Zebra 的最经济实惠的工业打印机提供了一个高的影响聚合物的情况下,简单单使用三个简单的应用按钮接口。相关产品ZebraNet 10/100 打印服务器 - 支持 10/100 以太网网络内部集成的选项,允许使用的 ZebraLink WebView 和警报功能。ZebraNet 打印机 - 支持 802.11 A / B / G / N 网络,通过内部集成的选项。独立应用程序的实时时钟(RTC)-date/time键盘显示单元(KDU)选项 - 输入变量的数据和检索存储的独立应用程序(空调制解调器适配器需要与DB9 串行电缆)的形式。通信和接口能力ZebraNet®10/100 打印服务器 - 支持 10/100 以太网网络内部集成的选项,允许使用的 ZebraLink WebView和警报功能。ZebraNet®N
:) :handshake :handshake 可以编辑,可以打印的Mapgis6.5,内带常用系统库,可以满足一般的土地整理图纸,第一上传,大家多多支持@@
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
前一段时间就听说3D打印建筑,这几天真出来了,只有想不到,只有做不到。各位结构工程师们,你们是怎么看这个的,要是所有的房子都可以打印的话,那不愧是一件好事,节约了不少人力物力资源。但是似乎很多人要下岗了。
求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
6月3日,位于武汉新洲阳逻经济开发区的中建·深港新城一期项目顺利封顶,这是湖北省首例建筑工业化项目。同时,以“绿色建筑 智创未来”为主题的湖北建筑产业现代化推进会举行。 6月3日,位于武汉新洲阳逻经济开发区的中建·深港新城一期项目顺利封顶,这是湖北省首例建筑工业化项目。同时,以“绿色建筑 智创未来”为主题的湖北建筑产业现代化推进会举行。 该项目自启动以来,从设计体系,到PC构件工业化生产,不管是装配式施工,或是信息化管理,在管理模式和施工技术方面都极具创新模式,形成了一整套建筑产业现代化的集成技术体系,已达到国际先进水平。 建筑设计、生产、施工全程标准化 项目一期工程共有6栋高楼,建筑面积8.6万平方米,由中建三局一公司实施总承包管理。去年9月底正式开工,今年6月3日实现结构封顶。
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
如题,不懂
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
超清晰,可以打印
一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。