首页 课程 资料 论坛
  • 燃气锅炉房防爆区域划分!!!

    有个项目,使用沼气锅炉产热,供给厂区用热水。锅炉房内毕竟有沼气管道流过。不可能不存在泄露的情况,按照规范的要求是划分为2区。按照道理,锅炉房内的设备都需要做防爆等级的。但是沼气锅炉本身又不是防爆的。如果锅炉有明火的话,锅炉房应该不属于防爆区域。但是锅炉燃烧又是在内部的。不能算是明火吧。比较纠结。哪位大侠指点一下。

  • 燃气锅炉房锅炉间是否需要防爆?

    新作一燃气锅炉房,独立的,6吨的锅炉。查锅炉房规范,锅炉房调压间必须防爆,但是规范对锅炉间是否需要防爆没有明确说明;有没有谁作过类似的工程,望不吝指教。在什么规范上明确指出的?

  • 燃气锅炉房弱电设备防爆要求

    各位大神,请问燃气锅炉房的弱电设备有什么防爆要求。这边一个项目的燃气锅炉旁边装了一个消火栓和两个雨淋阀,上面有很多弱电设备(信号阀、压力开关、报警按钮等),不知道对于弱电设备有没有什么防爆要求

  • 关于燃气锅炉房的设置探讨

    锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。”

  • 关于燃气锅炉房的局部照明

    请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线

  • 某燃气锅炉房电气施工图

    图纸简介: 锅炉房电气施工图本程设备安装功率为96.8kW,计算电流为176A,本工程锅炉间燃气报警电源按一级负荷供电,自带浮充蓄电池。其余设备按三级负荷供电。图纸8张,含设计说明、低压配电系统图、循环泵配电柜系统图、风机配电箱系统图、干线平面图、照明平面图、燃气泄漏报警平面图、设备布置及接地平面图。 投稿网友: qq_1395213518735

  • 标准对燃气锅炉房的设置要求

    民用建筑内燃气锅炉房的标准要求

  • 燃气锅炉房通风换气次数如何确定

    关于燃气锅炉房的通风换气,有几个问题请教:1.按消除余热计算排风量,余热应怎么取值呢?2.《措施》上写换气次数按10~15次,而《锅炉房设计规范》上取大于3次,为何差别如此大呢?3.送风量是否应按排风量+燃烧空气量取值?

  • 求燃气锅炉房投资估算问题

    现在正在做调峰锅炉房的方案,想问一下燃气锅炉房的投资估算怎么做?就是说我现在知道我的燃气锅炉房的容量,如何估算整个锅炉房的投资。在网上也没有找到相关的资料,请做过相关方案设计的提供一些指导或者资料,谢谢!

  • 请问:燃油燃气锅炉房火灾定为哪类

    请问做过燃油燃气锅炉房消防设计的高手:燃油燃气锅炉房的火灾危险性应定为哪类?是甲类,还是丁类?请高手们不吝赐教,指点迷津!

  • 地下燃气锅炉房设置细水雾

    江湖救急:一地下燃气锅炉房,总出力4t,天窗兼泄压口处的净高10m,其他地方净高7m,考虑设细水雾系统。如设全淹没系统,代价太大。可否采用局部消防,仅在锅炉周围布设喷头。请各位高手不吝赐教。

  • 关于燃气锅炉房的电气设计问题请教!

    问题如下:1,燃气锅炉间的可燃气体探测器的保护半径依据什么呢?规范上没有啊!2,燃气锅炉放需不需要设置应急照明?那些房间该设置,按消防应急照明还是事故照明?备用照明?3,燃气锅炉房属于几级负荷?4,若单电源供电防爆排烟风机是否有必要设置EPS作为备用电源?谢谢各位专家朋友解答!!

  • 燃油燃气锅炉房的通风系统设计(论文)

    燃油燃气锅炉房的通风系统设计:

  • 室外独立的燃油燃气锅炉房的消防

    规范上说建筑物内的自备发电机房及其燃油燃气锅炉房需设水喷雾,那对于室外单独设置的发电机房及其燃油燃气锅炉房是否也需设水喷雾呢,有何不同吗

  • 关于燃气锅炉房室内消火栓的间距问题

    小弟最近做一个燃气锅炉房的消防方案,在看规范时产生一个疑问,向各位前辈请教请教。在建规上,对于h≤24m,V≥10000的建筑,同时使用水枪数量为2支,同时又规定,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,假如发生一个极端情况,有一支水枪处于火灾区域内无法使用,那这样,这支水枪的保护区域内难免有部位无法保证同时有两只水枪共同灭火,请问,这是否矛盾,这在实际布置的时候如何处理。先谢谢各位前辈了

  • 某工业项目燃气锅炉房电气施工图

    图纸简介: 燃气锅炉房照明、动力、防雷接地、燃气泄漏检测设计施工图,值得一读。 投稿网友: cacd11 上传时间: 2013-09-29

  • 燃气锅炉房整体布置平面系统图

    图纸简介: 燃气锅炉给土建提资料,平面合理布置,系统优化。 投稿网友: loloool 上传时间: 2013-10-31 图纸省份:

  • 燃气锅炉房的通风设计,应该执行哪些规定?

    燃气锅炉房的通风设计,应该执行哪些规定?

    来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 一、GB 50041—2008《锅炉房设计规范》 《锅炉房设计规范》中与通风有关的条文主要有两条: 1、条文15.3.2条: 锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。 2、条文15.3.7条: 设在其它建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求: (1)锅炉房设置在首层时,……对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于六次,事故换气次数每小时不应少于十二次; (2)锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常

点击加载更多

燃气锅炉房防爆

燃气锅炉房防爆专题,为您提供燃气锅炉房防爆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气锅炉房防爆 相关的专业交流讨论,更多燃气锅炉房防爆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

锅炉房安全管理规则

房屋结构图纸