首页 课程 资料 论坛
  • 04D201-3室外变压器安装

    04D201-3室外变压器安装

  • 变压器安装交流大家来讨论下

    现在好多配电房都是设置在地下室的。前几天遇到一项目2000Kva干式变压器进配电室,变压器基础离地300mm,变压器铭牌自重4.8T。请教一下如何安装?人防工程。吊车吊装下去。机械叉车进不去。买了个5T的地拖车。路边不平,又不好拖。大家出出主意有什么好办法,哪怕做个什么支架。难道非要用原始的钢管铺路推进去,三脚架倒链提上去吗?

  • 关于变压器,高压柜的安装调试

    我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试

  • 变压器过程是怎样安装的?

    请问变压器过程是怎样安装的?我看到很多图上变配电室门的宽度都比变压器尺寸要小,那请问大家都知道变压器是怎样安装的?是不是先把变压器放到变配电室再砌墙?

  • 变压器安装方式选择问题

    变压器室标准图集中附设式变压器室,变压器高式,低式安装均有. 同容量的低式肯定土建造价比高式低. 高式还有采用的必要吗? 实际运行通风差距导致的影响大吗? 大家设计时是否优先选低式?

  • 电力变压器安装、运行和维修

    一本变压器的书[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 编辑 ]

  • 求助:干式变压器安装问题

    干式变压器安装问题,新建住宅小区安装变压器,距建筑物有5m远的距离,可小区内的住户不让安装说怕高压辐射呢,变压器能辐射多大范围?有没有具有说服力的资料。

  • 变压器安装费用,大家给看看

    变压器安装费用,大家给看看

    大家给看看,预算是否合理..

  • 04D201-3 室外变压器安装

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-27 16:16 编辑 04D201-3 室外变压器安装

  • 变压器零序CT的安装位置

    变压器零序CT的安装位置

    如图,原设计于变压器出口处,即N排和PE排的前面。现业主要求更换为PE排与接地点处避开不平衡电流的测量,是否合适?

  • 110KV主变压器安装流程图

    在110KV变电所施工中,主变压器安装流程是很关键的,现把主变压器安装流程图贴上,供网友参考、讨论。

  • 1OkV配电变压器选择与台架安装

    kV配电网络建设与改造过程中,配电变压器的选择及台架安装是一个重要环节,为了使配电变压器的分布达到结构合理、供电可靠、运行经济、维修方便,符合配电网络安全供电可靠性、连续稳定运行的要求,配电变压器的选择及台架的安装尤为重要。现就乐昌地区在农村1OkV电网建设与改造中,配电变压器的选择与台架安装的技术原则论述如下。 1变压器的选择 农改中配电变压器的选择包括两个方面,一为变压器位置的选择,二为变压器型号及容量的选择。 1.1变压器的定位选择 由于农村村庄分布有如下特点:农村村庄大部分坐落在地势较平坦或丘陵地带;每个村庄居住几户到几十户村民,部分超过百户,很少超过300户以上的;村与村之间相隔较远,几百米到数公里以上;因此在农村配电变压器的建设与改造中,农村配电变压器的台区应按“小容量、密布点,短半径”的原则来选择,变压器台区应尽可能选择在负荷中心或重要负荷附近,还应尽量避开车辆、行人较多的场所(如晒坪、打谷场、草坪等),不得选择在水田边、沼泽地、低洼积水地带,不得太近农屋,不得选择在农作物地,不得选择

  • 对35kv油变压器安装的总结

    对35kv油变压器安装的总结

  • 变压器与安装断路器个数问题?

    请教: 30KVA变压器二次侧导线经低压隔离开关HRW-500V/800A(刀熔) 进入房式配电箱,在配电箱中准备安装4个框架值为100A、整定值为63A的断路器行吗?(怎样看合适不合适) 我的观点理解正确吗? 1.30KVA变压器二次侧额定电流为:30*1.44=43.2 A (是否负荷电流大于43.2就烧毁变压器?) 2.我总认为各路负荷不大于30kw,变压器就能正常工作,当大于时就会烧毁,但单位师傅说负荷50KW也没有问题,就是符合不运作 (这样不烧毁变压器吗?) 3.低压隔离开关HRW-500V/800A(刀熔)起到保护变压器的作用,如果“问题1”真的是那样,刀熔也没有起到应有的作用吧? (如符合电流为50A,低压隔离开关HRW-500V/800A 看它的额定电流为800A)

  • 315KVA变压器+GGD低压柜安装

    315KVA变压器+GGD低压柜安装

    小工程施工,请指教!

  • 请教电力变压器安装方案问题

    请教一个电力变压器安装方案的问题,现在一个10KV供电项目,总计算功率1200KVA,有200KW到1KW电机若干台,现在是用一个1250KVA的变压器,还是用2台630KVA的变压器,现在拿不定主意,请教各有经验的师傅们,指点一下,各有什么优缺点,正常应该选用哪种方案,谢谢。

  • 大家觉得这个电房的变压器安装得怎么样?

    大家觉得这个电房的变压器安装得怎么样?

点击加载更多

变压器的安装

变压器的安装专题,为您提供变压器的安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器的安装 相关的专业交流讨论,更多变压器的安装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

变压器有没有辐射

变压器论坛