  • 市政雨水、污水管道闭水试验问题

    请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。

  • 室外污水管道的闭水试验及要求与做法

    室外污水管道的闭水试验及要求与做法

    闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量

  • 无压力污水管道HDPE管的闭水试验

    有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。

  • 急急急!!!排水管道的闭水试验

    闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??

  • 各位做污水管道项目的闭水试验真的都做吗?

    闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?

  • 关于给排水管道闭水试验与管道试压的问题

    各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!

  • 关于无压管道的闭水试验问题

    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!

  • 水管打压标准以及试验步骤

     家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之

  • 室外排水管道闭水试验的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头

  • 排水管道闭水试验不合格的原因分析及措施

    排水管道进行闭水试验时,发现闭水试验不达标,排水管段和检查井渗漏水,主要表现在:检查井井墙、检查井底板部位,管道与检查井结合部位、管道之间接口部位、发生不同程度的渗漏水,以检查井底板部位、管道接口渗漏最为明显。 闭水试验不合格的原因分析。施工单位质量保证体系不完善,关键工序责任制没有落实到人头。现场技术工人经验不足、对施工工艺、技术交底不懂,影

  • 浅谈室外排水管道闭水试验的方法和要求

    室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段

  • 监理要求我们做闭水试验,怎么办

    监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢

  • 对于市政道路排水管道闭水试验的一点问题

    搞了几条路,往往设计对排水管道都是有闭水试验的要求,包含所有的检验批。但是在我们当地,很少做过这个检测;作为技术管理人员,当然希望能完成所有的试验检测工作,可是如果按照要求每个检验批管道都进行闭水试验,那么对进度的要求似乎有较大影响。验收时各部门对这个检测也没有提太多要求。 作为新人,想问问前辈们,这个闭水试验在实际施工中的意义大吗?各位在工作中都是怎么样安排和组织排水管道施工工作的?

  • DN1000钢管给水管气压试验?

    因为现在是冬天了,水压试验不能进行了,所以改成气压试验了,我现在想知道DN1000钢管给水管可以进行气压试验吗?依据什么规范呢?我看了《给水排水管道施工及验收规范》没有气压试验的要求,求助???

  • 闭水试验允许渗水量的提问

    给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!

  • 双壁波纹管闭水试验标准探讨

    看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?

  • 塑料污水管材闭水参照标准

    给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50286-97)闭水标准是按混凝土排水管做的塑料排水管目前见到一本埋地排水管道工程技术规程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的闭水标准,但没见过PE排水管的,我设计时均按UPVC标准不知是否可行望各位指教。

  • 这种情况下的闭水试验怎么做?

    各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?

  • 无压力管道HDPE管的闭水试验

