首页 课程 资料 论坛
  • 室外供热管网管道支座(架)

    室外供热管网管道支座(架)

    管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的变形和位移。根据支架对管道的制约情况,分为活动支架和固定支架。 一、活动支架 支承管道且允许管道有位移的支架称为活动支架。活动支架的类型较多,有滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架等。 1.滑动支架 滑动支架的主要承重构件是横梁,管道在横粱上可以自由移动。不保温管道用低支架安装,保温管道用高支架安装。(1)低支架用在不保温管道上,按其构造型式又分为卡环式和弧形滑板式两种。图12-18所示卡环式,用圆钢煨制U形管卡,管卡不与管壁接触,一端套丝固定,另一端不套丝;图12-19所示弧形滑板式,在管壁与支承结构间垫上弧形板,并与管壁焊接,当管子伸缩时,弧形板在支承结构上来回滑动。(2)高支架高支架用在保温管道上,焊在管道上的高支座在支承结构上滑动,以防止管道移动摩擦损坏保温层,其结构形式如图12-20所示。

  • 供热管网附属设施的布置

    供热管网附属设施的布置

    1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。

  • 请教蒸汽管网管材如何选用?

    蒸汽管网的压力为:1.0MPA.其蒸汽管网的管材采用Q235A是否可以?蒸汽管网的压力为:0.5MPA,其蒸汽管网的管材采用Q235A是否可以?是不是非用无缝钢管.

  • 关于小区室外供热管网的问题

    现有一个18万平米的居住小区,地势高差较大,供暖分三大支路,支状管网,最长支路为824米,我作了详细的水利计算,其中小支路的资用压头大于压损,这部分压力利用普通阀门是否可以调节,是否应该利用水利平衡阀,还有楼前管处是否也需利用水力平衡阀,现在我们这儿的设计院还没有用水利平衡阀、压差调节阀的,但一些热电厂好像在用。请教一下各位同行,现在小区是否已经普及应用这类阀门,如果不用如何进行调试?现在的供热设计一般都是定流量系统吧,我是这样做的,不知你们如何?

  • 小区供热管网过渠怎么设计

    小区供热管网要穿过渠道(防洪渠),渠道宽5米,深3米(相对正负零),暖气管线埋深1.6米(相对正负零),怎么设计?渠道已改造为景观,从渠道上走不美观,只考虑埋地,从渠道下窜过。地点乌鲁木齐,两边需要设井吗?穿渠需要套管吗?考虑维修吗?埋深多少?暖气管线4根,均为DN250。

  • 【求教】关于供热管网管道散热损失计算的问题!

    【求教】关于供热管网管道散热损失计算的问题!

    各位前辈好,小弟在做一个供热管网节能计算时遇到管道散热损失的计算问题。还请各位前辈不吝赐教!谢谢~~~资料是这样的,供热管网采用的直埋夹克式预制保温管(供水管的保温材料为耐高温保温管(聚异氢尿酸脂),回水管的保温材料为聚氨酯泡沫塑料,外保护采用高密度聚乙烯套管,这些都是次要的),关键是计算散热损失的时候,GT/T 7185-2008《设备及管道绝热设计导则》里面没有直埋管道的计算,只有地沟或架空的,所以计算公式也不适用。小弟的计算过程如下:将7185-2008公式中的保温材料制品导热率λ查《城市供热手册》(汤慧芬,范季贤)P497页,取0.035,换热系数а查《城市供热手册》P507页,取1.74.计算出来的结果偏小,将近一半。结果应该是不对的。前辈弱知道具体计算步骤,烦请告知,另外如果有直接的选用表再好不过,因为管材从DN900到DN150的,计算繁琐。[ 本帖最后由 chinacatmi 于 2011-10-12 1

  • 关于供热管网补偿器相关问题

    关于供热管网补偿器相关问题

    我是北京补偿器厂家,如果大家有补偿器相关的问题,我可以给大家提供一点点参考!呵呵。如果各位同仁手上有供热外线的工程{无论大小},让小弟参与一下,双方共赢。到时一定感谢哈!我Q:409198655 电话:13466732205 邮箱:shwhwm@163.com

  • 【讨论】室外消防管网管材的选择

    各位同行,厂区或者小区的室外埋地消防管网采用何种管材比较好,本人一直使用的是球墨铸铁管,虽然施工比较烦,做得不好会漏水,但是相对来说防腐是没啥问题,漏水的话可以经过试压来维修,一次性投资稍大,最近好多甲方要求用PE管材,但消防部门不知是否认可,一直没敢使用。本人在江苏地区,希望各位同仁踊跃发言,取长补短。

  • 室外供热管网的应力计算概述

    1.供热管道应力计算的任务 供热管道应力计算的任务是计算供热管道由内压力、外部荷载和热胀冷缩引起的力、力矩和应力,从而确定管道的结构尺寸,采取适当的补偿措施,保证设计的供热管道安全可靠并尽可能经济合理。2.应力计算时需考虑的荷载⑴管道内的流体压力(简称内压力);⑵外载负荷:主要是管道的自重(管子、流体和保温结构的重量)和风、雪载荷(对室外管道)。⑶由于供热管道热胀冷缩所产生的应力。3.应力分类一次应力--管道承受内压力和持续外载产生的

  • 地热供热管网与末端装置规范

    知识点:地热供热管网与末端装置

  • 怎么估算热负荷,供热管网的管径

    我是学给排水的,新手上路做供热,听前辈门都有经验估算,不知道怎么估算热负荷,供热管网的管径,请前辈不吝赐教,不胜感激!!!

