图集03s402室内管道支吊架的管重在说明中指出不保温管子重量安管架间距内的管道自重,满管水重加10%附加值,那以DN100的钢管为例,3m1个支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg在64页中表格DN100 不保温管3米一个托架的管重是90kg,小于计算值,那么这个90是怎么来的呢,我还能选这个型号的吗
我是一名刚入行的暖通工程师,最近做项目的时候,我们造价的让我按照这个图提资 可是我怎么才能确定我设计的风管尺寸,该怎么匹配以面积为型号的抗震支吊架呢,求大佬指点
防火阀与支吊架如何连接?附DWG文件。
本工程设计的地下车库中有DN300的管道并行,参照图集承重小了点,有没有造价低廉但又实用的吊架加工的方法,望有识之士多多指教!
管道支吊架的选用及设置
这段母线用一个吊架,请各位点评一下。
图集上的消火栓支水平管吊架是由两根10的吊杆吊起一个5#角钢来承重的,现在施工中基本改为用角钢连接角钢,构成门型吊架,这样的更改有什么特殊的要求么?或由相关这方面的解释资料给个参考。其次是这样的吊架往楼板上固定有什么工艺要求 ,焊接方式有什么要求没有。
我们工地刚开始干活,有一个劳务队为了节省材料把膨胀螺栓改成了钢筋,这样会影响施工质量吗?他们角钢使用的也是30乘3的。。。
型钢吊架、膨胀螺栓固定。梁间距6600、7000、7500、8400这样安装管道DN150和DN100的管道支架间距该怎么定,管道6000每段(镀锌钢管)。
鲁L13S10
88R420装配式管道支吊架,欢迎大家下载
机电抗震是一项复杂严谨的系统工程,目前业界普遍使用CAD软件进行抗震支吊架的手工布点,并由人工做工程量统计。这种设计方式存在的问题是: 1. 手工布点绘图效率低下,人力成本高 2. 手工统计工程量时,错误较多,结果不准确,给生产施工和财务核算带来诸多困扰 3. 图形修改后,需要人工修改工程量清单,极易出现人为错误,造成返工。 楷旺抗震支吊架设计平台是针对抗震支吊架行业的业务需求和技术难点而定制开发的机电抗震初步设计软件。可快速地进行机电抗震布点、工程量统计(几分钟之内即可完成整体预算报价)、力学计算。帮助用户实现智能化高效设计,快速提高信息化水平。 软件的基本功能模块如下:
BIM软件小技巧: Revit关于钢板风管支吊架的计算 随着BIM技术的进步,施工企业bim建模的要求也越来越高,很多单位都要求在建立管道模型的同时也创建支吊架,那么支吊架的数量及距离又是如何计算呢!今天我就给大家分享一下钢板风管板材厚度及支架间距计算的这样一个表格!