  • 关于CJ19系列切换电容器接触器

    前几天公司退回来几台产品(CJ19系列),其中一台限流电阻全被烧断,而主电路触板的银点确完全没有损伤,请问除了涌流造成限流电阻的烧毁,还有其他原因吗?有人说是电阻间的打火,这种原因可能吗?

  • 电容器上的接触器和熔断器

    我是一个新手,请问各位电容器上的接触器和熔断器如何选?如一个50kvar的电容器要多少电流的接触器和熔断器,如何来计算?谢谢!

  • 低压30KVA电容器切换用的交流接触器是特殊的吗

    公司低压配电屏有三相(每相30KVA)共8组电容器,每组按功率因数自动启动,安装的交流接触器应该加有电抗吗?有什么型号可以选择呢?

  • 关于电容柜切换电容接触器的选择

    电容柜切换电容接触器应该按电容的额定容量配置还是按电容的运行容量配置?如额定容量为40KVA电压为0.48KV的电容器 串联7%的电抗器后 其实际运行容量为30KVA。配置接触器的时候应以哪个为准

  • 是啥原因电容和电容切换接触器烧坏

    是啥原因电容和电容切换接触器烧坏

    是啥原因电容和电容切换接触器烧坏

  • 为何电容专用切换接触器容量烧毁

    在工作中发现电容器专用切换接触器的接线端子容易松动并烧毁,有时还会引起非常严重的相间短路故障。恳请各位大侠帮忙!!!!!!!!!

  • 请教电容柜内的切换接触器故障

    请教电容柜内的切换接触器故障

    电容柜内的一个带电阻的接触器,右上的C相完全融掉,请教什么原因能造成此种情况?

  • 大家看看这个切换电容器接触器 我觉得好奇怪 有相关资料嘛?

    大家看看这个切换电容器接触器 我觉得好奇怪 有相关资料嘛?

    一般的接触器三条相线应该是排成一列的啊 这个接触器的三相怎么是1前两后的接线 而且接线端子上都包着一块塑料样的东西 这个怎么接啊 接线端子我怎么看不到规律和说明啊 有没有谁见过这种切换电容器接触器啊 能介绍一下为什么三条相线如此接线 或者给点资料嘛?[ 本帖最后由 datou222 于 2010-1-18 15:33 编辑 ]

  • 切换电容接触器和普通接触器的区别?

    切换电容接触器和普通接触器的区别?启动方式上有什么区别?我拆开过电容接触器在辅助触电上也没发现电阻,我想是我的误解。请热心网友明示!!!

  • 电容柜内的电容切换接触器一相烧坏

    电容柜内的电容切换接触器一相触点烧熔,其他两相触点属于正常情况,是否接触器触点质量问题,触点压力不够吗,这种情况有什么原因引起?

  • 关于电容柜中接触器的选择问题?

    现在做的电容柜中电容是20KVAR的额定电流是28.9A,我选用的接触器是32A的,断路器是40A的,热继电器的范围是28~45左右的!有个师付非说我的接触器选小了,让我改成43A的,我百思不得其解,然后就去问他,他说是接触器选小了容易烧。妹妹我就有些想不通了,电容的最大允许过流是34.6A,我用32A的接触器不正好能起到保护作用?请教各位大侠到底要怎么选择接触器的大小?谢谢!

  • 电容柜里的接触器线圈烧坏.

    我们做的电容柜,使用不到三个月,就烧坏十多块接触器,而且都是二台辅柜的烧喽~主柜的没事,这是怎么回事,,每组上都有电抗器,使用的厂家是一个生产玻璃棉,请朋友们帮帮我吧!

  • 电容柜中接触器与电抗器

    请教在电容柜中串接电抗器时,电抗器的位置如何选择1 电源-电抗器-接触器-电容器2 电源-接触器-电抗器-电容器以上两种方式哪种好

  • 电容柜接触器为什么烧坏线圈?

    现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。

  • 什么时候用交流接触器呀,各位

    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?

  • 诺基亚电容器加电抗器组件可以用CJ20接触器控制吗

    求助!图纸与甲方指定诺基亚电容器加电抗器组件,但未指定接触器及熔断器,为降低成本,想采用CJ20接触器和RT熔断器,不知是否可行?若可行,在选件时有那些注意事项?先致谢意!

  • 切换电容接触器的限流电阻老是烧,寻求原因

    切换电容接触器的限流电阻老是烧,寻求原因

    一台电容柜内的接触器限流电阻老是烧,换了新的接触器,限流电阻过了几天又烧了,奇怪的是老是烧7,8,9三组,其他的没事,电容是施奈德的,应该没问题,接触器是LC1-DPK,电容每组是30Kvar,共十组。请大家帮忙分析分析,见图

  • 电容补偿柜烧接触器 什么原因啊?

    是过流? 是合闸涌流? 谐波? 接触器都烧上面三组辅助触点。发生烧接触器是连续的放炮声。

  • 就地补偿电容接触器选型问题

    我单位现有一台55KW电机,现欲为其安装就地电容补偿,试问直接将补偿电容安装在普通接触器下口(即与电机并联),这样可行否?有什么危害?另外,如果不行或不合适的话,将普通接触器换为电容器专用投切接触器可行否?请各位大虾帮忙,注意我主要就是想知道能否找到合适的接触器同时投切电机和电容器,不想用所谓组合电器或是电子产品先谢谢了!