首页 课程 资料 论坛
  • 05D10_防雷接地工程与等电位联结

    05D10_防雷接地工程与等电位联结

  • 关于金属栏杆的防雷与等电位连接

    我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了

  • 现实工程中的等电位连接?

    我们这里做一个酒店工程。委托当地防雷所的关系部门 @@防雷工程有限公司施工。酒店主体工程施工时候,我部相应工程管理人员与防雷工程公司沟通,要求其负责相应的防雷设计图纸内,所含所有局部等电位连接装置的施工。防雷公司按照相关的合同条款解释 局部等电位连接装置的联结端子板,端子板与墙面钢筋网的焊接连同,端子板与地面钢筋网的焊接联通等焊接铁件部位,而不包含各种导电管线等向该局部等电位联结端子板联结的地线的埋管,连线部分,该部位埋管,连线部分不属于防雷工程施工合同的工程范围。防雷公司是不是在逃避责任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造价包干结算的。我师傅说防雷工程的潜规则是图纸上有等电位的东东,画是画出来的,不过实际工程中好多都不做了,一般做个简单的接地。¥¥造价也比实际的底来报价。现实工程中是不是这样呢》??搞的我迷迷糊糊的,规则问题?和大家探讨一下。。

  • 现实工程中的等电位连接???

  • 等电位不与防雷接地极连接是否合理

    现在有个车间项目,它原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理

  • 关于等电位和防雷接地铺设的疑问

    厂房地面防雷接地网和等电位铺设时监理提出一个问题:等电位不能和防雷接地网在一个平面上!我就问下那间隔多深?监理也没回答出具体数字,就所有一点间距就可以!之后回想:防雷接地网和等电位网为什么不能在一个平面上?规范有要求吗?如果规范有要求那间距是多少?求前辈解答!

  • 关注:等电位联结与防雷接地

    现在施工中的 等电位联结是否大多是与防雷接地共用的接地体,再就是在实际施工中往往将等电位就近从防雷引下线引来,或是直接从顶板/墙体钢筋上引过来(还是与防雷连上了的)。问题在于并没有像大多图集上的,由总等电位的干线到局部等电位的支线,这一样一极一极的单独敷设连接。?感觉 与防雷基本上算是一体的了

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分

  • 防雷接地及等电位安装工程典型问题处理

    看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! 1、等电位接地排材料和规格不合格

  • 请教有关防雷接地系统和等电位连接系统的问题!

    想请问一下, 1: 等电位连接后怎么就没有电位差,从而防止触电了呢?我一直想不通就是漏电后,虽然各个设备金属面等电位了,无法产生电位差使人触电,可是单个设备金属面被人体接触后人体与大地之间不是还有电位差的吗?那不是还是触电了? 2:根据网络查到的资料,防雷接地系统和等电位连接系统是同一个系统。也就是说从房顶的避雷针,到浴室的等电位上连接的金属设备,到接地线,到楼房钢筋基础都是电气联通的啊。那么在发生雷击的瞬间,这整个系统不是都带上电了吗? 那安全吗?不知道是怎么回事?请教各位解答,谢谢!

  • 移动基站电源的接地与等电位连接问题

    在用于移动基站的设备中,开关电源的接地问题一直受到广大设计、建设和使用部门的格外重视。但是,在移动基站开关电源(下简称基站电源)遭雷击损坏的事故中,仍有相当部分是因在工程设计或施工中接地不当所致。假若对基站电源进行了正确的接地,这些事故原本是可以避免的。 正确的接地,一般不会增加建设投资,有时反而还能明显减少在接地系统上的花费,例如当采用正确的联合接地方式时,其接地体投资就会比不正确的分开接地方式要低得多,因为分开接地时需要多埋设至少一组接地体。

  • 防雷\接地\等电位如何入手

    本人以前没接触过电气(只做水暖),现在在做安装监理,想请教关于防雷\接地\等电位这些如何入手,有什么资料可以推荐.谢谢.

  • 这只做防雷等电位连接这样合适吗

    金属格栅高出楼顶3m,覆盖了60%以上楼顶面积,现已经在格栅下方3m处的顶层楼面上做了避雷网用做避雷保护,而格栅由于没有按接闪器的标准施工,因此只是做防雷等电位连接,已经施工完成,这样合适吗? 边金属格栅做法:由钢材外包石材搭的水平和垂直方向框架,框架内有铝合金格栅组成。

  • 社保电子防雷接地及等电位安装工程的这些典型问题如何处理?

    等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。

点击加载更多

防雷接地工程与等电位连接

防雷接地工程与等电位连接专题,为您提供防雷接地工程与等电位连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地工程与等电位连接 相关的专业交流讨论,更多防雷接地工程与等电位连接相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度