我们以前在换热机组上都采用西门子ACX32控制器,只能根据室外温度调节供水温度,而且供热曲线不好调整。现在采用西门子S7-300控制器,问题都解决了,但是好像用的档次有点高。有更好的建议吗?
刚接触小区换热站的东西,通过西门子200PLC控制供热温度,不知道控制思路是怎么样的,大概知道是PID控制一次侧阀门开度来调节,或者通过调节循环泵流量来调节,如果哪位有这样的PLC程序能让小弟参考一下,不胜感激!
我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果 2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中有没有高人指点下急!!!1
请问大家,蒸汽加板式换热器的空调采暖系统,温控系统是用自力式温度调节阀、还是用电动调节阀好呀?哪些国产品牌质量可靠性高一点?(进口的价格有点贵)
附件是某换热站的系统原理图,冷热水源来自能源中心,通过板换换热为大楼提供冷热循环水。请问图中一次侧电动调节阀(最左侧黄色波浪线框内)的作用是什么,如何控制(控制策略)?一次侧循环泵又如何控制?
本文介绍了可编程控制器在换热站自控系统中的应用。可编程控制器除了用于对现场仪表的数据采集和处理以外,还用来完成对现场的自动化设备的控制。此外,工控组态软件作为一种标准的人机界面被用于监控工业生产的动态过程。本系统中基于软件和硬件的执行情况将在文中作进一步的详细阐述。 1 引言 集中供热因具有节约能源和改善城市环境等方面的积极作用,而日益成为城市公用事业的一个重要组成部分。着眼于青岛市向现代化国际大都市的发展,华电青岛发电有限公司在市委、市政府及集团公司的支持下,积极开展热电联产项目,满足了青岛市集中供热布局的大调整、大发展,及2008年奥运会青岛赛区的要求。同时,也使整个青岛市区大气环境质量和市民生活品质得到了大幅度的提高。 作为集中供热系统的主要组成部分——换热首站,是热源输出的重要关口。2004年10月在华电青岛发电有限公司建成了青岛市市内最大的无人值守换热首站,供热面积达70万平方米,成为了青岛市自动化程度及投入率最高的换热首站之一。 2 换热首站
我们在建小区采用低温低辐射采暖系统,如何实现自动控制才能达到节水节能,又操作运行稳定可靠?请各位高人指点迷津!!!!!!!
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
图纸简介: 某换热站循环泵二用一备变频控制原理图。面板布置图、系统主回路图、循环泵二用一备控制图、端子图。平时1、2#两台循环泵变频启动、变频运行,3#备用。一台故障后,3#循环泵投用。 投稿网友: as8088 上传时间: 20
图纸简介: 某换热站1拖3变频运行电气控制原理图。采暖机组,循环泵二用一泵,补水泵一用一备;生活机组补水泵一用一备。循环泵采用1拖3变频运行,每台泵皆可工频运行或变频运行,节省成本、运行灵活。图纸12张,设计说明、配电系统图、设备布置图、低压接线图、变频器接线图、端子图等。 投稿网友: as8088
我们新接一个工程,四个小区,40万平方米,四个换热站,两个波节管,两个直混的,请问有没有哪位大哥,有相关的信息和经验给小弟介绍一下呀
各位专业大师:想请教一下冷冻站或换热站自动控制原理,其中温度和压力控制站内和系统怎么联动,请各位大师讲解!谢谢!(供热或制冷面积在10万平米左右)
换热站里的气候补偿器根据室外气温变化控制调节一次网上的电动阀,控制进入板换里的一次水流量,来控制二次网的水温,问题是:具体控制二次网的供水温度还是回水温度,这两者有什么具体区别,锅炉房一般是根据回水温度来烧的,换热站有这方面的具体要求吗?
这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。
请教:最近做一个项目,一次网热水供回水温度120-60,我想采用梯级换热的方式进行换热,二次网需要的热水温度为95-70和60-50,不知道应该采用什么样的控制方式?
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!