不知道我的是不是d版,888页的12.39 鼓风曝气系统设计规程(CECS 97:97)应该与896页的12.40 合流制系统污水截流井设计规程(CECS 91:97)互换!
近日, 《河南省城镇排水与污水处理条例》于河南省第十四届人民代表大会常务委员会第十一次会议于2024年9月28日审议通过,现予公布,自2025年2月1日起施行。 该条例适用于河南省行政区域内城镇排水与污水处理的规划、建设、管理,城镇排水与污水处理设施的使用、运营、维护与保护,以及城镇内涝防治等活动。
DN100伸顶通气污水立管最大排水能力4.0L/S,而DN100横管按坡度0.01,充满度0.5计,最大排水能力为4.1L/S,横管排水能力大于立管,如果比较DN150(立管7.4L/S,横管15L/S),就比较明显了。本人疑惑的是:坡度i越大,流速v越大,排水流量q越大才对,立管可以看成坡度i无限大,照此立管排水能力大于横管才对呀,这一点对雨水立管可以得到验证(DN100雨水立管12.8L/S),为什么这样呢?是不是以后设计排水流量时,污水以立管校核,雨水以横管校核?期待坛友解惑。
本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!
我想对污水进行深度处理,污水主要是生活污水和染料废水组成。经生化处理后出水100左右,现在想用芬顿进行深度处理,要降到50以下,不知道实验的投加量应该是多少或者怎么计算?希望有经验的工程师们多多指教
污水提升泵是个对于地下室有排水需求的人来说,并不陌生的词,是用来解决地下室排水的电器,只需通上电,将洁具的排水管连接上机器的进水管,将机器的排水管连接到大楼的主排污管道中就可以了,这样一个局部的排水系统就形成了。
《城镇污水排入排水管网许可管理办法》已经第20次部常务会议审议通过,目前,住建部正式予以发布,《管理办法》自2015年3月1日起施行。 * * * * * * * * * * * * * * * * 城镇污水排入排水管网许可管理办法全文* * * * * * * * * * * * * * * * * 第一章总则 第一条为了加强对污水排入城镇排水管网的管理,保障城镇排水与污水处理设施安全运行,防治城镇水污染,根据《中华人民共和国行政许可法》、《城镇排水与污水处理条例》等法律法规,制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内申请污水排入排水管网许可(以下称排水许可),对从事工业
BAF生物滤池目前流行推荐的工艺,以前此工艺在深度处理推荐多,现在在二级处理也开始大规模推荐,本人见的一个生物滤池在深度处理的运行,问题是经常堵塞,怎么反冲也解决不了此问题,设计2万m3/d,实际运行由于堵塞达不到,也就80%左右处理量,如果在二级处理中应用,进水水质BOD等指标高,生物膜增长快,应该也会出现这种情况,大连大连马栏河污水处理厂(得利满技术)、南海区平洲污水(威立雅技术)等在运行,对外称运行非常好,实际真正运行怎么样,不知有没有知道的同仁给介绍下,本人参观的生物滤池工艺是私下技术员给提供的资料,实际对外称运行也是非常好,请大家交流。
本人是搞电气的,现在要算小区的污水排水量,实在找不到头脑.最后结果是,污水按照给水量的90%,设10座生化池,总处理能力为920m3/d. 不知道这样表述有没有问题? 有哪位能给一个具体的计算方法,简单的概算即可,万分感谢!
城镇污水处理技术与实例
审图下来说:污水排水横管需要进行结露验算,并采取防结露措施~!这个怎么验算呀 ?如果需要,则采取什么方法?用保温棉吗?望有人指点~!