首页 课程 资料 论坛
  • 新人请教个排烟风管的问题

    一个排烟风机带两个防烟分区 按最大面积X120选 风机 我想问下 那这两个分区的分管尺寸怎么定 ?我朋友说干管按120 算 支管按60 风口排烟量也是面积乘以60来选 对吗?

  • 排烟量及风管选择的问题

    是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。 建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速计算,风量走道面积乘以60m3/h。 这样一来有个问题,最不利工况应该就是地下室(离风机最远的排烟口)风口打开排烟。可是,这时的风机处于额定状态,地下室风管内的流量也是风机流量,这个流量下,风管内的风速几乎是规范风速的两倍,这就不合规范了。这样一来风压计算也就很成问题了,求解。。这个问题怎么解决呢? 是要把每层每个防烟分区的管路截面积都按风机风量选定?还是我对最不利工况理解错误?还是计算风压另有方法?打这么多字不容易,在线等回复,希望五一节过后就能把防排烟系统做完。P.S. 祝大家五一劳动节快乐!

  • 关于排烟风机与风管选型问题

    各位大虾帮个忙,已知4m(长)*5m(宽)*4m(高)的空间,每小时产烟量140000立方米,风管要拐4个90度弯.帮忙选下风机及方管的型号

  • 排风与排烟风管共用问题

    肯定是跨越防烟分区了,规范规定排烟风机风量按大分区面积x120确定,但我单独防烟分区的风量是不是按面积x60确定呢?最后我的风口是不是应该选用带电动执行器的风口?

  • 通风排烟的圆形风管问题

    大家做的项目中,圆形风管从风井引出,或者向风井排入的地方,预留洞是预留圆形的么(预留圆形的困难比较大) ? 还有就是90度圆形风管弯头最小的弯曲率能做到多少(层高有限制)?如果我做的是直径1200MM的圆管,那么在1.2米的高度内是否可以把管道从水平变成竖直?

  • 关于排风与排烟风管风速的问题

    规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这10%~20%漏掉的风量呢? 跪求大神指点迷津!

  • 请教排烟风管大小怎样计算。

    请教大家排烟风管大小怎样计算比如:我和排烟量为16000立方米/小时。那么我需要通风面积是多少?的风管应配多大?谢谢!!请写出具体算法好吗?

  • 求助风管和排烟口的规格

    问题:一个环形走道长20米,宽12米,走道宽2米,无自然排烟!其他房间有自然排烟,如果按照规范要求担负一个防烟分区排烟应按照每平方面积不少于60平方米每小时的风量计算,是否风机风量等于走道面积乘以60呢?如果是确定了风机风量之后,怎么方法求得风管的规格和风口的大小!请指教!联系QQ435524123

  • 排烟风管气密垫用什么材料

    4.2.3 防火风管 只什么? 排烟风管是否为防火风管? 排烟风管气密垫是否可以采用B1级的橡塑? 有的排烟工程 说不关注这个,有的找渣的工程又特别查? 有没有有经验的谈谈? 9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。 《GB 50045-95高层民用建筑设计防火规范》 8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作。 《JGJ 141-2004通风管道技术规程》 4.3.2.3防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料 (可以用难燃B1级的) 术语 2.0.1 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0

  • 关于排烟风管及风口的设置

    如果是地下室无吊顶的走廊区域,排烟管是否应该设置于最高处?如果排烟管只能设置于最低处,把排烟口装在风管上面上开,是否可以???

  • 镀锌钢板排烟风管的连接形式

    镀锌钢板排烟风管只能用法兰连接形式的吗?图纸设计说明里也没有规定,《通风与空调工程施工质量验收规范》我翻遍了都没有找到这一条内容啊。请各位路过的指教一下啊。

  • 车库排烟风管耐火极限要求

    车库风管做法: 风管采用

  • 非金属风管排烟厚度问题

    非金属风管排烟厚度问题

    最近做注册考试真题,有这么一个选项”采用无机玻璃钢排烟风管,板材厚度可按高压系统的厚度执行“这个选项是错误的。那么找了一下相关的规范,在GB50738中,有下面这个表格然后又在GB50243中找,并没有找到非金属风管排烟时的厚度,只有用于中、低压系统的厚度。而且没有条文明确指出非金属风管排烟时按照高压选取。GB50738中的4.1.6条内容为:排烟系统风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度可按高压系统选定。这个问题困惑已久,请各位指教!

  • 防排烟风管的材质及其连接方式?

    防排烟风管的材质及其连接方式?

    上面图片中的风管是什么材质的呢?这种连接方式叫什么连接呢?风管施工几节风管是如何连接上的呢?图片中这种风管的连接方式叫什么连接呢?叫什么风管呢?风管施工的时候是如何连接上的呢?请教各位,谢谢!

  • 防排烟风管的耐火极限问题

    规范只提了要求,又没有怎么达到这个要求的详细做法。 比如,是全部直接用成品防火风管;还是金属风管外包防火板,包多厚;还是可以用其他复合风管,如玻镁风管,此类风管目前有防火材料的等级证明,并无满足《通风管道耐火试验方法》的证明。各位同行如今做设计,定材料是如何进行的? 忘同行们不吝赐教,多多讨论。

  • 排烟能和平时排风共用一风管吗

    问题如上,我想消防时把支管上的70℃防火阀关闭,走廊的电动排烟口打开,补风也一样,行不行,有无强条说不得合用?谁来确定下?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-3-28 21:15 编辑 ]

  • 请教:排烟口怎样和风管连接?

    请教:排烟口怎样和风管连接?

    请问,风口和风管如何连接?

  • 求教排烟风管是否做变径?

    防烟分区面积不一样,如果两个防烟分区,一个400㎡,一个200㎡防烟分区,是要按照200*60分量来给该防烟分区布置分口,还是按照最大的防烟分区风口面积400*60的风量来布置?2、如果200㎡的防烟分区在风系统末端,主干管是按照400*120的风量来选择的管径,到了末端风管管径按照200*60的风量来选?

  • 请教厕所排烟外部风管的做法

    请教厕所排烟室外风管的做法。要刷漆么?要刷的话刷什么漆?这个风管还需要做保温什么的么?如果不是低压排风而是高压排风是否做法有所不同?