首页 课程 资料 论坛
  • 请问电信机房消防如何设置?

    1.多层综合楼,1,2层是商场办公,3,4,5层是电信机房2.本工程是 县级别的电信楼3.已经设置灭火器,消火栓系统是否要设置气体灭火系统等其他,谢谢指导

  • 关于消防机房移位的一个问题

    我们楼盘的消防机房因各种原因需要移位,在定额里调试费是19019元,在移位后再次进行调试,需要按怎么样个百分比来计算呢?谢谢!

  • 请教消防电梯机房的问题

    6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 这里的其他电梯井,机房是指其他类型的电梯吗? 如果是两个相邻的消防电梯机房,有没有必要在其中间设置防火墙和甲级防火门?

  • 电梯机房的消防设备设计

    该工程是高层商业办公楼,有比较大的电梯机房,机器也很多,需要有怎样的消防配置呢?气体灭火还是放置灭火器就可以?是哪一条规范呢?

  • 关于消防机房移位的问题,请各位大侠帮助

    消防报警机房移位只需要把各种线缆加长去另一处连接就行了吗?不需要另外再次调试了吗?原消防报警机房已调试过,一切正常运行。

  • 请问网络机房要用什么消防系统?

    我公司MIS机房现在需要做消防灭火系统,好像用气体什么灭火,大家有没有什么好的方案,越具体越好,因为我要做个简报的。领导要看要评估!

  • 燃机房消防设置需要遵循的规范(参考)

    5 消防设施 5.1 火灾自动报警及联动控制系统。 5.1.1 燃气机房、计量间、调压间等应设置可燃气体探测自动报警装置。当可燃气体浓度达到爆炸下限的20%(液化石油气)或25%(天然气和人工燃气)时,应立即联动启动事故排风机,持续1分钟后关闭燃气紧急切断阀。 5.1.2 燃气供气管道上的紧急切断阀应与可燃气体探测自动报警装置联动自动关闭,机房还应设置能够快速人工手动关闭的阀门。 5.1.3 机房应设感温探测组合自动报警装置。 5.1.4 机房的火灾自动报警装置应接入所在建筑物的火灾自动报警系统。 5.2 灭火设备 5.2.1 除设在多层建筑物的首层外,即设在高层建筑物的地下、半地下、首层、顶层及贴邻;多层建筑物的地下、半地下、屋顶的机房,当总额定供热输出功率≥2.8MW时,应设计水喷雾灭火系统。 5.2.2 机房内、调压计量间应设置灭火器,其配置类型和数量按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》确

  • 消防电梯能与客梯共用一个机房不?

    现有一个项目,业主提供了建筑图,需要画电气施工图。现发现消防电梯与客梯共用一个机房,找过规范又没明说,请大伙帮忙一下解惑。

  • 关于消防风机房设备的疑问

    设备专业在送风机房及排烟机房设置了水喷淋,本人认为此举弊大于利,当消防启动时水喷淋会使设备短路,即使密闭式设备也可能使设备损坏,建议取消或改别的方式,请问各位大侠意见。

  • 论消防风机房设置喷头的利弊

    一、首先说下个人的做法: 不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。 不设置的依据是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。二、再说下个人做法碰到状况: 在浙江省2013年纪要出来之前,个人做法在大部分地方消防都认可,个别地方审查时提出过要求在风机房内增加喷头,比如江苏地方碰到过,但经过交流,审查人员也认可不设置喷头。 但是最近浙江省2013年专家纪要出来后,本人已经接触到两处地方审查提出要求在风机房内增设喷头,依据是浙2013纪要第120条,该条内容:

  • 关于自备发电机房的消防问题

    地下室自备发电机房的消防设置,原设计图纸为组合分配式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,有没有其他比较经济的消防设置可以代替?二氧化炭、水喷雾等消防对于电气火灾的区别是什么呢?哪位老师能告诉我~

  • 消防电梯机房的轴流风机如何配电?

    消防电梯机房的轴流风机如何配电?从消防电梯的消防电源供电,还是由消防电梯机房照明回路供电(照明回路要三相),还是由附近的动力配电箱供电?

  • 消防电梯机房内的火灾自动报警

    看到一图纸,在消防电梯机房内设置了感烟探测器,还有3个方框内写着LT的设备(紧接有输入、输出模块),与感烟探测器连接在一起。这3个方框内写着LT的设备(紧接有输入、输出模块)是什么?

  • 关于空调机房设置消防电话的问题...

    规范上是说主要通风和空调机房要设置,主要空调机房的定义是什么?高层里建筑图上标注了空调机房的是否都要设置消防电话?:hug:

  • 发电机房消防系统怎么办

    发电机房准备做消防改造,将原有的二氧化碳系统改成水喷雾,结果FM提出非得改成水喷淋,真是郁闷,之前做了很多工作,彻底被推翻,同时发电机的开关柜也放在发电机房,做水喷淋不知有多大的影响?发电过程喷水怎么办?

  • 电子机房能不能放消防立管?

    因为机房面积比较大,消火栓需要放在机房的墙上(面向走廊),正好靠着机房的一根柱子,可以把消防立管放机房里面,让建筑包起来吗?

  • 独立柴油发电机房消防问题

    一座独立的柴油发电机房,作为城市隧道雨水泵房的备用电源,发电机房独立设于地面上的一个公园边角的空地上(与泵房是分开的),这种情况,发电机房除了配备灭火器外,还要配备自动灭火设备吗?

  • 【提问】消防电梯机房照明及轿箱照明

    消防电梯机房照明由电梯机房配电箱引来好,还是由外面应急照明配电箱引来好?轿箱照明配电回路断路器用2p的还是1p的,为什么?如果是2p的,用不用加漏电,为什么?

  • 排风机房上方穿越消防水管问题

    排风机房上方穿越消防水管问题

    今天施工单位过来说,排风机房上方不允许穿消防水管,但我觉得不影响,毕竟排风机房也要设置喷淋,而且没有在规范上找到相关规定。不知道各位同仁有没有这方面的指导,谢谢!

  • 消防风机房照明要全是应急的吗?

    民规上写配电房、消防泵防、电话站、BAS中控室等重要场所的供电要全用应急急照明,那请问消防风机房、每层的配电间、配电井要全用应急急照明吗?

点击加载更多

机房消防

机房消防专题,为您提供机房消防相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机房消防 相关的专业交流讨论,更多机房消防相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防施工工程

消防报警设备