干式变压器安装问题,新建住宅小区安装变压器,距建筑物有5m远的距离,可小区内的住户不让安装说怕高压辐射呢,变压器能辐射多大范围?有没有具有说服力的资料。
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
04D201-3室外变压器安装
现在好多配电房都是设置在地下室的。前几天遇到一项目2000Kva干式变压器进配电室,变压器基础离地300mm,变压器铭牌自重4.8T。请教一下如何安装?人防工程。吊车吊装下去。机械叉车进不去。买了个5T的地拖车。路边不平,又不好拖。大家出出主意有什么好办法,哪怕做个什么支架。难道非要用原始的钢管铺路推进去,三脚架倒链提上去吗?
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
(1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品
知识点:干式变压器
这几天设计一台干变SCB9-2000/10,用户要求在外壳内安装避雷器,比较特殊不知道哪位大哥有类似的经验?如何安装接线?避雷器的对地距离要求多少?
干式变压器室内抬高安装基础槽钢的选择 根据99D201-2 P31A安装图,安装基础槽钢规格由施工定。问过变压器厂家,安装基础槽钢应该比变压器底座槽钢大一个规格,哪位知道变压器底座槽钢的规格?
按照新规,如果10kV带壳干式变压器远离中央变电所中压出线柜,应在其高压侧加装避雷器。通常的做法是在前端加一环网柜(带避雷器),如果受地方限制,直接在墙上装避雷器,各位大侠有类似经验不,怎么做的,请教。
小区原开发时申请了1台630KVA干式箱式变压器,现小区施工将近完成,想利用原来变压器,能否将变压器移进变小区变电所内进行安装,需要什么配套设施?
本人需要<<干式变压器安装>>99D201-2的电子版或PDF版,请问哪位仁兄有,麻烦共享一下,或发到我邮箱:xiaodinggao@sina.com,十分感谢!!!
浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。 1.在带电状态下的维修和检查 检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。 2、停电状态下的维修检查 (1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。 (2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。 〔3〕接受
复电 干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。
如图,原设计于变压器出口处,即N排和PE排的前面。现业主要求更换为PE排与接地点处避开不平衡电流的测量,是否合适?