首页 课程 资料 论坛
  • 冰蓄冷空调系统的改造及应用

    上传《冰蓄冷空调系统的改造及应用》,供大家参考!

  • 冰蓄冷空调系统的组成及运行控制

    一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 二、运行策略与自动控制 1. 运行策略 与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并具体

  • 如何设计冰蓄冷空调系统?请大家讨论

    冰蓄冷空调的设计是如何考虑的,储冰桶的大小是如何考虑的,一般除了乙二醇的溶液外还可以用什么更好的载冷.要求置顶谢谢,

  • 冰蓄冷空调系统的动态规划优化控制

    上传《冰蓄冷空调系统的动态规划优化控制》,供大家参考!

  • 冰蓄冷空调系统的经济性研究.rar

    冰蓄冷空调系统的经济性研究.rar

  • 动态冰蓄冷中央空调系统是什么?

    附件是介绍对大家陌生的动态冰蓄冷中央空调系统,有兴趣的,请下载,谢谢。

  • 空调系统冷负荷如何确定?

    按照注考资料,系统冷负荷应该包括:1、房间冷负荷2、新风冷负荷3、管道传热损失带来的负荷4、冷机、水泵等的输入功率其中前三个比较好理解,第四项解释为:水泵、冷水机组等工作时输入的电能会转变为热,需要冷水机组提供的冷量来平衡?但个人有点疑问,电机发热会不会散发到空气里,通过通风传到室外,还是象前面解释的传给冷水?大家再选冷水机组时,系统冷负荷包括第四项吗?

  • 新手求教:关于冰蓄冷系统的

    新人,我,还在学习阶段,不太了解工程实际,想请教一下:在设计冰蓄冷系统夜间蓄冷模式时,载冷剂(乙二醇)的运行工况,比如温度、流量是如何确定的?先谢谢各位前辈了。

  • 过冷型多联机冰蓄冷空调系统试验研究

    冰蓄冷空调是一种有效缓解“昼夜用电峰谷差”的技术l1 2],在商场、宾馆、办公楼等大型空调系统中得到越来越多的应用,但很少有适合于商用和家用的小型系统。因此,小型冰蓄冷系统在我国将有较广阔的发展前景。对于小型冰蓄冷系统的研究,不同的研究机构提出了不同的系统结构。笔者从大过冷度制冷循环的特性出发,提出过冷型多联机冰蓄冷空调系统,并搭建了试验台。 1 多联机冰蓄冷系统 本系统基于大过冷度制冷循环理论而提出。实现大过冷度的方法有:机械过冷(即利用一个单独的辅助制冷循环,使主制冷循环的制冷剂液体过冷),其主、辅循环需要良好的优化匹配 ;冰蓄冷过冷。本系统采用冰蓄冷过冷的方法。冰的温度较低,可达到0℃ ,因此用它作为制冷剂的过冷剂完全可以实现大过冷度制冷。 为了充分利用大过冷度制冷系统的优点,笔者采用多联机系统和冰蓄冷技术相结合的技术方案,如图1所示。此系统即为过冷型多联机冰蓄冷空调机组,它由室夕卜机组和室内换热器组成。与常规多联机系统相比,其室外机增加了一个蓄冰系统。它采用制冷剂在蓄冰设备内直接蒸发制冰蓄冷和制冷剂内融式取冷形成大过冷度制冷相结合的方式。

  • 地源热泵联合冰蓄冷空调系统的研究设计.rar

    地源热泵联合冰蓄冷空调系统的研究设计.rar

  • 冰蓄冷空调自控系统基本功能

    2005年1月19日 冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖,而这种依赖就决定了自控系统的基本功能。就一般情况而言,冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求: 1、工况切换和设备起停控制。冰蓄冷空调是在同一管道系统上通过对水泵和阀门等设备的不同组合而得到不同的工况的,而不同的工况组合又体现出不同的运行策略。因此,选择冰蓄冷空调只是为降低运行费用在设备上提供了可能,而真正实现降低运行费用还需将系统中所有设备有机地结合起来,并使操作者方便快捷地在各工况之间切换。 就具体的工程而言,不同的工况对参与运行的水泵以及阀门的开启和关闭都有不同的规定,与此同时,对各设备的启动顺序和设备启动的时间间隔都有具体的要求。这就要求自控系统能为工况的切换提供方便、安全的操作手段。理想情况下,操作者希望通过鼠标在屏幕上的点击或通过菜单的选择就能切换工况。但是自控系统在提供操作方便的同时又要能够防止人员的误操作,所以建议把工况切换和系统启动分为两步操作,即切换工况只是为系统启动做好了工况的选择,而并不是在切换工况后直接启动系统。

  • 常规水冷、风冷、冰蓄冷中央空调系统

    空调器的制冷系统由蒸发器、压缩机、冷凝器和毛细管四个主要部件组成。按照制冷循环工作的顺序,依次用管道连接成一个整体。系统工作时,蒸发器内的制冷剂吸收室内空气的热量而蒸发成为压力和温度均较低的蒸气,被压缩机吸入并压缩后,制冷剂的压力和温度均升高,然后排入冷凝器。制冷剂蒸气在冷凝器内通过放热给室外空气而冷凝成为压力较高的液体。制冷剂液体通过毛细管的节流,压力和温度均降低,再进入蒸发器蒸发,如此周而复始地循环工作,从而达到降低室内温度的目的。 