  • 室外供热管网与基础间距求助,

    室外供热管网与基础间距求助,

    城市热力网设计规范CJJ34-2002 关于管径与基础距离有个 下图的表这个表是不是说:管径小于dn250的管子与基础间距是0.5m 管径等于dn250的管子与基础间距是2.5m 管径等于dn300的管子与基础间距是3.0m管径大于dn300的管子与基础间距是5.0m

  • 蒸汽供热管网图(结构专业)

    包括基础,支架,钢结构[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 编辑 ]

  • 关于供热管网补偿器设置的问题

    我看到市政供热管网关于伸缩器设置的疑问: 1、阀门井两侧设置补偿器,为单向伸缩。 问什么要在阀井侧设置呢?2、除上述,其余将补偿器都设置在供水管道上,而回水管道上没有设置。 还有设置的距离有的是100米设置,有的是200米设置。 问题:是不是供回水都应设置,距离怎么控制? 有没有相关的规范规定及设置的原则?3、图中关于注固定支座的设置表示的不明显,没看清楚。 是否需要设置固定支座, 原则是什么? 那些规范有规定?请高人帮我简答简答, 将感激不尽。 这些问题困扰我好长时间了。 问相关专业人员也没有得到明确的答复,看了好多规范也没有找到详细的规定。 困惑啊!!!!

  • 城镇供热管网设计规范2010

    刚刚看了,很好,分享一下,呵呵

  • 供热管网系统如何实现供热节能

    由于供热系统自身存在的问题及运行管理不到位导致采暖能耗浪费严重,供热节能改造问题迫在眉睫。在集中供热管网系统中,能耗成本占总成本的60%-80%。节约供热管网系统的能源消耗,是供热单位实现供热节能的必要渠道。 一般来说,直埋热网其热效率可达到90%以上,而架空和地沟敷设其热损失远大于10%,如地沟有积水,保温层被破坏,其热损失就更大。因此,热水管网直埋地下采用预制保温管,可以有效防止热量的散失。

  • 集团企业供热管网监测系统

    集团企业供热管网监测系统

    中国的供热市场,还在以面积计量热收费或按千瓦时收费的时候,蓝迪通信已经将新一代的供热计量及管理思想和技术,应用到了实际热力项目案例中。基本的技术标准,就是通过终端IC卡智能装置,对供热管网中点、线、面或块,进行计量、数据通信、管理。终端智能仪表采集的热量数据、设备参数,通过IC卡智能终端科学的计算、存储、远传指定设备或程序平台,进行24小时热力管网监测、设备装置管控。实现了流量和热量的平均分配,全网平衡的特点,管控力度可直接入户,可自控调节室内以及生产环境所需热量,在节能、环保、节省资金中,走在了同行业的前列。 一、系统组成 现地:智能热网流量计、电控阀门、压力表、温度表、热网遥测设备、积算仪、IC卡智能设备、SIM/

  • 分析供热管网造成水利失调的原因

    临时锅炉房采用直供式供暖方式,虽然外网也存在水力失调现象,但由于供热半径较小,供热效果还可以。由大流量所掩盖的水力失调问题充分暴露出来,本来单台循环泵运行流量可满足要求,却达不到效果,用户冷热不均现象比较严重。经测温了解到,热得开窗户降温。为了改善这种状况,采取了以下措施: (1)提高一次网供水温度,增加输送的热量; (2)增加二次网循环泵运行台数,由原来1台变为2台运行,加大循环流量; (3)对外网近端用户在支线上通过阀门加以控制,增加其阻力,降低其流量,缓解远端用户。 这些措施在一定程度上改善了供热效果,但并不理想,不但浪费大量电能热能,而且没有根本解决水力失调问题,随着供热负荷逐年增加,水力失调问题将愈加严重。产生水力失调有如下原因: (1)设计负荷与实际负荷不符,循环泵运行工况不佳。而设计规划部门在建站时通过评估长远规划建筑面积及管线长度来确定水泵型号,但实际运行中管网阻力偏小,低于泵设计扬程,虽然泵实际扬程较高,但大部分消耗在泵出口阀门上,在这种情况下,供热负荷较小时,单台泵运行流量还比较充足,可以通过大流量缓解

  • 呼和浩特部分供热管网改造完工

    8月1日,小编从呼和浩特市建委了解到,截止到目前,玉泉区、赛罕区部分供热管网改造完工。 其中,玉泉区国升热力公司已完成对二建家属楼1—4号楼管网改造施工;坤泰热力公司管网改造工程主管网已更换dn400管道160米;春龙供暖部所辖供热区域的城乡综合楼、玉泉区公安分局家属楼、玉泉公寓分户控制改造在协调中;暖众热力公司电力15号楼室内管道更换中。 赛罕区沅泰热力公司对内蒙古冶金研究院4栋楼及2栋办公楼已更换dn150的管道400米;果果热力公司对徐家沙梁村村民1号楼原有管道全部更换成dn125管道;龙源热力公司对武警小区5栋楼和消防4栋楼的主管道更换现已全部完工;蒙发热力公司对保险公司宿舍楼已更换热力dn100管道100米,dn200管道200米;旭阳热力公司赛罕区大华锅炉房对公安小区1—5号楼正在实行分户控制改造施工中。

点击加载更多

供热管网管材

供热管网管材专题,为您提供供热管网管材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供热管网管材 相关的专业交流讨论,更多供热管网管材相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度