谁有室外热力管网的施工图?管道是架空的.非常感谢.可以直接发到我的邮箱里.我的邮箱sunhaoli1981@163.com
在其他网上找到的。希望给大家能带来帮助。
给大家推荐一个不错的免费下载资料网站 :http://nt.zhulong.com/tech/nuantong.asp
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
热力管网设计中都是用什么软件?有什么特别的、好用的么?制图与计算分别用什么软件?里外有没有室外热力管网设计教程一类的东西
本人以前是搞给排水的,热力管道没做过,因为需要最近正在接触这方面的只是,从论坛里找了些资料看了看,但还有很多不懂的。比如我们在管网设计的时候,采用架空敷设的时候,一般固定支架的间距是根据经验直接定出来的还是经各参数计算出来的,如果是计算,手册里推荐的支吊架的最大间距有什么作用?补偿器是根据设计管径直接选用的还是也必须经计算呢?再有,我看管道厂家的资料,管道的保温层都是随管径而定的,我们是否还需要验算其保温层的层厚呢?疏水阀是不是就是设置在管道低点的放水阀?现在一般厂区里热水管是采用何种方式敷设的?请大侠们赐教!最好能说一下热水管网设计的一般步骤和主要注意事项,不胜感激
在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
城镇供热管网工程施工及验收规,快来下载呀
CJJ28-89 城市供热管网工程施工及验收规范
城镇供热管网工程施工及验收规范.chm格式的,不错哦。
根据建设部建标[2002]84号文的要求,标准编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验并广泛征求意见的基础上,修订了本规范。本规范的主要技术内容是:l总则;2工程测量;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及检验;5管道安装及检验;6热力站、中继泵站及通用组装件安装;7防腐和保温工程;8试验、清洗、试运行;9工程验收。修订的主要内容是:1将原规范的适用范围扩大到二级管网工程;2增加了浅埋暗挖法施工及验收的技术要求;3补充了直埋保温管道的制作、施工、验收要求;4修改了钢管、管路附件及设备等供热管网工程专用设施的质量及安装要求;5对近十年来出现的新技术、新工艺纳入了本规范,同时修改了不相适应的内容;6将《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ 38-90中的质量标准和允许偏差,纳入本规范相关章节,工程质量验收的方法编人本规范第9章。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
2011版局部修订混凝土施工验收规范
转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?请高人指点。谢谢
公司是做10kv外线施工的,主要是:从电网办理手续、临电和正式电内外线施工(包括箱变、环网柜、高低压柜的现场安装)。我应该看什么规范资料啊。比如对外线线缆规格的要求、管井的要求等。
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
SL27-2014水闸施工规范