  • 地源热泵和冰蓄冷系统的结合

    北京曾经做过几个这样的工程,也比较成功。既达到了供冷、供热的双重目的,也提供了运行效率,免除了冷却塔的影响建筑美观和军团菌问题,并且充分利用电价的峰谷差,可谓一举多得。有机会的话,大家可以考虑这个方案。

  • 求教冰蓄冷空调招标方式

    本人现管理一工程采用冰蓄冷系统,由于工程不大,所以想机房及未端安装都由一家单位承包。在此想请教各位应该用何种方式较好,是由做冰蓄冷的供应商找有相应资质的安装单位联合投标好呢,还是由安装单位找冰蓄冷的供应商?还有就是冰蓄冷在选择冰球或盘管系统之间都要考虑哪些问题?换言之就是两者的优劣比较,价格比较是怎样的呢?如果在技术层面两都是相差不多,但是价格相差太远,则不可能把两都放在一起同时招标的啊!一点头绪都没有,烦!XDJM,有劳赐教了!

  • 冰蓄冷空调技术发展方向

    (1)冰蓄冷低温系统具有优越的经济特性,如推行冰蓄冷空调并配合低温送风,将大大地降低能耗,提高cop值,使初投资比常规空调更节省,更富有竞争能力和有比较看好的发展前景。 (2)从目前冰蓄冷空调的发展趋势看,建立区域性空调低温供冷站可根据区域空调负荷的大小分类,采用微电脑进行全自动控制。用户取用低温冷媒就象取用自来水、煤气和电力一样灵活方便,从而可以取得满意的社会、经济和环境效益。 (3)对于分散的、暂时还不具备修建集中式供冷站条件的建筑,将来广泛采用的微型冰蓄冷空调机组,也必然是大势所趋。尽管目前它仍是一片空白,坚信不久的将来,这片空区必定会逐渐缩小,最终完全消失。 综上所述,冰蓄冷空调技术在当前和未来世纪具有极其广阔的发展前景,今后的任务是要不失时机地抓住机遇,努力做好技术开拓与开拓与推广工作。国产冰蓄冷空调产品要向低消耗、高能效,实用经济和智能化方向发展;要不断引进国外先进技术,努力提高国产化水平;要研究开发新产品以适应技术发展和市场不断增长的需要;另外还需要政府适当的政策支持。

  • 辐射冷吊顶空调系统的问题

    辐射冷吊顶空调系统的问题

    辐射空调系统中,室内的显热冷负荷,分别由冷板和新风机组来承担,但是如何确定他们的比例呢,即总显热负荷=A冷板需承担显热负荷+B新风承担室内显热负荷,A与B的大小如何确定?再则,我所计算出的冷热负荷指标过大,该如何调整给点建议? (外墙传热系数为0.86 照明标准12 人均新风量为30 电子设备20 窗为双层玻璃幕墙 带内遮阳)请老师们给点建议......

  • 解读空调系统冷、热源选择

    解读空调系统冷、热源选择

    本帖最后由 小丸子ck 于 2013-10-22 16:46 编辑 随着社会文明的发展、技术的进步和人们生活水平的进步,空调产品已成为各种建筑物不可或缺的系统和设备,尤其对一个现代建筑物来说,空调设备性能的优劣是直接影响建筑物使用经济效益的重要因素。 空调系统不仅占有较大的投资份额,同时也是建筑耗能大户。有关统计资料表明,其能耗约占建筑能耗的50%~60%,约占总能耗的15%~25%。空调能耗由三部分组成:冷热源设备能耗、末端设备能耗和辅助设备能耗。其中冷热源设备能耗约占空调能耗的50%~60%。可见,空调冷、热源系统的设计和冷、热源设备的选型直接关系到社会能源公道利用和人们生活环境质量改善的大题目。

  • 什么叫冰蓄冷空调?有哪些特点?

    在大中型公共建筑中,集中空调设施由于制冷设备耗电量大,如压缩式制冷水机组一般l冷吨的制冷量平均可耗电量约1kw左右,且使用时间多与电网负荷高峰同步,即白天耗电量远远大于夜间,在夏季造成电网负荷峰谷用电负荷差较大。为了缓解电网峰谷用电负荷差和在某些地区夜间电费较便宜等因素,在夜间用电低谷期,利用双工况冷水机组进行制冰蓄冷来储存能量,待白天用电高峰时,可在不开启冷水机组主机的情况下进行融冰供冷,这属于一种节能措施。 冰蓄冷空调措施主要优点: (1)可减少装机的费用,尤其适用于改造工程中使用,可采用冰蓄冷方式补充冷量的不足,可简化因增加空调制冷设备而申请电量增容的手续和增容的费用,并可维持原冷水机组的工作。 (2)因冰蓄冷是在夜间开启双工况冷水机组进行制冷模式运行,可利用夜间环境温度较低而获得较低的冷凝温度,这样可提高制冷效率。 (3)可利用峰谷电价的差额,降低运行的费用。 (4)可改善冷水机组在低负荷运行时的制冷效率和压缩机的频繁启停。 (5)改善和缓解电网负荷。 冰蓄冷因需增加制冰槽等设备而增加占地建筑面积,系统增加了

点击加载更多

冰蓄冷空调系统

冰蓄冷空调系统专题,为您提供冰蓄冷空调系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冰蓄冷空调系统 相关的专业交流讨论,更多冰蓄冷空调系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

空调通风系统清洗

空调计费系统