  • 急急急!关于管道支架、吊架的计算

    本人正做一份仓储房消防的预算,喷淋系统采用DN32~DN200的镀锌钢管,不止管道的支架和吊架如何计算,图纸上说要按给排水图集的S161,可我手头没有,而且我在网上查到该图集已废止,该如何办?请各位大侠帮帮忙!

  • 各种不同尺寸管道支架和吊架大样图

    图纸简介: 本图数据详实,严格按图集参数配置,图幅美观,图纸内容包括:俯视图,竖管支架平面大样图,管卡安装大样图,接点大样图,基础正面图等等。 投稿网友: zhangmuch21 上传时间: 2013-09-27

  • 03SR417-2装配式管道吊架支架安装图

    刚买了 扫描了不清楚 就拍了照片传上来,提供给需要的人,希望对大家有所帮助!呵呵

  • 图集《室内管道支架及吊架》(03S402)如何使用?

    常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。

  • 《03S402室内管道支架及吊架》图集下载

    《03S402室内管道支架及吊架》图集下载

  • 室内管道支架及吊架设计经验

    常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。

  • 这样的管道支架如何布置?

    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 冷暖管道带木码支吊架是不是属于固定支架

    在05R417-1中P83,冷暖管道带木码支吊架是固定支架,但在P31页中却没有标明是何种支架。但是固定支架都应该是将管子与支架焊接在一起的。再根据《供热空调设计手册》关于塑铝稳态复合管一章中附图,其中分简易固定支架与固定支架。是否可以这样理解:下图中支架为简易固定支架?但是还有一问题,对于冷管道,伸缩量小,全部用这种支架是可以的。但是对热管道,伸缩量大,不管是按自然补偿还是设补偿器,设置管子与支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸缩支架推力,而这种简易的固定支架所能承受的推力有限且不好计算,所以对于热管道是否一般不用这种带木码的固定支架?

  • 关于空调冷却水管道吊架及立管承重支架的问题

    冷却水的管道一般都是DN300以上的两根并排敷设,像我现在的项目有2套系统,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我参照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》确定,采用D20长丝吊装,横担是14的槽钢。但是水平管道是否应该设置固定吊架,怎么设置?立管采用图集《05R417-1室内管道支吊架》139页Gc6支架,但间距应该多大?四立管并排上行,是否可以两根管道之间公用一条14槽钢?忘各位兄弟指点迷津。

  • 分享一份资料,不同尺寸管道支架和吊架大样图

    本图数据详实,严格按图集参数配置,图幅美观,图纸内容包括:俯视图,竖管支架平面大样图,管卡安装大样图,接点大样图,基础正面图等等。需要资料的戳下面推荐链接即可下载。。。

  • 清晰PDF版03SR417-2装配式管道吊架支架安装图

    清晰PDF版03SR417-2装配式管道吊架支架安装图

  • 给排水管道支架吊架选用和排布间距

    最近一直在想这个问题,先是在“施工验收规范(2002)”上看到说钢管、塑料管、铜管支架的最大间距,100的管最大间距(水平管)分别是:6.5、1.55、3.0;但是我想,这个是最大间距的规定,实际中不会有这个大距离;这两天看了图集“03s402 室内管道支架及吊架”总说明4.1中说:管架计算间距分为1.5米、3.0米、6.0米三种。 这两个要求之间到底什么关系? 按一般施工实际经验来看,老师傅们怎么设置不同管径管道支架间距和选用的槽钢、角钢型号的??

  • 请问:管道支架的跨距及荷载

    1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!

  • 管道支架 托架一样的吗?

    消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?

  • 请教消防管道支架的问题

    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~