首页 课程 资料 论坛
  • 05D10_防雷接地工程与等电位联结

    05D10_防雷接地工程与等电位联结

  • 关注:等电位联结与防雷接地

    现在施工中的 等电位联结是否大多是与防雷接地共用的接地体,再就是在实际施工中往往将等电位就近从防雷引下线引来,或是直接从顶板/墙体钢筋上引过来(还是与防雷连上了的)。问题在于并没有像大多图集上的,由总等电位的干线到局部等电位的支线,这一样一极一极的单独敷设连接。?感觉 与防雷基本上算是一体的了

  • 等电位联结与接地的辨析

    等电位联结与接地的辨析 2005-6-20 随着国家气象法的实施和标准GB50057—1994推广工作的深入,我国新建建筑物中实施等电位联结的比例大幅度提高。但在实践中,发现现场技术人员对于等电位联结与接地概念的区别及检测方法的区别等问题理解得不够清楚,导致错误使用检测仪表,检测结果欠真实,并致使用户对检测结果信任度不够,阻碍了标准的执行。一、概念辨析 等电位联结与接地是两种保证电气安全的理论及措施,我国过去强调的是接地,而国际电工委员会更多强调的是等电位联结,并在上世纪八十年代引入我国国家标准中。 电气设备采用接地保护时,为保证人身安全,接地电阻要求很低,甚至低至l欧姆以下。因土壤电阻率不同,有时需花费很大的力气做接地装置,接地电阻却很难降下来,使得接地保护的效果不好,所以,接地往往只能降低人被伤害的程度,而不能完全保证人身安全。 实施等电位联结就可以避免土壤电阻率的影响,对接地电阻甚至可不提要求,并且应用范围更广。等电位联

  • 关于不接地的等电位联结

    指导书关于低压系统接地故障中,说“设置不接地的等电位联结”,不接地的等电位联结是怎么定义的啊?“将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。” 这段话是说不和接地体联结,还是我的LEB可以喝MEB相连接,MEB可以和接地体相连?

  • 等电位联结严禁与防雷接地引下线公用

    等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地,很不解刚看到有人说起,等电位联结在前面接还是接地那接有什么区别

  • 低压系统的接地及等电位联结(一)

    1 概述 根据规定,凡属于发电、变电、输电且又属电力部门管理的电气装置(电压达1000kV及以下)为A类电气装置,而工业与民用的电气装置,由用户管理与使用的建筑物内外的电气装置为B类电气装置,俗称建筑物电气装置,本文讨论由用户管理使用的建筑物电气装置低压配电接地及等电位问题。 低压系统的接地及等电位联结,是关系到低压系统的正常运行及设备与人身安全问题,也牵涉到保护方式的确定,这些表面上看是很通俗的问题,实际上对一些电气设计人员及用户尚不完全了解,尤其对安装调试及运行管理人员,对上述问题更是比较模糊。在现实中,笔者经常遇到这种有人不加分析,却常拿情况接地问题、接零问题及所谓中性点偏移问题说事。由于对上述问题的机理不清,往往对事情的分析及事故处理南辕北辙,由此可见,对低压系统的接地、等电位联结诸多问题,有进行分析讨论的必要,笔者现就上述问题以本文所述谈谈自己的看法、心得及体会。

  • 关于不接地的等电位联结的问题

    将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。 二类及一下的防雷建筑不是共用接地体么 那很难做到不和接地体相连啊

  • 等电位联结与等电位连接

    细心的读者可能已经注意到了,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.1.3条规定,在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置进行 防雷等电位联结 :     1 建筑物金属构件; &

  • 是等电位联结还是等电位连接?

    在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?

  • 关于总等电位联结与局部等电位联结的问题?

    我现在正作一个五层办公楼的项目,每层都有三四间的办公室里面带有浴室,请问:1、总等电位端子箱MEB在一层设置一个是否可以,用不用每层都设置一个,如果就在一层设置一个,其他层浴室的局部等电位LEB都要通过扁钢跟总等电位连接吗?2、浴室的局部等电位LEB直接就近跟同层的地面钢筋网接地,不再跟总等电位连接是否可以?感觉每个局部等电位LEB都跟总等电位通过扁钢连接,施工是不是挺费劲的?大家常见的作法是什么样的?

  • 等电位联结与接地跨接线

    我是新手(预算),有个问题,各位前辈讨论讨论给我个指导性建议:一般住宅做了总等电位和局部等电位联结(联结线为BV16穿PC25暗敷),接地跨接线具体计算的是什么部位?(电源进线为电缆穿钢管埋地敷设,总配电箱与各分配电箱为BV线PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接线(部位)的数量总搞不大清楚???

  • 电机外壳接地是辅助等电位联结还是。。。。?

    TN-S或TN-C-S系统,一般电机的接地做法是动力电缆pe接电机接线盒内pe,电机外壳接地螺栓用接地线与现场接地网连接,请问电机外壳的这种接地是不是就属于辅助等电位联结?用途是如果动力电缆pe线传递过来故障电压使得电机外壳带电,人去触摸外壳不会触电(由于有辅助等电位)

  • 防雷\接地\等电位如何入手

    本人以前没接触过电气(只做水暖),现在在做安装监理,想请教关于防雷\接地\等电位这些如何入手,有什么资料可以推荐.谢谢.

  • 所有工程都需要进行总等电位联结联结吗?

    我做的工程,一般都进行了总等电位联结,比如住宅.但一直不知道根据什么这样做,具体是哪条规范规定的?是所有的工程都要求做吗?谢谢!

  • 卫生间局部等电位联结箱要与总等电位联结干线联结吗?

    卫生间局部等电位联结箱必须与强弱电竖井内的总等电位联结干线联结吗? 1、02D501-2图集的P15页中,各类机房、水泵房的局部等电位联结箱是要求与强弱电竖井内的总等电位联结干线联结的,但未标明卫生间的局部等电位联结箱是否与干线联结。 2、在P4页的局部等电位联结说明中又注明:局部等电位联结箱端子板应与PE母线或PE干线联结。 若按以上第二条理解,卫生间的局部等电位联结箱是要与干线联结的。而为何在第一条的图示中又不作标注?由此,我在施工验收中经常遇到施工单位不作卫生间局部等电位联结箱与强弱电竖井内干线的联结。而监理公司又要求作联结的情况。彼此相持不下。 为此。我们也问了许多的设计人员,包括审图及安装协会的人。但都是模棱两可的。有的说要联,有的说不要。 请问各位大侠,到底要不要联。为什么?验收时究竟以何为准?

  • D501-2_等电位联结安装

    D501-2_等电位联结安装

点击加载更多

防雷接地工程与等电位联结

防雷接地工程与等电位联结专题,为您提供防雷接地工程与等电位联结相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地工程与等电位联结 相关的专业交流讨论,更多防雷接地工程与等电位联结相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

木结构地板

美屋木结构