  • 为何砼墙加厚,位移比反而增大?

    如题,一32层剪力墙结构住宅,规范要求层位移比1/1000,我算出来是1/941,我把外墙厚由250mm改为350mm,没想到层位移比变成1/871,这是为何? 哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢多谢了

  • 墙、梁板砼强度等级不同怎么浇捣

    剪力墙、梁板砼强度等级不同怎么浇捣,和柱梁砼强度等级浇捣方法一样吗大于等于h,且大于等500吗?

  • 地下连续墙砼塌落度问题

    现场发现地下连续墙混凝土浇筑时,塌落度有时160,有时220、230。正常水下混凝土一般都是180~220mm,像这种情况下,一般也很少要求混凝土厂家退场的,市区里浇筑怕等时间不好。所以像这种情况的塌落度有时大、有时小对连续墙施工究竟有什么影响,比如说,塌落度小会造成堵管,大的会产生离析。会不会日后造成连续墙的渗漏水。

  • 地下连续墙浇筑发生砼堵管的处理

    地下连续墙浇筑砼时,由于砼石子大、塌落度过小导致堵管,拔除导管进行清理后再次插入砼面以下2m继续进行砼浇筑,不知道正常的这种处理方式对不对,有无不妥,总感觉不妥,导管插入时的泥浆如何排除,另外泥浆及沉渣会不会导致接缝不好,地下连续墙产生渗漏水。请大家谈谈堵管时发生的处理办法。

  • 交底内容砌加气砼砌块墙.rar

    交底内容砌加气砼砌块墙.rar

  • 面板防浪墙砼多少钱一方?

    墙高5m,墙厚0.3~0.5m,总房量682方,分三期,组合钢模板施工,装载机配合人工入仓。这样的墙给工队现在包的话大概的多少价位比较合适?

  • 某砼结构板柱墙节点说明及大样汇集

    图纸简介: 图纸包括:有关模板,板筋,梁柱墙,基础的说明文字,板的通用构造详图,凸窗、阳台,空调板、腰线等的大样;桩基础及承台的大样及说明;管桩接桩大样;地下室的承台大样,底板说明,墙柱大样及节点等等,可供参考! 投稿网友: hwj0817 上传时间:

  • 砌体墙与砼墙交接处处理按什么规范

    砌体墙与砼墙交接处处理按什么规范,具体铺贴多少的玻纤网格布呢还有就是砼及砖墙线槽面一般怎么处理 按什么规范处理, 可不可以用耐碱玻纤网格布

  • 小于8m高的砼侧墙一次成型

    小于8m高的砼侧墙一次成型

    水工砼为清水砼,一次成型对外观质量相当重要,对小于8m高的砼侧墙一次成型可以达到理想效果,上传一侧墙高7.6m溢洪道墙身一次成型的照片。(下次再传,大于500k)

  • 砼墙下条基按最小配筋率配筋,到底应配多少?

    砼墙下条基按最小配筋率配筋,到底应配多少?

    如题,砼墙下条基按最小配筋率配筋,到底应配多少?

  • 在砼墙内敷设给水管如何做~~~

    根据规范砼墙内及暗敷的给水管不允许有接头,那PPR管材的接头算接头吗?但是PPR埋在砼墙内及暗敷在楼板内由于PPR管的刚性不足,容易被用户损坏,大家帮忙想想有更好的方法吗?

  • 求助 关于砼墙的沉降缝的模板施工方法

    最近在一个污水处理工程中遇到的问题。施工要求:S6抗渗,沉降缝60mm宽的砼墙。请高手解决模板施工方法。注:两个砼墙体不能联成一体。

  • 200mm厚的砼墙下料及振捣的问题

    我有一个棘手的问题需要你的帮助: 200mm厚的砼墙下料及振捣的问题,我这个工程有很多200mm厚的砼墙,6m高,下料和振捣都很困难,而且,还有很多贯穿件及洞口盒子在墙上,四层14mm的钢筋网片,20mm的保护层,留下的下料空间很小。 其他类似的工程都是砌块,而这里是现浇砼墙,难施工。 大家支支招吧!

  • 如何防治砼墙与砖墙处的裂缝,需以工程实例说明!

    防治外墙裂缝的文章屡见不鲜,到底效果如何却不得而知。今天特发此帖,征求广大网友把成功的案例作书奉献于此。一是便于大家学习交流,二是便于规范的完善。请你奉献出自己宝贵的经验吧!网易将以你为荣!网友将以你为友!

  • 28层砼墙设计边缘构件怎么这么小非常担心。

    最近设计了一个28层(含两层地下室,总高度为78m)的砼墙结构点式住宅。成图后发现约束边缘构件主筋偏小。通过与本网提供的施工图,还有本单位其他已施工的工程对比后发现这个问题的。我是八度(0.2g)地区抗震等级二级。因为第一次画高层砼墙结构,心里没有底。我使用的是PKPM2005.11月版本计算的。整体模型通过了计算满足规范各种要求。感觉墙体数量不少。希望各位高手给予帮助。谢谢。

  • 地下连续墙浇筑砼时发现有严重塌方怎么办

    地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。 本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。 不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,不然我心里总也踏实不下来,请各位帮帮忙了,多谢。

  • 软件不能自动识别砼墙与砖墙的装修怎么回事

    问题补充:我在墙面建立了砖墙的抹灰构件,砼墙的抹灰构件。然后建立房间,添加了砖墙和砼墙两个抹灰构件。按房间布置上去,可是软件不能自动识别砖墙和砼墙,在砖墙上它自动布置的是砼墙的抹灰,怎么回事呢

  • 混凝土强度不足怎么办,墙砼剂快速提升混凝土回弹值10MPa

    墙砼剂工作原理:通过5~8mm的有效渗透,混凝土增强剂-墙砼剂与水气及混凝土和水泥中的成分发生化学反应,从而产生一种密固的混凝土。“经处理的气孔”被压缩到一定大小,使得液态水无法通过,但这些气孔仍然允许空气通过,使混凝土可以呼吸,表面不起尘,抗化学腐蚀并可用水冲洗。 新浇筑的混凝土回弹值不够怎么办?如果强度不够,差的少,抓紧时间洒水养护,看看28天前能不能有所提高,若强度差得远,还是大面积的问题,则选择昌鑫混凝土增强剂-墙砼剂可以快速有效提高