仅供参考,(含系统图和审计初步评析)
如题
图纸简介: 图纸为医院配电室高压部分,包括设计说明,图纸主要设备表,高压一次系统图。 投稿网友: xujie0620 上传时间: 2014-06-30
每个大型酒店或者商业建筑都会有高压配电室,因为配电室都要求低湿度,不允许送风口直接对着设备防止结露,所以小弟想请问大家送风口如何布置,或者有什么专门的空调设备,希望大家提供一些实例说明,谢谢!
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
如图:03D603图集:只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
图纸简介: 10KV高压配电一次系统图和二次原理图,图纸包括10KV高压配电系统图,10KV电源进线柜、PT柜、出线柜、直流屏二次接线原理图,共6张图。 投稿网友: lwj58963041 上传时间: 2014-06-25
图纸简介: 本图纸内容为某小区变配电室的设计,包括:变配电室的平面布置图,照明、接地平面图,一次系统图,还有建筑电气的强电系统图。希望对大家有帮助 投稿网友: tangxy512 上传时间: 2014-07-14
图纸简介: 本工程为某一层的配电房,图纸内容包括:配电房平面图、高压系统图、低压系统图、配电房接地地网图、配电房剖面图、大样图。希望对大家有所帮助 投稿网友: mcwei13018633338 上传时间: 2014-07-14
低压配电系统图,很全的哦
我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
如图,有几个问题希望请教各位前辈:1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?
GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。
某水厂10kV配电室,两台800kAV干变,10面10kV开关柜,直流系统怎么做啊,放在高压室吗?
望大侠帮忙,教教我怎么读图