1。为什么我在用2004操作打印命令就会跳出一个警告信息(为什么是2002目录下的呢?):C:program filesacad 2002plotterspublish toweb dwf.pc3不能使用此打印机配置,原因为未找到驱动、未找到设备、或驱动有错,已用“无”打印机配置替代2。为什么我在工具选项 菜单中的打印选项已设置hp打印机为我的默认输出设备,但到打印命令里打印机配置中仍为“无”呢?非要在选一下!3。工具选项 菜单中的打印选项中打印默认输出设备和默认打印样式是啥意思,各有何用途?为什么我的打印默认输出设备中会有许多的hpaaa.pc3文件,此文件为什么会产生,有何用途?
:) :handshake :handshake 可以编辑,可以打印的Mapgis6.5,内带常用系统库,可以满足一般的土地整理图纸,第一上传,大家多多支持@@
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
前一段时间就听说3D打印建筑,这几天真出来了,只有想不到,只有做不到。各位结构工程师们,你们是怎么看这个的,要是所有的房子都可以打印的话,那不愧是一件好事,节约了不少人力物力资源。但是似乎很多人要下岗了。
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
最近,cad不知怎么回事,打印的plt文件出来颜色都特别的浅,可能都晒不出来!只有去别人的计算机上出图!我们的打印机是HP430系列。请问各位以前见过这种情况吗?请赐教!!!!
我用CAD2002绘图,分明设置不同颜色线型且粗细不一,打印出来的图,线条却一样细,为什么线条却一样细,请问是设置有问题,还是其他.
autocad从2006版以上就已经自带了DWF格式文件的浏览器,低版本的CAD要单独安装此浏览器,DWF文件是autocad公司开发的一个新的图像存储格式,此格式的文件分辨率高,无论怎么放大,都不会变模糊,图像格式小,一般是一个几兆的DWG文件,转换为DWF格式后,只有几百甚至几十K,而且此图纸具有保密性,极易方便网上传阅,但是由于其还没有完全在设计师中流行开了,有很多人对这样的电子文档不知如何打印,现就我设计室所出的DWF格式文件的打印做一个简单的介绍,希望大家喜欢哦! 首先,看下面的打印设置图面 打印时,先选择出图仪,然后选择图纸图幅,所有的图纸要选择过大尺寸,例如,你要打印的图纸是A2的,那么,你就选择“过大尺寸 iso A2”,总之,不管你勾选了那个项,都要保证在“缩放对齐”选项中的缩放比例为100,否则打印出来的图纸比例将和原设置比例不符。如果你的出图仪是卷筒纸,则可以直接勾选:“使用 HP Instant printing(TM)”这个选项,然后选择卷筒纸的尺寸,打印即可,它会根据你的出图仪自动调整纸张是横向或是纵向,自动选择过大尺
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
各位大虾:小弟请问各位如何再CAD2005中设置属性?急!!~~注:如何把wps中的属性更改为cad2005中的出图属性!!跪求!!!
我现在用的是超星3.9的,我想打印我下载的书,但提示我本月打印次数已到上限,可我一次也没有打印,为什么呢.,我如何才能打印出来我下载的书呢,请大家帮忙,谢谢各位!!!!!!!!!
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。