首页 课程 资料 论坛
  • 关于燃气锅炉房的电气设计问题请教!

    问题如下:1,燃气锅炉间的可燃气体探测器的保护半径依据什么呢?规范上没有啊!2,燃气锅炉放需不需要设置应急照明?那些房间该设置,按消防应急照明还是事故照明?备用照明?3,燃气锅炉房属于几级负荷?4,若单电源供电防爆排烟风机是否有必要设置EPS作为备用电源?谢谢各位专家朋友解答!!

  • 燃油燃气锅炉房的通风系统设计(论文)

    燃油燃气锅炉房的通风系统设计:

  • 燃气锅炉房的通风设计,应该执行哪些规定?

    燃气锅炉房的通风设计,应该执行哪些规定?

    来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 一、GB 50041—2008《锅炉房设计规范》 《锅炉房设计规范》中与通风有关的条文主要有两条: 1、条文15.3.2条: 锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。 2、条文15.3.7条: 设在其它建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求: (1)锅炉房设置在首层时,……对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于六次,事故换气次数每小时不应少于十二次; (2)锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常

  • 2008锅炉房设计规范 4/5

    http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20834&k=f83cf876bbab06f1d034ce3514fa2edd&t=1228213743

  • 2008锅炉房设计规范 5/5

    http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20835&k=a0c67a45c1426f662eeb440cd387eb76&t=1228213743

  • 2008锅炉房设计规范 1/5

    http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20831&k=ad7778a359cf1d5d03e893259367b32a&t=1228213743好了,全部完成

  • 锅炉房设计规范GB50041-2008

    看到几位同学在找《锅炉房设计规范GB50041-2008》我这里恰巧有一份,传给大家吧分享下吧

  • 关于燃气锅炉房的局部照明

    请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线

  • 关于燃气锅炉房的设置探讨

    锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。”

  • 锅炉房设计规范GB50041-92

    锅炉房设计规范GB50041-92 第9.1.6条 锅炉房应装设供经济核算所需的计量仪表:一、蒸汽量指示和积算;二、过热蒸汽温度记录;三、供热量积算;四、煤、油或燃气的总耗量;五、原水总耗量;六、凝结水回收量;七、热水系统补给水量;八、总电耗量。第9.1.7条 锅炉房必须装设表明下列情况的报警信号:一、锅筒水位过低和过高;二、锅筒出口蒸汽压力过高;三、省煤器出口水温过高;四、热水锅炉出口水温过高;五、过热蒸汽温度过低和过高;六、连续给水调节系统给水泵故障停运;七.炉排故障停转;八、燃油、燃气和煤粉锅炉的风机故障停运;九、燃油、燃气和煤粉锅炉熄火;十、燃油锅炉房的贮油罐和中间油箱的油位,油温过低和过高;十一、燃气锅炉燃烧器前燃气干管压力过高和过低;十二、竖井磨煤机竖井出口和风扇磨煤机分离器出口气、粉混合物的温度过高;十三、煤粉锅炉炉膛负压过低和过高;十四、热水系统的循环水泵故障停运;十五、热交换器出水温度过高;十六、热水系统中高位膨胀水箱位过低和蒸汽、氮气加压膨胀水箱的压力、水位过低和过高;十七、除氧水箱水位过低和过高;十八、自动保护装置动作;十九、燃气调压间、

  • 锅炉房设计规范(GB50041-2008)

    锅炉房设计规范(GB50041-2008)需要的下载

  • 某学校两台燃气锅炉房设计施工图纸

    图纸简介: 10万采暖面积,5.6Mw承压锅炉房设计,设计说明,原理图,剖面图,管线平面图,基础图设计。 补充说明:锅炉房设计2台2.8MW燃气热水锅炉提供校区热负荷,型号为WNS2.8-1.0-95/70-Q,阻力损失按12m考虑;热水循环泵2台,一用一备;软水箱设计公称容积12m,采用玻璃钢水箱。 投稿网友: wfl007

  • 燃气锅炉房防爆区域划分!!!

    有个项目,使用沼气锅炉产热,供给厂区用热水。锅炉房内毕竟有沼气管道流过。不可能不存在泄露的情况,按照规范的要求是划分为2区。按照道理,锅炉房内的设备都需要做防爆等级的。但是沼气锅炉本身又不是防爆的。如果锅炉有明火的话,锅炉房应该不属于防爆区域。但是锅炉燃烧又是在内部的。不能算是明火吧。比较纠结。哪位大侠指点一下。

  • 锅炉房设计规范 GB50041-92

    锅炉房设计规范 GB50041-92

  • [锅炉规范]锅炉房设计规范

    锅炉房设计规范

  • 某燃气锅炉房电气施工图

    图纸简介: 锅炉房电气施工图本程设备安装功率为96.8kW,计算电流为176A,本工程锅炉间燃气报警电源按一级负荷供电,自带浮充蓄电池。其余设备按三级负荷供电。图纸8张,含设计说明、低压配电系统图、循环泵配电柜系统图、风机配电箱系统图、干线平面图、照明平面图、燃气泄漏报警平面图、设备布置及接地平面图。 投稿网友: qq_1395213518735

点击加载更多

燃气锅炉房设计规范

燃气锅炉房设计规范专题,为您提供燃气锅炉房设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气锅炉房设计规范 相关的专业交流讨论,更多燃气锅炉房设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度