我们单位的一台75KW的电机用的是自耦降压启动!!有这么一种情况!!启动时电机越转越慢,全压启动时正常!!各位老师有谁碰见过这种情况!!是否是自耦变压器的毛病!!!
油浸式变压器的结构与原理.
55kw自耦变压器空载时电流有多大?是这样的,55kw风机 55kw自耦启动,启动时变压器高压侧保险爆了,更换好后空载启动100多个电流,现在不敢代负荷启动,自耦变压器用摇表摇绝缘还是好的,这是什么问题呢?空载会有那么大的电流吗?
我公司现有一台水泵需要配一台自耦变压器,75kw电机按理应配75的自耦变压器,可我们手里有一台225的,不只能换不?如果能说明理由。谢谢!!!!!!!!!
关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
图纸简介: 电厂启动备用变压器二次接线图 ,采用国电南自保护,图纸内容包括:起备变接线示意图、回路图,起备变测温及本体信号接线图,起备变有载调压机构箱外部接线图等等,共有16张,希望对大家有所帮助。 投稿网友: jczdh 上传时间:
图纸简介: 马鞍山某个工厂里的XGN15/12型号,10KV,9台高压柜里的变压器出线柜一次 投稿网友: tttl0703 上传时间: 2013-06-01
图纸简介: PAS2000保护控制自动化系统,PAS2950D-B数字式配变保护测控装置一次系统图及二次原理图4张。含交流及通信回路原理图、直流回路原理图、装置端子接线图、端子排接线图。含变压器过电流保护、电流速断保护、10kV高压零序电流保护、低压零序电流保护。 投稿网友: qhhk-zhijunjie
自藕变压器的抽头怎样理解?自藕变压器如何接线?自藕变压器和Y-△启动有什么区别?功率大的用自藕变压器,功率小的用Y-△启动吗?是这样的吗?一个启动器线路中能否即有Y-△也有自藕变压器启动呢(Y-△和自藕变压器共同作用)?
关于旋转变压器(resolver)的原理。
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差
请教各位关于隔离变压器的抗干扰原理,今天看到PLC电源回路有隔离变压器,说是起抗干扰作用,不理解,请各位解释解释,谢谢了!!!
各位,我对瓦斯保护的概念很模糊,在这里求助各位高手!最好能讲的能尽量详细点。