  • 排烟量及风管选择的问题

    是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。 建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速计算,风量走道面积乘以60m3/h。 这样一来有个问题,最不利工况应该就是地下室(离风机最远的排烟口)风口打开排烟。可是,这时的风机处于额定状态,地下室风管内的流量也是风机流量,这个流量下,风管内的风速几乎是规范风速的两倍,这就不合规范了。这样一来风压计算也就很成问题了,求解。。这个问题怎么解决呢? 是要把每层每个防烟分区的管路截面积都按风机风量选定?还是我对最不利工况理解错误?还是计算风压另有方法?打这么多字不容易,在线等回复,希望五一节过后就能把防排烟系统做完。P.S. 祝大家五一劳动节快乐!

  • 求助风管和排烟口的规格

    问题:一个环形走道长20米,宽12米,走道宽2米,无自然排烟!其他房间有自然排烟,如果按照规范要求担负一个防烟分区排烟应按照每平方面积不少于60平方米每小时的风量计算,是否风机风量等于走道面积乘以60呢?如果是确定了风机风量之后,怎么方法求得风管的规格和风口的大小!请指教!联系QQ435524123

  • 排烟风管气密垫用什么材料

    4.2.3 防火风管 只什么? 排烟风管是否为防火风管? 排烟风管气密垫是否可以采用B1级的橡塑? 有的排烟工程 说不关注这个,有的找渣的工程又特别查? 有没有有经验的谈谈? 9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。 《GB 50045-95高层民用建筑设计防火规范》 8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作。 《JGJ 141-2004通风管道技术规程》 4.3.2.3防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料 (可以用难燃B1级的) 术语 2.0.1 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0

  • 请教排烟风管大小怎样计算。

    请教大家排烟风管大小怎样计算比如:我和排烟量为16000立方米/小时。那么我需要通风面积是多少?的风管应配多大?谢谢!!请写出具体算法好吗?

  • 关于排烟风管及风口的设置

    如果是地下室无吊顶的走廊区域,排烟管是否应该设置于最高处?如果排烟管只能设置于最低处,把排烟口装在风管上面上开,是否可以???

  • 新人请教个排烟风管的问题

    一个排烟风机带两个防烟分区 按最大面积X120选 风机 我想问下 那这两个分区的分管尺寸怎么定 ?我朋友说干管按120 算 支管按60 风口排烟量也是面积乘以60来选 对吗?

  • 排风与排烟风管共用问题

    肯定是跨越防烟分区了,规范规定排烟风机风量按大分区面积x120确定,但我单独防烟分区的风量是不是按面积x60确定呢?最后我的风口是不是应该选用带电动执行器的风口?

  • 关于排烟风机与风管选型问题

    各位大虾帮个忙,已知4m(长)*5m(宽)*4m(高)的空间,每小时产烟量140000立方米,风管要拐4个90度弯.帮忙选下风机及方管的型号

  • 通风排烟的圆形风管问题

    大家做的项目中,圆形风管从风井引出,或者向风井排入的地方,预留洞是预留圆形的么(预留圆形的困难比较大) ? 还有就是90度圆形风管弯头最小的弯曲率能做到多少(层高有限制)?如果我做的是直径1200MM的圆管,那么在1.2米的高度内是否可以把管道从水平变成竖直?

  • 关于排风与排烟风管风速的问题

    规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这10%~20%漏掉的风量呢? 跪求大神指点迷津!

  • 非金属风管排烟厚度问题

    非金属风管排烟厚度问题

    最近做注册考试真题,有这么一个选项”采用无机玻璃钢排烟风管,板材厚度可按高压系统的厚度执行“这个选项是错误的。那么找了一下相关的规范,在GB50738中,有下面这个表格然后又在GB50243中找,并没有找到非金属风管排烟时的厚度,只有用于中、低压系统的厚度。而且没有条文明确指出非金属风管排烟时按照高压选取。GB50738中的4.1.6条内容为:排烟系统风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度可按高压系统选定。这个问题困惑已久,请各位指教!

  • 防排烟风管的材质及其连接方式?

    防排烟风管的材质及其连接方式?

    上面图片中的风管是什么材质的呢?这种连接方式叫什么连接呢?风管施工几节风管是如何连接上的呢?图片中这种风管的连接方式叫什么连接呢?叫什么风管呢?风管施工的时候是如何连接上的呢?请教各位,谢谢!

  • 请教厕所排烟外部风管的做法

    请教厕所排烟室外风管的做法。要刷漆么?要刷的话刷什么漆?这个风管还需要做保温什么的么?如果不是低压排风而是高压排风是否做法有所不同?

  • 车库排烟风管耐火极限要求

    车库风管做法: 风管采用

  • 问版主排烟风管匹配问题

    规范要求一个排烟风机担负两个及以上防烟分区时按最大防烟分区的120计算,那么如果只排其中一个分区的烟时(排烟量为该分区面积×60),此时排烟量是不是全部加在这个分区上 比如 2个防烟分区面积一个500,一个350,排烟风机风量为500×120=6万,那么如果排350平方这个分区 该分区排烟量只需350×60=2万1,那么开启风机只排350平方米这个分区500分区的通过阀门切断,此时风量是怎么匹配的,会不会6万的风量都在在350平方这个分区上,如果这样风管大小怎么选择????急!

  • 防排烟风管的耐火极限问题

    规范只提了要求,又没有怎么达到这个要求的详细做法。 比如,是全部直接用成品防火风管;还是金属风管外包防火板,包多厚;还是可以用其他复合风管,如玻镁风管,此类风管目前有防火材料的等级证明,并无满足《通风管道耐火试验方法》的证明。各位同行如今做设计,定材料是如何进行的? 忘同行们不吝赐教,多多讨论。

  • 排烟通风系统风管计算与设计

    1. 管道内排烟气流运动过程 管内分层流动的示意图:

  • 防排烟风管在新规下的标准和要求

    住房和城乡建设部于2017年11月颁布公告,批准由

  • 风管上方可以安装排烟口吗?

    请高手指点,风管上方可以安装排烟口吗?如果可以熔断丝断后,怎么动作的?谢谢