  • 关于换热站自动控制的问题

    我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果 2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中有没有高人指点下急!!!1

  • 住宅小区换热站如何实现自动控制?

    我们在建小区采用低温低辐射采暖系统,如何实现自动控制才能达到节水节能,又操作运行稳定可靠?请各位高人指点迷津!!!!!!!

  • 有人在做小区换热站的自动控制吗???????

    我们新接一个工程,四个小区,40万平方米,四个换热站,两个波节管,两个直混的,请问有没有哪位大哥,有相关的信息和经验给小弟介绍一下呀

  • 请教:冷冻站或换热站自动控制原理

    各位专业大师:想请教一下冷冻站或换热站自动控制原理,其中温度和压力控制站内和系统怎么联动,请各位大师讲解!谢谢!(供热或制冷面积在10万平米左右)

  • 具有远程监控功能的换热站自动控制系统

    换热站是集中供热系统供热网路与热用户的连接场所,是热源与热用户之间的一个中间环节,其供热品质的好坏对改善热网热力工况,提高供热质量起着重要作用。 本文设计针对某生活小区换热站。目前此换热站存在以下缺点:①耗能严重。循环泵及补水泵输出流量无法随着供暖负荷和管网压力的变化而变化。②二次供水温度难以控制。③数据传输和通信速率慢、传输不稳定、运行成本高。 本论文针对换热站存在的以上缺点,作以下设计:①基于可编程控制器PLC的变频调速系统的设计与实现[1]。②采用智能PID算法,保证二次供水温度的恒定。③运用GPRS(general packet radio service)通用分组无线业务进行数据传输[2]。系统结构简图如图1所示。 1 基于PLC的变频调速系统的设计与实现 系统采用质量双调的控制方式,即同时控制换热站的循环泵的流量和二次供水设定温度,其中量调的节能效果最为显著。此外系统运行过

  • 有没有换热站锅炉计算机自动控制方面的资料?

    有没有换热站锅炉计算机自动控制方面的资料?本人不是这个行业的,最近想了解下这方面的信息,不知道哪位可以提供一下?谢谢!

  • 可编程控制器在换热站自动控制系统中的应用

    本文介绍了可编程控制器在换热站自控系统中的应用。可编程控制器除了用于对现场仪表的数据采集和处理以外,还用来完成对现场的自动化设备的控制。此外,工控组态软件作为一种标准的人机界面被用于监控工业生产的动态过程。本系统中基于软件和硬件的执行情况将在文中作进一步的详细阐述。 1 引言 集中供热因具有节约能源和改善城市环境等方面的积极作用,而日益成为城市公用事业的一个重要组成部分。着眼于青岛市向现代化国际大都市的发展,华电青岛发电有限公司在市委、市政府及集团公司的支持下,积极开展热电联产项目,满足了青岛市集中供热布局的大调整、大发展,及2008年奥运会青岛赛区的要求。同时,也使整个青岛市区大气环境质量和市民生活品质得到了大幅度的提高。 作为集中供热系统的主要组成部分——换热首站,是热源输出的重要关口。2004年10月在华电青岛发电有限公司建成了青岛市市内最大的无人值守换热首站,供热面积达70万平方米,成为了青岛市自动化程度及投入率最高的换热首站之一。 2 换热首站

  • 自吸式水泵的液位自动控制

    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?

  • 电气自动控制原理与系统

    电气自动控制原理与系统

  • 自动控制原理与设计(第5版)

    自动控制原理与设计(第5版).part1.rar

  • 如何自动控制商场空调的电路

    商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教

  • 水箱及水池自动控制安装

    水箱及水池自动控制安装

  • 空调自动控制原理及设计

    挺好的,值得大家学习

  • 关于空调的自动控制的请教

    刚设计空调控制,完全没有头绪,由于没有见到过真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能给我详解。DDC与PLC各自主要针对哪方面?各有什么优势,现在我们用的空调 控制方面什么要多一些?PLC可以自己编程,那么程序该怎么来实现?也就是说程序怎么才能写到PLC控制器中,它应该不像电脑一样写个程序然后运行就可以了吧?是否能给小弟来个DDC或者PLC控制器的接线图,详细的描叙哈控制的过程。应该比较难。最后就是控制器的一些功能是怎样实现的?比如说采集的送风温度和设定的温度做比较,温度低则开大蒸汽阀门,这个过程中,温度比较这个过程是靠什么电器元件实现?为什么设定值比DI采集值大就会自动开大电动阀,这个过程又是怎么实现的。类似的问题太多了。望高手不吝赐教。

  • 沈阳农业大学换热站自动化控制系统

    图纸简介: 沈阳农业大学换热站自动化控制系统,电气自动化系统设计、安装调试。 投稿网友: za5151 上传时间: 2013-07-03

  • 低压母联柜手自动控制功能问题

    情况是这样,设计公司设计的低压进线母联柜要采用手自动控制功能和钥匙锁功能,但是设备厂家在生产的过程中提出要取消手自动控制功能,设备厂家是说两张功能不能同时实现保护,相互起到冲突。是不是真如他们说的这样,麻烦大家出点意见看下怎么解决。

  • 空调系统的自动控制方法探讨

    空调系统的自动控制方法探讨

    摘 要:以空调水系统为例,简单介绍了空调系统的自动控制原理。并基于暖通空调控制系统中,各参数的不确定性以及模型不精确性,采用模糊PID控制弥补了传统PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整个系统的鲁棒性,并大大降低了空调系统的能耗。关键词:空调系统 PID控制 模糊控制0 引言由于空调系统的设计都是按最不利情况(最大负荷)考虑的,而实际运行时能达到满负荷状况只占10%。如果不对空调的运行设备, 尤其是中央制冷系统进行相应的调节, 那么将会影响整个空调系统的调节品质,浪费能源和费用,并且这些设备也不是在最佳工况下运行, 无法满足对舒适性的要求。现代大型公共建筑多数其中空调、制冷与供热设备占40%。将自动控制用于暖通空调系统已势在必行采用自动控制可以使系统节约10%~15% 的运行费用,有的系统可以高达25%~30%。[1]在暖通空调系统的过程控制中,控制对象非常复杂,有些控制环节表现出很强的时滞、时变、非线性的特性,目前HVAC系统温度、湿度、空气污染度分别独立控制,控制器都是采用PID控制器,并且控制器参数是固定的。外界环境发生变化,特别

  • 小区换热站,热量PLC控制思路

    刚接触小区换热站的东西,通过西门子200PLC控制供热温度,不知道控制思路是怎么样的,大概知道是PID控制一次侧阀门开度来调节,或者通过调节循环泵流量来调节,如果哪位有这样的PLC程序能让小弟参考一下,不胜感激!

点击加载更多