首页 课程 资料 论坛
  • 再说大体积混凝土的定义

    咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?

  • 关于大体积混凝土的定义

    规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗

  • 大体积混凝土的确切定义是什么

    大体积砼的确切定义到底是什么 一般认为厚度超过800mm,内外温差25度;也有说厚度超过1m,更有说一次浇筑体积超过1000方求高人指点迷津

  • 在谈"大体积混凝土".

    以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".一、大体积混凝土的定义 在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。 对于大体积混凝土的定义有不同的解释,日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;

  • 再谈"大体积混凝土".

  • 求助:大体积混凝土施工:)

    在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)

  • 关于大体积混凝土实验照片

    关于大体积混凝土实验照片

    大体积混凝土实验照片,用于防辐射

  • 大体积混凝土裂缝的修补

    坞底板裂缝修补

  • 大体积混凝土的开裂及防治

    大体积混凝土的开裂及防治

  • 关于大体积混凝土裂缝的探讨

    摘要: 施工当中难免遇到裂缝的 问题 ,一般人们首先想到的是结构问题,但也不全是这样。有时裂缝只是建筑表面的现象,它并不会 影响 结构的安全。本文主要介绍裂缝的产生及防治。 关键词: 大体积混凝土 裂缝 建筑裂缝 分析 一、 裂缝简述: 施工当中难免遇到裂缝的问题,一般人们首先想到的是结构问题,但也不全是这样。有时裂缝只是建筑表面的现象,它并不会影响结构的安全。 二、 裂缝的形成: (一) 墙体裂缝: 1、 沉降裂缝: 由于地基的不均匀沉降,使砖砌墙体表面产生一些不同性质的裂缝。由于砖混结构一般性裂缝(除严重开裂外)不危及结构安全和使用,往往容易被人们忽视,致使这类裂缝屡次发生,形成隐患。当地震及其他荷载作用下,容易引起提前破坏,所以应采取有效措施减少和防止裂缝的产生。 1) 现象: a、 斜裂缝一般发生在纵墙的两端,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由下向上 发展 。由于横墙刚度较大(门窗洞口较少),一般不会产生较大的相对变形,所以很少出现这类裂缝。裂缝多在墙体下部,向上逐渐减少,宽度下大上小,常常在房屋建成后不久

  • 大体积混凝土配筋的困惑

    本人曾经做过很多类型的设计,包括水工 市政 房建,发现在水工领域,只要碰到复杂结构问题,如进水塔、闸墩等,首先就确定结构尺寸,然后只要按最小配筋率配筋就行,从来也不管配筋满不满足要求,顶多用有限元软件分析下。而房建这一块,对配筋就很讲究了,不知道为什么会这样?

  • 大体积混凝土施工与措施

    大体积混凝土施工与措施

    摘要:简要介绍了建筑 建筑大体积砼的特点及对大体积砼砼工程的研究中所取得的成就,介绍了大体积砼结构裂缝产生的原因,并以材料、施工、设计、和维护四个方面进行综合解决,并提出了预防和和减少砼裂缝的一般方法和施工中所要注意的几个问题。关键词:大体积砼、裂缝、预防、控制一、建筑工程大体积混凝土的特性对于大体积混凝土,目前国内尚无一个确切的定义。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80㎝以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 近十几年来,由于高层建筑的发展,其基础多采用了箱基、筏基等大体积混凝土,具有以下几个特点:(1)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大的多;(2)结构断面内配筋较多,整体性要求较高;(3)基础结构大多埋置地下,虽然受外界温度变化的影响较小,

  • 大体积混凝土测温怎么测?

    求助各位大神,大体积混凝土温度怎么测量? 有没有相应的规范?

  • 建筑规划相关知识:大体积混凝土的简述定义

    我国《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大,一般实体最小尺寸大于或等于1m.它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部升温比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。 美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 大体积混凝土一般在水工建筑物里常见,类似混凝土重力坝等。

  • [讨论]大体积混凝土配筋问题

    在设计中发现在大体积混凝土设计时,发现些问题,有点不解,希望大虾们能指导下:比如像闸底板等大体积混凝土结构,其厚度往往不是由计算确定,而是有实际地质及结构要求确定的,从而往往比较厚,我做过最厚有超过6m的:) (浪费业主材料啊)这样按弹性地基梁进行计算时,弯距往往不是很大,所算配筋不多,按大体积砼最小配筋率进行计算时,不管什么厚度进行计算,最小配筋率都不会再小于0.08~0.09%,这样算下来配筋就需要A=5950x1000x0.08~0.09%=4760~5355;这样就要28~32的钢筋直径(间距200),若不按最小配筋率控制又有什么依据呢?感觉6m厚底板都可以当重力坝了,有必要按最小配筋率控制吗?还是配点温度筋就行?大家对这类问题都怎样考虑和处理呢?希望有经验大虾能讨论下这类超大体积混凝土配筋问题!

  • 大体积混凝土的施工工艺

    最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及

  • 讨论]大体积混凝土配筋问题

    http://co.163.com/forum/content/207_146555_1.htm:[讨论]大体积混凝土配筋问题

  • 大体积混凝土裂缝的成因与防治

    一、大体积混凝土裂缝的成因二、大体积混凝土裂缝的防治

  • 大体积混凝土施工规范.pdf

    大体积混凝土施工规范.pdf

点击加载更多

大体积混凝土的定义

大体积混凝土的定义专题,为您提供大体积混凝土的定义相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大体积混凝土的定义 相关的专业交流讨论,更多大体积混凝土的定义相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度