  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 快滤池冲洗水泵的供水能力

    一道习题:若快滤池面积为100m2,滤池分为2格,冲洗强度为12l/(s.m2),则冲洗水泵的供水能力应按()考虑,并应有备用机组。A.600l/s B.1200l/s C.150l/s D. 450l/s 书上的答案为B我认为应该为A,冲洗滤池不是按单格冲洗吗?单格的面积为50m2,不知我的理解是否有错?

  • 请教:普通滤池反冲洗水泵的选择?

    请教:我现在正在进行一个水厂普通滤池的设计:其滤池单池面积只有18(3*6),且采用混凝土滤板装滤头,滤料为石英砂,采用单水冲洗,请问我该如何选择反冲洗水泵?谢谢!请回帖或E-Mail:esfhbnxy@etang.com

  • 为什么反冲洗过程中水泵流量减小?

    遇到一个难点,请教各位给排水行业的前辈:我公司有一个新项目,提供3台滤池反冲洗的中开泵,目前我们确定中开泵没有问题,管路上也暂时没找到问题,在单泵或两台泵运行过程中发现,水泵在反冲洗滤池时 流量先稳定在额定流量和额定扬程上,几分钟后流量逐渐降低,扬程升高;到一个固定值时稳定下来。具体表现为:单泵运行:额定流量1500m3/h,扬程11m运行3-5分钟后流量逐渐下降为700m3/h,扬程16m。双泵运行:流量3200m3/h,扬程11m运行3分钟后流量逐渐下降为1400m3/h,扬程16m。流量最低时可下降至900m3/h,H=17m。管路和滤池布局为:3台水泵的母管出来后由一个4通连接,1根支管为远期备用,2根支管各通向3个滤池。每个滤池有约2.5米的滤层。目前我们一直没搞明白为什么水泵运行一段时间后流量就会降低,扬程升高。也从没遇到过这关问题,现场特别着急,麻烦哪位高手帮忙解答下,谢谢!

  • 水泵的功率是如何判断的?

    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?

  • 自灌式与自吸式水泵一样不?

    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?

  • 问个冲洗问题 RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的?

    RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的? 一般设备自动运行是 启动原水泵 打开进水电磁阀 然后呢 RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的?是不是要两个时间继电器? 本公司控制电箱是用两个时间继电器的 先是1号时间继电器 控制冲洗电磁阀 冲洗结束后 2号时间继电器启动 高压泵延时启动 这样正确的么? 如果没有2号时间继电器会有什么后果? 新手求指导~~

  • 到底是水泵还是风机控制?

    到底是水泵还是风机控制?

    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?

  • 水泵的型号所代表的含义

    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵

  • 这样的水泵接合器可以吗?

    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?

  • 水泵运行电流偏低为什么?

    刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?

  • 地暖的水泵扬程如何选择?

    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?

  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗

    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?

  • 厂区的冲洗用水用井水,怎样出来?

    甲方提出厂区的宿舍洗漱用水采用井水、厂房的冲洗用水、绿化用水采用井水。宿舍饮用采用自来水、厂房生产用水采用自来水。请问上面用的井水要不要经过处理?怎么处理呢?谢谢!!!还有那个泵放到什么地方合适?地上?井下?(要不要考虑自灌)

  • 水泵吸水总管不水平怎么办?

    消防系统,消防水池分成两格,每格设置一个吸水管(DN350),两吸水管用一根吸水总管(DN350)连接起来。吸水总管上接消火栓泵和喷淋泵。由于施工失误,两个水池的吸水管高度不一样,相差9cm。直接接吸水总管的话,吸水总管就是斜的,有一个坡度!请教各位大侠,这样做对水泵的吸水有没有什么影响?若有,该怎么改正?谢谢!

  • 大家对ABS水泵了解有多少?

    不知大家对ABS产品了解有多少呢?希望大家可以说说,我刚加入到ABS,还有很多向大家学习的地方,谢谢!也可以QQ(370669226)联系。

  • 讨论:水泵的扬程如何确定

    讨论:水泵的扬程如何确定

    水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了

  • 水泵可能抢水,怎么办?help!

    问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!