请教:我现在正在进行一个水厂普通滤池的设计:其滤池单池面积只有18(3*6),且采用混凝土滤板装滤头,滤料为石英砂,采用单水冲洗,请问我该如何选择反冲洗水泵?谢谢!请回帖或E-Mail:esfhbnxy@etang.com
请问各位高手,采用砂滤缸工艺的泳池需要每天进行一次反冲洗吗?有人告诉我这种工艺现在可以做到一个月才冲洗一次,是真的吗?还说利用膜工艺甚至可以不用反冲洗,这能够实现吗?大约是2000、3000平米的泳池
如果按滤池反冲洗泵扬程计算方法,也就是13~15m,但某些经验数据是22m,求高人指点,这么高的扬程是怎么算出来的。另,如果有用15m左右扬程的,求运行效果。
遇到一个难点,请教各位给排水行业的前辈:我公司有一个新项目,提供3台滤池反冲洗的中开泵,目前我们确定中开泵没有问题,管路上也暂时没找到问题,在单泵或两台泵运行过程中发现,水泵在反冲洗滤池时 流量先稳定在额定流量和额定扬程上,几分钟后流量逐渐降低,扬程升高;到一个固定值时稳定下来。具体表现为:单泵运行:额定流量1500m3/h,扬程11m运行3-5分钟后流量逐渐下降为700m3/h,扬程16m。双泵运行:流量3200m3/h,扬程11m运行3分钟后流量逐渐下降为1400m3/h,扬程16m。流量最低时可下降至900m3/h,H=17m。管路和滤池布局为:3台水泵的母管出来后由一个4通连接,1根支管为远期备用,2根支管各通向3个滤池。每个滤池有约2.5米的滤层。目前我们一直没搞明白为什么水泵运行一段时间后流量就会降低,扬程升高。也从没遇到过这关问题,现场特别着急,麻烦哪位高手帮忙解答下,谢谢!
我在大部分厂家那里看到,反冲洗间隔一般在20-60分钟,感觉反冲洗频率好高,,对于水质预处理较好的进水,超滤能不能延长冲洗间隔啊,比如几个小时反冲甚至1天反冲一次啊???
陈述:三版教材中大阻力配水,开孔比与孔口流速关系 α=q/(10μv),那么孔口流速v=q/(10μα),大阻力开孔比0.2~0.28%,将α=0.2~0.28代入公式,取孔口μ=0.62,q=15L/m2.s得v=8.6~12.1 与规范不符,如果计算时不代入μ值,则v=5.4~7.5,与规范基本同。(二版教材与绿皮书计算不代入μ值)问题:计算滤池反冲孔口流速时μ是否需要?
曝气生物滤池的布气系统中,分为曝气和反冲洗布气,我设计的正常的曝气是通过单孔膜空气扩散实现的,按每平方米36个布置。可是我不知道反冲洗的布气应该如何操作呢?也不知道如何布置。是用什么布气装置,如何布置还请指点~~~书上说曝气生物滤池的反冲洗布气系统和普通的快滤池或V型滤池布置相似,可是我看了好多的书和图纸,都看不懂是如何布置的???
求教各位前辈 生物接触氧化池从底部进水,上面溢出,弹性生物填料(最好说一下这个填料的特点,偶不太清楚,嘿),现在想反冲洗,可是不知道如何做,据我所知反冲洗汽水比1:20左右,怎么操作啊?是不是要从上面进水阿??可是设计的池体没有上面进水阿?请多指教!谢谢
BAF曝气生物滤池专用长柄滤头/汽水反冲洗长柄滤头的选型⑴曝气生物滤池专用防堵型滤头由滤杆带滤帽、预埋套管和防堵滤帽组成,预埋套管预埋于混凝土滤板中,并带有内螺纹,滤板厚度100mm。 (2)滤头、滤管和预埋套管的性能均符合《生活饮用水较配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。
请问各位高手,采用砂滤缸工艺的泳池需要每天进行一次反冲洗吗?有人告诉我这种工艺现在可以做到一个月才冲洗一次,是真的吗?还说利用膜工艺甚至可以不用反冲洗,这能够实现吗?大约是2000、3000平米的泳池谢谢!
曝气生物滤池反冲洗影响因素
请问机械过滤器什么情况下只要单独水洗反洗,什么情况下要气水反洗,各自反洗强度为多少,判定的标准是什么?过滤及反冲洗水头损失有多大?气体反洗需要风压怎么算?取多少合适?
滤池的反冲洗水量,反冲洗气量如何确定?不知道各位有没有一个具体的计算方法,我现在设计主要就是参考手册或规范的一些数据,但是这些数据是怎么来的,具体计算方法如何,我不太清楚。请求各位老大帮忙,多谢了!!!!
无阀过滤器无法强制反冲洗!!无阀过滤器运行大概三个月后,无法自动反冲洗,结果强制也不行,滤料是新换的,仅三个月,其他组设备运行正常,始终找不出原因,请各位分析分析,谢谢!
有一个一千多立方的泳池,反冲洗后再过滤就会有砂子由过滤出水口进入泳池内,这是什么原因造成的,已运行有一个月了,还有这种情况发生,只不过较以前砂量少了些,这到底是怎么回事,如何解决?
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
反冲洗废水贮水池{条件}曝气生物滤池产生的污泥在反冲洗时排入反冲洗废水贮水池,反冲洗废水贮水池的容积为2000m3(26×12.6m3),有效水深6.0m。反冲洗废水通过3台潜污泵(Q=330m3/h,H=10.0m,功率为15Kw,两用一备)将反冲洗废水提升至强化预沉池入口,同时在池中设置2台潜水搅拌机(功率5.5Kw),防止贮水池的污泥下沉。
反冲洗过滤器的主要特点 反冲洗过滤器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到 380L/min,该过滤器可达 800L/min 或着更大。 反冲洗过滤器过滤精度高:反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25 m、40 m),传统过滤器则很难实现。 反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端 Pi 口、流出端 Po 口可装有压力表 K1、K2,P=K1-K2 的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。 反冲洗过滤器在线反冲洗滤网:该过滤器通过旋转手柄,实现了在线反冲洗滤网(瞬间清洗 2~3 秒,极少量的液体从系统排出),从根本上解决了使用传统“管式”过滤器的弊端,大大缩短了检修时间,从而延长设备的使用寿命,提高生产效率。 实践证明,反冲洗过滤器虽然一次性投入比“管式”过滤器高,但操作简单易行,遇到污染后不需更换滤芯,可在 15 秒内完成一台支架滤网的清洗
反冲洗过滤器清洗的特点:a.反冲洗过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。b.反冲洗过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器不需专用工具。c.反冲洗过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。d.反冲洗过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。e.反冲洗过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。f.反冲洗过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可实现电气互锁,稳定可靠。g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。h. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下运行。