首页 课程 资料 论坛
  • 如何设计冰蓄冷空调系统?请大家讨论

    冰蓄冷空调的设计是如何考虑的,储冰桶的大小是如何考虑的,一般除了乙二醇的溶液外还可以用什么更好的载冷.要求置顶谢谢,

  • 冰蓄冷空调系统的改造及应用

    上传《冰蓄冷空调系统的改造及应用》,供大家参考!

  • 地源热泵联合冰蓄冷空调系统的研究设计.rar

    地源热泵联合冰蓄冷空调系统的研究设计.rar

  • 06K610 冰蓄冷系统设计与施工

    06K610 冰蓄冷系统设计与施工

  • 冰蓄冷空调系统的组成及运行控制

    一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 二、运行策略与自动控制 1. 运行策略 与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并具体

  • 关于酒窖的空调系统设计

    最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~

  • 空调设计:什么系统最节能?

    空调设计:什么空调系统最节能?现在设计院的空调设计方案一般这样搞:住宅:分体机小型办公楼:分体机大型办公楼:中央空调(冷水机组)小型酒店:分体机大型酒店:中央空调水冷机组商场:中央空调水冷机组 先说说中央空调,通过长期的调研,事实表明,中央空调(冷水机组)并不省电,是个电老虎。即使有几个用户开着空调,冷水主机就要运行,主机的电功率是上百KW,1小时100多度电啊。即使变频也达不到很好的节能效果。有谁能告诉我中央空调的优点是什么?美观?投资少?节能?安全?维护方便?安装方便?细想来都不是,我认为只有大空间的建筑内,没办法才使用中央空调,比如说商场。 不知道是不是中央空调系统设计时比分体空调容易?还是有其他原因,设计院总喜欢搞中央空调? 分体空调窗机:酒店装分体窗机比中央空调省电,不过有人说维护起来比较麻烦。

  • 冰蓄冷空调的介绍以及方案的初步设计。

    此篇论文(附件)为我公司老板郑俊伟原创,鲁港暖通年会一等奖,转载请注明。 随着国民经济的发展,我国各行业对电力的需求越来越大,在国家投入大量资源进行大规模电力设施建设的同时,由于各行业用电时段的不均衡,导致电网的峰谷差也越拉越大。这一方面导致对电力需求的畸形增长,浪费国家大量财力,同时对电力设施正常运行带来危害及隐患;另一方面也造成能源的大量浪费,加剧环境污染。

  • 冰蓄冷空调系统的动态规划优化控制

    上传《冰蓄冷空调系统的动态规划优化控制》,供大家参考!

  • 冰蓄冷系统设计及经济性分析

    上传《冰蓄冷系统设计及经济性分析》,供大家参考!

  • 动态冰蓄冷中央空调系统是什么?

    附件是介绍对大家陌生的动态冰蓄冷中央空调系统,有兴趣的,请下载,谢谢。

  • 冰蓄冷空调系统的经济性研究.rar

    冰蓄冷空调系统的经济性研究.rar

  • 说说空调系统设计的一些经验

    说说空调系统设计的一些经验

    设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/ m2,其它层按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明负荷按40~60W/ m2。冷冻水系统设计系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨 1RT=3516.91

  • 空调系统冷负荷如何确定?

    按照注考资料,系统冷负荷应该包括:1、房间冷负荷2、新风冷负荷3、管道传热损失带来的负荷4、冷机、水泵等的输入功率其中前三个比较好理解,第四项解释为:水泵、冷水机组等工作时输入的电能会转变为热,需要冷水机组提供的冷量来平衡?但个人有点疑问,电机发热会不会散发到空气里,通过通风传到室外,还是象前面解释的传给冷水?大家再选冷水机组时,系统冷负荷包括第四项吗?

  • 关于空调系统设计与施工的分析

    随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、热水管道h=3.6-4.6m布置空调通风管道h〉4.6m布置电线电缆在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。二、水泵选择与安装在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一

  • 医院空调系统设计一般要求

    一、普通用房的空调系统设置     1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。     2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。     3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。     4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。     5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置

  • 简明的空调系统设计方法

    常用设计规范: 仔细阅读原始设计资料、文件,如设计任务书、建筑图,充

  • 福建某酒店空调系统设计

    工程概况(一级)该项目位于福建省厦门市同安区的XX大酒店,建筑层高为七层,空调使用建筑面积近8

点击加载更多

冰蓄冷空调系统设计

冰蓄冷空调系统设计专题,为您提供冰蓄冷空调系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冰蓄冷空调系统设计 相关的专业交流讨论,更多冰蓄冷空调系统设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

主题公园 设计

主题公园创意设计