  • 可以编辑,可以打印的Mapgis6.5

    :) :handshake :handshake 可以编辑,可以打印的Mapgis6.5,内带常用系统库,可以满足一般的土地整理图纸,第一上传,大家多多支持@@

  • 这样的梁间如何布置喷头

    这样的梁间如何布置喷头

    火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。

  • 此处应该设计喷淋喷头吗?

    最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?

  • 喷头要按防火分区布置吗?

    消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢

  • 关于喷头的流量系数问题

    喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q

  • 与喷头相连的管件叫什么

    与喷头相连的管件叫什么

    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗

  • 怎么知道喷头的布置的合理?

    依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?

  • 喷淋管喷头与桥架太近可以吗?

    喷淋管喷头与桥架太近可以吗?

    遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?

  • 关于仓库喷头设计的疑问

    《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见

  • 关于3D打印建筑,您怎么看?

    关于3D打印建筑,您怎么看?

    前一段时间就听说3D打印建筑,这几天真出来了,只有想不到,只有做不到。各位结构工程师们,你们是怎么看这个的,要是所有的房子都可以打印的话,那不愧是一件好事,节约了不少人力物力资源。但是似乎很多人要下岗了。

  • 喷头附近是大梁怎么办?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。

  • 喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?

    喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?

    规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。

  • 为什么周云那个题不能打印呢?

    我先把转化为DOC格式,打印一张可以,可以点全部打印就不行了,打不出来.求99999999999999999999999999

  • DWF格式的文件怎么打印呢?

    autocad从2006版以上就已经自带了DWF格式文件的浏览器,低版本的CAD要单独安装此浏览器,DWF文件是autocad公司开发的一个新的图像存储格式,此格式的文件分辨率高,无论怎么放大,都不会变模糊,图像格式小,一般是一个几兆的DWG文件,转换为DWF格式后,只有几百甚至几十K,而且此图纸具有保密性,极易方便网上传阅,但是由于其还没有完全在设计师中流行开了,有很多人对这样的电子文档不知如何打印,现就我设计室所出的DWF格式文件的打印做一个简单的介绍,希望大家喜欢哦! 首先,看下面的打印设置图面 打印时,先选择出图仪,然后选择图纸图幅,所有的图纸要选择过大尺寸,例如,你要打印的图纸是A2的,那么,你就选择“过大尺寸 iso A2”,总之,不管你勾选了那个项,都要保证在“缩放对齐”选项中的缩放比例为100,否则打印出来的图纸比例将和原设置比例不符。如果你的出图仪是卷筒纸,则可以直接勾选:“使用 HP Instant printing(TM)”这个选项,然后选择卷筒纸的尺寸,打印即可,它会根据你的出图仪自动调整纸张是横向或是纵向,自动选择过大尺

  • 请教:梁下如何布置喷头呢?

    请教:梁下如何布置喷头呢?

    工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]

  • 08g101-11可以打印出来

    超清晰,可以打印

  • 天正7·6的交点喷头怎么用?

    我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]

  • 为什么打印出来线条一样细

    我用CAD2002绘图,分明设置不同颜色线型且粗细不一,打印出来的图,线条却一样细,为什么线条却一样细,请问是设置有问题,还是其他.

  • 关于ACAD2004打印的一些问题

    关于ACAD2004打印的一些问题

    1。为什么我在用2004操作打印命令就会跳出一个警告信息(为什么是2002目录下的呢?):C:program filesacad 2002plotterspublish toweb dwf.pc3不能使用此打印机配置,原因为未找到驱动、未找到设备、或驱动有错,已用“无”打印机配置替代2。为什么我在工具选项 菜单中的打印选项已设置hp打印机为我的默认输出设备,但到打印命令里打印机配置中仍为“无”呢?非要在选一下!3。工具选项 菜单中的打印选项中打印默认输出设备和默认打印样式是啥意思,各有何用途?为什么我的打印默认输出设备中会有许多的hpaaa.pc3文件,此文件为什么会产生,有何用途?