  • 求电梯机房吊环的加固方案

    请教一个问题,大家有什么好的方案指教小弟的。 我们做的电梯机房的梁上预埋了一个检修吊环,本来是应该在上铁搭接,不过由于施工中出现问题,吊环被搭接到下铁上了,现在承重不够,梁是长4米,宽0.3米,高0.35米,上铁用Φ20的,下铁是Φ25的,150Φ10的套子。电梯是3000牛。请问怎么样进行加固处理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 17:08 编辑 ]

  • 办公室改为机房,加固求助。

    办公室改为机房,加固求助。

    工程背景:8度区一高层写字楼,层高4.5m,屋面高度为98m,原设计为办公使用。如今业主打算在该楼的第7层建机房,因为第1、2、3层为商业已售出,4、5、6层已经出租,所以只能选在第7层。该楼已经完工交房,有些楼层已经装修,6、7层暂未装修,为毛坯状态。由办公室变为机房,活荷载由2KN/m2变为10KN/m2,需要加固。 疑问: 1、该机房加固是按照局部单构件计算还是把整栋楼的模型全部建出来后再在机房部位重新输入活荷载计算?个人认为整栋楼建模计算后对比弯矩、剪力、配筋后再相应加固更加准确,但是工程量大(原设计单位跟加固单位不是一家)。 2、见图中建筑平面云线范围(暂未拿到结构图纸),机房房间内只有正中间位置有一道南北方向的次梁。采用何种加固方案更妥当? 3、根据目前的毛坯状态,加固费用(设计材料加施工)大概每平方多少? 欢迎大家畅所欲言发表自己的高见,谢谢。

  • 解决idc机房承重不够的五大加固方案?

    解决idc机房承重不够的五大加固方案?

    作机房或档案室用途的建筑,其楼板承重有特殊要求,如荷载设计值比普通办公楼较高。因此普通用房改造为机房或档案室使用或扩建原机房档案室需对原结构不能满足承载要求的进行承重加固处理。那么idc机房加固公司告诉你如何解决机房承重不够的五大加固方案?     1、机房楼面加钢筋混凝土层承重加固方案,加固方式:    楼面增加承载;根据机房承载要求,在大楼楼板面上加钢筋混凝土加固层,钢筋选14#,按网状形式排列,将钢筋混凝土结构延伸本楼层四周圈梁上,使楼板载荷满足机房的承重要求。    承重加固基本施工流程:将原楼层地板表面打毛后→地面清理干净、淋湿,将钢筋放置到位→按网状形式扎

  • 问5G基站建设中机房加固的重要性!

    问5G基站建设中机房加固的重要性!

    5月8日广东省人民政府办公厅发布了关于广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022年)的通知,其中5G建设计划中必不可少的包括5G基站站址、机房及管线 、电力等配套设施,同时广东省人民政府办公厅也要求要同步落实5G网络站址、机房、电源、管道和天面等配建空间。 其中机房建设为重中之重,机房搭建是整个5G网络设施的核心部件,而机房的安全性要求是相当高的,同时也是最容易出问题的。 那么如何确保5G机房的安全无忧呢? 机房设备的用房其楼板荷重应按设备重量来制定,通常应大于或等于800Kg/㎡。5G设备的新建机房

  • 一文看懂机房承重加固给5G时代带来的助力!

    一文看懂机房承重加固给5G时代带来的助力!

    最近5G移动网络即将面世备受关注,各大热门平台都可以看见其身影,那么什么是5G网络呢?它跟4G又有什么不一样的地方呢?其实5G网络就是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每8秒1GB,比4G网络的传输速度快数百倍。举例来说,一部1G的电影可在8秒之内下载完成。相信5G网络面世会对社会的各行各业带来不可忽视的冲击。但是移动互联网即将迎来高速发展的同时,5G网络对其配套设施的要求也更加高,需要更加先进精密的硬件设备,更加高效的通讯基站,更加安全可靠的配套机房等。 近日,为加快5G商用步伐,促进全省经济高质量发展,广东省人民政府办公厅5月初发布了一则关于《广东省加快5G产业发展行

