首页 课程 资料 论坛
  • 空调系统风管的规范要求

    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 通风管道配件

  • 空调风管系统水力估算问题?

    空调风管系统水力估算问题?

    本帖最后由 baxinda23 于 2016-9-4 10:30 编辑 空调风管系统水力计算,相信很多人都是先估算再回头出计算书细算。阻力估算公式见《大红本》上P1145。但其中这个公式是否包括阀门、静压箱、消声器、风口等阻力呢?另外,这公式是否使用土建风井系统的阻力估算?

  • 什么叫风管集中空调系统

    上海一建筑,给水专业在决定是否设喷淋系统。查规范上海《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.3 建筑面积大于1000m2且设有风管集中空调系统的多层办公区域的办公室《建筑设计防火规范》8.5.1 设置有送回风管的集中空气调节系统且建筑面积大于3000m2的办公楼等。这里面用了两个名词一个是: 设有风管集中空调系统 ;有送回风管的集中空气调节系统请问 1. 这两个系统具体是什么意思, 2. 风机盘管加独立新风系统的算么? 3. 多联机VRV加直接蒸发式新风机组算么? 4. 多联机VRV加全热交换器?

  • 中央空调系统风管设计要点

    风管的作用 风管的分类

  • 中央空调风管系统设计要点

    1) 根据建筑空间条件,空调设备静压以及合理的气流组织形式;选择合适送风口形式(百叶风口、散流器、旋流风口等),尤其要避免侧送侧回气流组织形式的短路;满足室内舒适性空调的要求。2) 新风机、全热交换器基本上都是放在厨房或是卫生间等有排风的地方,空间小,注意规避进风短路。3) 回风百叶不能采用防雨百叶,须用格栅,开口率一般应大于80%,实际须满足不小于65%;百叶角度下倾0°~20°,一般不大于10°。机组出风管面积缩小以提高风速,使出风口风速大于5m/s;吸风口处面积放大,使吸入口处风速小于2m/s。4) 风口栅格凝露问题,若风口不是我方承接制作安装,需在设计图纸中说明建议,规避甲方投诉设备的风险,风口制作和安装的规范建议备注到设计说明中,避免设计风险。5) 风口材质:铝合金材质在湿气大的地方易结露。6)室内机排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路;8) 风口标注(开口和面板尺寸要标注清楚);风管尺寸按标准风管尺寸进行标准,室内机出口接风管的变径不可用软连接替代。注意预留室内机的检修空间,尤其是新风管送风与室内

  • 低温送风空调系统的风管得热与温升.rar

    低温送风空调系统的风管得热与温升.rar

  • 空调系统的水管和风管的保温防结露问题

    空调系统的水管和风管都要用绝热的保 温材料进行保温,其目的不外乎减少冷(热)损失以利节能,确保洁净厂房所要求的温度和相对湿度,其二是夏季防止空调风管和冷水管道结露滴水,一般洁净厂房 的吊顶都是软吊顶(彩钢板或其他轻质板材)风管结露滴水流到吊项上会渗到洁净厂房内影响厂房的正常运行。如果是民用的办公楼和宾馆等公用建筑,由于冷水管 和送风管保温不好结露滴水,软吊顶可见湿一片、印一片,不堪入目。因此,不要小看见空调风管(水管)的保温问题,解决不好后患无穷,出了问题花再多的钱也 难以修补。在吊顶上,如风管的保温材料全部被凝 结水浸透,离外墙外窗较远深处风管的结露将更为严重。业主非常头痛,特别是在 7、8、9 三个月雨季非常集中,这些结露滴水的洁净厂房大多在交付使用一年以后出现问题。 问题的解决主要从两方面入手,第一个是解决保温材料的性能和保温层的厚度; 第二个是解决吊顶上管道技术夹层的通风问题。 第一是保温材料的性能和保温层的厚度问题:目前市场上销售的保温材料品种很多,保温性能也不一样,价格也高低悬殊,一般常用的不燃的保温材料有岩棉和玻璃 棉等;常用难燃保温材料有聚乙烯(PEF)和橡塑等。当采用

  • 关于空调系统排风的问题

    小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!

  • 定风量全空气空调系统的风管布置原则

    小弟刚参加工作想请教一下各位大神,定风量空调系统的风管的布置原则是什么,比如说是不是不能跨越放火分区啊之类的要求,等等之类的,求教。:)

  • 关于大温差空调系统的疑问

    按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗?不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!

  • ApacheHVAC空调系统概述

    本文来源:李龙(IDAJ  VE工程师 李龙)

  • 变风量空调风管系统施工常见技术问题

    变风量空调风管系统施工常见技术问题

    1. VAV 变风空调风管系统特点: 变风量系统(Variable Air Volume System, VAV 系统)基本原理,就是通过改变送风量来满足室内变化的负荷。 为满足改变送风量的需求,风管系统在VAV系统中,起到有效输送气流,达到符合末端控制要求的效果。如风管系统制作安装出现失误,将直接影响到完工后的风量平衡及室内使用效果。为此,风系统管道制作安装应遵守以下原则: 1.1 保证管道密封性: 常规VAV系统,送风主管道设计工作压力在200-400Pa范围。虽然其工作压力(P)划分属于:低压系统(P≤500Pa);但由于稳定运行的VAV系统中,管道内长期保持相对稳定的静压,施工要求应按中压系统工艺标准执行,以避免漏风造成损耗。 1.2 保证管道刚度、强度: 由于VAV系统送风主管道内长期保持200-400Pa的压力,因此必须保证风管的强度,已避免大风量或风量变化时产生管道共振的噪音。 1.3 保证风道有效面积:

点击加载更多

空调风管系统

空调风管系统专题,为您提供空调风管系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调风管系统 相关的专业交流讨论,更多空调风管系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

空调温控系统

空调系统控制