这是一套高压系统图,大家看看有什么问题。
图纸简介: 18台KYN28高压开关柜电气1次、2次、开孔示意图,采用微机保护装置。含排布图、布置图、电气一次系统图、柜顶小母线排列图、二次原理图。方案齐全,有进线、出线、母联、PT等方案。 投稿网友: lijun198688 上传时间:
如图:03D603图集:只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?
图纸简介: 小区内的10KV高压电缆分接箱,柜内采用六氟化硫高压负荷开关。 投稿网友: zed8632 上传时间: 2013-11-29
负荷开关和接地刀有联锁吗?负荷开关合上的时候接地刀是打开的?下面再加一个断路器是什么作用?PS:变压器是1250kVA的。
图纸简介: 10KV高压配电一次系统图和二次原理图,图纸包括10KV高压配电系统图,10KV电源进线柜、PT柜、出线柜、直流屏二次接线原理图,共6张图。 投稿网友: lwj58963041 上传时间: 2014-06-25
如图,有几个问题希望请教各位前辈:1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?
图纸简介: 水泥行业配电一次系统图,水泥行业配电一次系统图 (此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: znsy63706 上传时间: 2013-10-21
望大侠帮忙,教教我怎么读图
本帖最后由 建筑电气 于 2014-12-30 16:42 编辑 问题:1,是不是每个柜子都需要带电显示?2,进线隔离和电源进线有什么区别?3.进线隔离下边的互感器是什么意思
帮帮忙啊
图纸简介: 本工程为某供电局所做,高压一次图和二次图的设计,图纸内容包括:高压一次系统图2张,高压进出线原理图,电容补偿柜二次原理2张,低压计量二次原理2张。 投稿网友: crazyking88 上传时间: 2014-06-19<
图纸简介: 10KV用户站,二路进线,高供高量。图纸内容包括:10KV电气系统图,进线柜电气原理图,母联柜电气原理图,计量柜电气原理图,隔离柜电气原理图,PT柜电气原理图。 投稿网友: lf3739395 上传时间: 2014-0
图纸简介: 图纸为医院配电室高压部分,包括设计说明,图纸主要设备表,高压一次系统图。 投稿网友: xujie0620 上传时间: 2014-06-30
图纸简介: KYN28-12高压开关柜一次系统图、二次原理图,系统为1路10kV进线,4路出线。包括计量、PT、进线、出线各方案二次原理图、端子图、柜面布置图。选用直流220V操作电源。 投稿网友: lskyship 上传时间:
图纸简介: 某小区高压系统配电一次系统。系统采用10KV双回路供电,柜体采用HXGN2-12型环网柜,高压计量。 投稿网友: pzswk 上传时间: 2013-07-05
图纸简介: KYN61-40.5高压中置柜一次系统图、二次原理图。为双路35kV进线,每段母线设进线柜、PT柜、出线柜。单母线分段接线,设母联柜及隔离柜。有进线、出线、PT、母联柜及隔离柜5种方案,每方案含二次原理图、接线图。 投稿网友: jasonlee518
高压10kV系统图有以下两个方案,均为两路电源进线,均能满足全厂用电负荷,是“多个配出回路在同一段母线下”,不需要设单独的计量柜,请问哪个方案更可靠或者说更优?各有什么优缺点?是否均能实现“双电源自投”?[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 编辑 ]
图纸简介: 大型综合性商超,三路高压供电两用一备配电设施系统图。 投稿网友: lzqx06 上传时间: 2013-08-31 图纸省份: