内油罐的排列,首先

  • 厂区消防管网设计的方案优化

    在进行厂区消防管网设计时,在方案选择时有些困难,如果完全按规范要求,觉得最好是采用消防专用系统,设室外消防水池及消防泵房,这样往往不经济,请高手指点,推荐一个最佳的方案,既能满足规范要求,又比较经济的方案,多谢了!(条件:市政为枝状,水压不稳,设计室外消防流量:40L/S,室内消防流量:15L/S)

  • 生活和消防共用管网如何设计管径?

    一般来说,各家开发公司现在建设小区的时候要求自来水公司放消火栓,200-300人的小区,一般为了节省投资,消防管道共用生活给水管道,设计时,考虑消火栓用水量如何计量?流速如何确定?欢迎各位高手各发意见

  • 关于管网设计的一些问题

    问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!

  • 无市政管网的化工厂的消防设计

    有一化工厂,附近无市政管网,厂区内自打井供水.问,室外消防如何设计?消防水池是否可以利用生产循环水池?室外消火栓需要加压吗?如果需要的话,采用消防泵加稳压泵吗?

  • 小区室外消防管网及室外消火栓如何设计?

    本建筑小区为独立小区,小区水源由设在小区内的水井和生活消防共用水池供给。小区为长方形,中间为一条道路,两边为建筑,两边建筑的外面为围墙,这样的小区,外网如何设计成环状

  • 分期建设的厂区,室外消防管网及水池如何设计?

    现有一个新建厂区,目前要做的是一栋多层厂房,二期规划是一栋高层研发楼之类的,还未最终确定。我现在做室外消防水池和室外消防管网时只按多层厂房考虑,管网也只布置一期部分,出图也只出一期部分,可以吗?

  • 关于消防环状管网及枝状管网的设计总结

    关于消防管网设计是给排水项目遇见最多的实例,枝状还是环状布置应该是设计人员需要烂记于心的事情。下面总结可以帮助理解和记忆。一、室外部分(1)市政部分(主要参数为人口,且要求最小管径环状为DN150,枝状为DN200)   1  设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网;    2  接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150;(2)非市政部分下列消防给水应采用环状给水管网:     1  向两栋或两座及以上建筑供水时;     2  向两种及以上水灭火系统供水时;  

  • 消防给水管网的设计要求

    1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。 3、高压和临时高压消防给水系统的系统

  • 小区消防管网设计中的几个问题?急!!!SOS!!!

    小区消防管网设计中的几个问题?急!!!SOS!!!

    我刚接手一个小区给排水设计,12万平方米,只有八层的居民住宅楼,无高层建筑,其中的消防管网怎么设计啊?我想不设室内消防系统,只设室外消火栓系统用于消防,设计为环状是否可以?另外,独立的消防管网怎么设计,用一个着火点,还是两个?管网计算要想给水管网一样平差吗,还是用根据枝状管线计算?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 《建筑消防技术与设计》

    《建筑消防技术与设计》

  • 关于消防管网增压的问题

    各位同仁本人做了一个消防泵房是供学校整个校区的,校区内每个单体没有消防水箱和增压稳压设备,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和喷淋的四台泵后,要是做两套气压增压后,还要放一套无负压供水设备,根本放不下,请问有没有人做过,或有更好的办法,能不能消火栓和喷淋共用一套稳压装置?

  • 关于热力管网的设计问题

    本人以前是搞给排水的,热力管道没做过,因为需要最近正在接触这方面的只是,从论坛里找了些资料看了看,但还有很多不懂的。比如我们在管网设计的时候,采用架空敷设的时候,一般固定支架的间距是根据经验直接定出来的还是经各参数计算出来的,如果是计算,手册里推荐的支吊架的最大间距有什么作用?补偿器是根据设计管径直接选用的还是也必须经计算呢?再有,我看管道厂家的资料,管道的保温层都是随管径而定的,我们是否还需要验算其保温层的层厚呢?疏水阀是不是就是设置在管道低点的放水阀?现在一般厂区里热水管是采用何种方式敷设的?请大侠们赐教!最好能说一下热水管网设计的一般步骤和主要注意事项,不胜感激

  • 关于室外消防管网的问题?

    我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 热力管网设计用什么软件?

    热力管网设计中都是用什么软件?有什么特别的、好用的么?制图与计算分别用什么软件?里外有没有室外热力管网设计教程一类的东西

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 给排水——油罐区消防管网设计

    tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题

点击加载更多

消防管网设计

消防管网设计专题,为您提供消防管网设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管网设计 相关的专业交流讨论,更多消防管网设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

管道系统设计

暖气管路设计