  • 碳纤维在某通信机房加固中的应用,送给大家

    摘要: 碳纤维增强聚合物(Carbon Fibre Reinforced Poly-mer简称CFRP)是一种新兴的高强材料,最早应用于航空航天等高科技领域。近年来在土木工程领域中的研究与应用得到了迅速发展。较之传统的结构加固方法,碳纤维加固技术是一种新型高效的加固修复技术,它具有高强、高效、施工便捷、使用面广等优点。碳纤维加固技术是利用改性环氧树脂类胶结材料将碳纤维片材粘贴于混凝土表面,从而达到结构补强及改善受力性能的目的。此项技术在美国、日本等发达国家已成熟运用,在20世纪90年代后期国内才开始碳纤维加固技术的研究与应用,虽取得了一定的成果,但至今尚未形成系统的理论1、工程概况随着通信事业的迅速发展,各地通信公司相继增设了一批通信机房。因通信设备荷载较大,一般民用建筑达不到使用要求。为确保使用安全,需对原建筑进行结构验算、结构加固等工作。某通信公司传输机房位于一办公楼三层楼面上,机房使用活载(6.0KN/m2)超过原办公楼使用活载2.5 KN/m2。原楼面结构为主次梁现浇板体系(混凝土强度等级C40,板受力筋为Ⅰ级钢筋,梁受力筋为Ⅱ级钢筋)。

  • 某地计算机房楼面结构加固设计施工图

    图纸简介: 本项目设计荷载由原有的10kN/m2,增加到16kN/m2,因此楼面板以及支撑梁都必须加固,本设计采用增大梁截面法以及新增加部分次梁的方法进行加固改造,图纸包括:机房加固平面布置图、新增 L1(L2)详图、加固板截面详图、加固梁详图。 投稿网友: cpzmyht1680112

  • 这个结构大家看看如何加固?

    这个结构大家看看如何加固?

    大神们看看如何加固这个房子

  • 结构加固,什么时候用A级胶?

    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。

  • 关于机房空调的一些常识

    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!

  • IT安全并非全部机房安全

    在企业信息系统的安全防护中,确保机房的安全无疑是整个计算机信息系统安全的前提。如果机房的安全得不到有力的保证,存在这样那样的不安全因素,则整个信息系统的安全也就不可能实现。机房安全中包括的内容很多,需要防护的设备和系统也五花八门,归结起来可以分为两个层面——IT层面和机房设施层面。所谓的IT层面就是大家经常说的IT设备、软件和系统等。机房设施层面包括UPS供配电子系统、机房空调新风子系统、防雷接地子系统、设备监控子系统、机柜微环境子系统和安全消防子系统。“通过走访一些用户的机房,我感觉到整个机房设施层面的安全几乎都被忽视了,没有引起CIO足够的重视。”中国计算机用户协会机房设备应用分会副理事长沈卫东说。大部分CIO的IT背景和经历,使得他们在IT方面是行家能手,谈起IT安全大都轻车驾熟,而对于机房设施方面的基础知识掌握不够,自然也就不会重视机房设施层面的安全保障。而在机房设施层面,又有两个方面比较容易被忽视,一个是机房系统设备的规划,另一个是机房的运行维护管理,运行维护管理包括人员的培养和管理流程的制定。 IT起步社区

  • 钢结构加固这样是否可以?

    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。

  • 埋深不够的管道如何加固?

    现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?

  • 关于机房各种泵的套用定额

    陕西09定额,对于空调冷温水循环泵套1-802,锅炉热水循环泵套1-792,正确吗?到底是套用多级还是单级,很是困惑呀!为什么不套锅炉给水泵,冷凝水泵,热循环水泵?

  • 关于加固工程。。在线等。。谢谢。。。

    各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没

  • 这个加固节点该如何理解?

    这个加固节点该如何理解?

    请问06SG311-1《混凝土结构加固构造》(总则及构件加固)中第3-24页4-4“基础围套纵筋Ø12@200”如何安放?看表示是闭合箍,外侧箍住“基础围套箍筋”,里侧箍住哪里?类似于下图,另外GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》中第51页“(a)柱基节点”中纵筋是往下植筋入基础,图集和规范有出入,具体如何理解?

  • 关于柱头加固的问题咨询

    心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……纠结了……这几乎是不可能的~~~大家给点建议吧

  • 关于改变结构体系的加固

    今天一个砖家说只要加了板墙就是改变结构体系了,不管单面还是双面,所以要加就整个楼都加,所以我想知道关于这个方面的资料在哪里能查到