首页 课程 资料 论坛
  • 《城镇排水与污水处理条例》

    《城镇排水与污水处理条例》

  • 上海市排水与污水处理条例

    上海市排水与污水处理条例

  • 城镇污水排入排水管网许可管理办法

    城镇污水排入排水管网许可管理办法

  • 新版的“城镇排水”手册有错!

    不知道我的是不是d版,888页的12.39 鼓风曝气系统设计规程(CECS 97:97)应该与896页的12.40 合流制系统污水截流井设计规程(CECS 91:97)互换!

  • 《城镇排水与污水处理条例》——促进雨水管理现状问题的解决

    2013年9月18日国务院第24次常务会议通过《城镇排水与污水处理条例》,自2014年1月1日起施行。其中第十八条明确规定:“城镇排水主管部门应当按照城镇内涝防治专项规划的要求,确定雨水收集利用设施建设标准,明确雨水的排

  • 污水立管和横管排水能力

    DN100伸顶通气污水立管最大排水能力4.0L/S,而DN100横管按坡度0.01,充满度0.5计,最大排水能力为4.1L/S,横管排水能力大于立管,如果比较DN150(立管7.4L/S,横管15L/S),就比较明显了。本人疑惑的是:坡度i越大,流速v越大,排水流量q越大才对,立管可以看成坡度i无限大,照此立管排水能力大于横管才对呀,这一点对雨水立管可以得到验证(DN100雨水立管12.8L/S),为什么这样呢?是不是以后设计排水流量时,污水以立管校核,雨水以横管校核?期待坛友解惑。

  • 地下室污水排水设计求助

    地下室污水排水设计求助

    本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!

  • 城镇污水深度处理有关问题

    我想对污水进行深度处理,污水主要是生活污水和染料废水组成。经生化处理后出水100左右,现在想用芬顿进行深度处理,要降到50以下,不知道实验的投加量应该是多少或者怎么计算?希望有经验的工程师们多多指教

  • 污水提升泵的排水方式卫生吗?

    污水提升泵是个对于地下室有排水需求的人来说,并不陌生的词,是用来解决地下室排水的电器,只需通上电,将洁具的排水管连接上机器的进水管,将机器的排水管连接到大楼的主排污管道中就可以了,这样一个局部的排水系统就形成了。

  • 城市排水与污水处理条例实施 污水入管须“持证”

    今后南通市企事业单位、个体工商户等须“持证排水”。昨天,市城乡建设局召开动员会,市区50家重点工业企业负责人参加。 今年1月1日起,国务院《城镇排水与污水处理条例》正式施行,从法律层面更为详细、具体地规范了城镇排水与污水处理行为。《条例》明确了排水许可制度,企事业单位和个体工商户等向地下管网排放污水,必须持有由当地城建部门发放的排水许可证,纳入污水监管体系。市政设施管理处负责人介绍,环保部门负责发放“排污许可”,主要是规范向水体、大气等环境排放污染物;城建部门负责发放“排水许可”,规范向地下管网排污行为,源头管控污水入管,同时起到保护城市排水管网及污水处理设备的作用。 据悉,我市将分三阶段发放排水许可证:今年9月底前,市区现有工业企业必须全部“持证排水”;明年起,主要针对全市学校、医院、大型餐饮企业等排水量较大但污染较小的排水户;最后,将

  • 重视前期规划 加强排污管理——专家解析《城镇排水与污水处理条例》三看点

    随着《城镇排水与污水处理条例》的正式出台,城镇排水与污水处理被纳入法治轨道。条例对城镇排水与污水处理规划、促进污水再生利用及加大排污管理力度等方面作出明确规定。专家认为,这对统筹城镇建设发展和城镇排水与污水处理事业意义重大。 重视前期规划引领 前不久

  • 城镇污水排入排水管网许可管理办法15年3月施行

    城镇污水排入排水管网许可管理办法15年3月施行

    《城镇污水排入排水管网许可管理办法》已经第20次部常务会议审议通过,目前,住建部正式予以发布,《管理办法》自2015年3月1日起施行。 * * * * * * * * * * * * * * * * 城镇污水排入排水管网许可管理办法全文* * * * * * * * * * * * * * * * * 第一章总则 第一条为了加强对污水排入城镇排水管网的管理,保障城镇排水与污水处理设施安全运行,防治城镇水污染,根据《中华人民共和国行政许可法》、《城镇排水与污水处理条例》等法律法规,制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内申请污水排入排水管网许可(以下称排水许可),对从事工业

  • 关于小区污水排水量的计算问题

    本人是搞电气的,现在要算小区的污水排水量,实在找不到头脑.最后结果是,污水按照给水量的90%,设10座生化池,总处理能力为920m3/d. 不知道这样表述有没有问题? 有哪位能给一个具体的计算方法,简单的概算即可,万分感谢!

  • 城镇污水处理技术与实例

    城镇污水处理技术与实例

  • 污水排水横管如何进行结露验算?!

    审图下来说:污水排水横管需要进行结露验算,并采取防结露措施~!这个怎么验算呀 ?如果需要,则采取什么方法?用保温棉吗?望有人指点~!