首页 课程 资料 论坛
  • 室外污水管道的闭水试验及要求与做法

    室外污水管道的闭水试验及要求与做法

    闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量

  • 无压力污水管道HDPE管的闭水试验

    有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。

  • 市政雨水、污水管道闭水试验问题

    请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。

  • 塑料污水管材闭水参照标准

    给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50286-97)闭水标准是按混凝土排水管做的塑料排水管目前见到一本埋地排水管道工程技术规程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的闭水标准,但没见过PE排水管的,我设计时均按UPVC标准不知是否可行望各位指教。

  • 各位做污水管道项目的闭水试验真的都做吗?

    闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?

  • 关于污水管道渗水试验的问题

    我设计的一条污水管道因为地下水位很高,地下1米就见水.今天我去工程现场,发现施工方在按甲方的要求做渗水实验.方法是把两个检查井之间封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小时,看管道里面渗入多少地下水.根据实验结果,24小时前D1200管道内存水1厘米高.24小时后存水10.4厘米高. 之前我只知道有闭水试验,即把管道充满水再观察看渗水量的.没听说过还有渗水试验,请问这渗水实验有什么参考标准没?

  • 关于小区室外污水管的一些问题

    我是搞房地产的,现在需要掌握一些关于排水方面的东西。特请教各位大大。1、小区室外污水管房地产管径怎么计算,有没有公式?公式符号又代表什么? 通过化粪池后流入市政污水管网。2、还有室外污水管埋深的计算等!多谢各位

  • 请教水箱与污水管的距离?

    按相关规范要求,水箱周围2米内不得有污水管和污染物.问题是,地下室集水坑的压力废水管算不算污水管??公共建筑内污水管一般是指大便类的排水管才属于污水管.谢谢各位给点意见!

  • 某市政道路雨污水管闭水试验标准及污水管方面请教

    现工程已进行至水稳层,沥青面层摊铺工序,在这里有一个问题想请教各位,雨水管本工程采用钢筋混凝土管,污水管采用波纹管,现需要做闭水试验,发现权限污水管道德波纹管接头处只用了一根胶圈,管道供应商说应用两根胶圈,所以想请问要求,规范,或者是实际是用多少根,若只用了一根胶圈闭水试验有无重大影响,若影响大,应该采取什么补救措施能保证闭水试验完成. 因为是第一次接触到市政排水工程的施工,都是摸石头过河,很多方面还不是很熟悉.. 所以特请教各位给排水方面的高手给予意见.....

  • 基础开挖遇到污水管,如何支撑?

    基础开挖遇到污水管,如何支撑?

    基础开挖时,外墙旁边正好有个污水管。土方开挖离污水管很近,有些甚至还碰到了。基础底-9.35m,污水管顶标高-3.5m。污水管旁边还有一条河,河面水位在-4m。污水管下面还有污泥。这个如何去支撑?详细看图片。

  • 求助,关于污水管径计算的一些疑问

    想请问一下,已知污水流量,怎样计算管道直径呢?重力流与压力流前提下的计算区别是怎样的呢?污泥管道是怎样计算管径的?谢谢!

  • 污水管坡度选择及流速要求

    管径500 长度50M 坡度4%,流速符合要求么?管径600 长度60M 坡度千分之一,流速符合要求么?求教具体应该怎么查,一直很迷茫.....

  • 污水管水力计算软件+资料

    这事大学时老师分享的资料,在此和各位同仁分享一下

  • 污水管可以沿雨水沟铺设么?

    污水管可以沿雨水沟铺设么?

    本帖最后由 swirl2013 于 2015-5-25 13:17 编辑 有一个新建污水管的场镇,以前是雨污合流,雨污水均排至道路两侧的雨水沟里了,现在要新建污水管网,业主不让破公路,那么直接把污水管用个管架固定在雨水沟的底部可以么?那这样的话做方形检查井比较好,检查井该怎么做呢?做井的话不就把雨水沟给堵住了么?(图中放摩托车的地方就是雨水沟)

  • TWT室外污水管计算的方法

    这几天要做个污水排水管网,看了一下天正污水管计算有几个疑惑?1.室 外 水 力 计 算 方 法 本程序仅提供室外污水、雨水排水单段管线的水力计算。计算方法主要参考采用非满流、满流管渠的水力计算。污水(非满流): 水力坡度的计算公式: 式中:q——实际通过流量(m3/s) qo——满流通过流量(m3/s) nM——曼宁公式粗糙系数 D——管径(m) I——水力坡度(‰) 流速的计算公式: 式中: q——实际通过流量(m3/s) A——实际过流断面面积(m2) A0——满流过流断面面积(m2) 雨水(满流): 、 取值为1,计算公式同于污水劳驾问一下这个公式在那可以查到?还有这个公式坡度也算出来了,坡度难道不能设计员定吗?

  • 请教:污水管铺设的一般步骤?

    小弟今年毕业在市政工程部工作,现在都是一些污水管的铺设和更换的工作,请问各位作为施工方工作步骤是什么?还有就是根据图纸放线和定桩具体是干什么?

  • 电缆沟与污水管交叉怎样处理?

    现在想把电缆沟断开,改穿镀锌钢管过,但水专业的说他们有规范要求水管要在电缆下,因为电缆埋深要0.7m加上与水管间距0.25m,他的污水管就要在1m以下了,这样会影响排水。我们电气规范好像没有要求电缆一定要在水管上吧?有什么解决办法。

  • 关于小区雨污水管材的选用

    请教各位师兄,我是成都地区的,我好象听说过小于等于400的小区内排水管必须使用塑料管,但没有看见什么正式的文件。不知道究竟能否使用混凝土管道?急!急!急!

  • 污水管横管过长怎么解决?

    现接手一个项目,污水管的横向主管达几十米,而且受条件限制,基本做不了坡度,怕是不能顺畅排污,有什么方法可以解决? 有没有那种像真空一样的在总末端设一个,像飞机上的那种马桶一样,通过抽气吸走?

  • 在现状污水管上加检查井

    城镇的雨污分流改造,请问在现状污水管上加检查井有什么施工工艺吗?对检查井有什么要求?现状污水管水位比较高,施工时要怎么处理?

点击加载更多

污水管闭水试验