  • 防晃电接触器的成功案例

    成功案例:自从2001年我公司研制出永磁式延时接触器,已广泛应用于钢铁、化工和油田企业,成功地为客户解决了“晃电”难题。 松峰电气成功研制永磁式延时接触器,成功地解决了齐鲁石化的“晃电”难题。 河南南阳油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V断电延时2.5s接触器,成功地解决了其“晃电”困难。 马鞍山钢铁公司采用松峰永磁接触器NSFC1-100、400、630延时接触器成功地避免了其电压不稳定造成的损失。 海南威特集团输变店项目采用松峰永磁式接触器CJ20J-160A-220V,电压突然跌落为额定电压的40%时,跌电延时4S,成功地解决了其网电压波动问题。 2007年,黄石电力采用松峰永磁接触器NSFC2-9,DC110V,额定电压的65%可靠吸合,实现了其低压吸合的目的。 QQ:442987768 电话: 0351-3788121 13038007744

  • 常见的接触器防晃电技术解析

    由于电网的不断升级、电网日益复杂,进而使晃电现象发生较为普遍,通常有电压骤降、电压骤升、电压闪变和短时断电等;另外由于晃电对企业造成的影响比较大,所有部分企业使用了不同的防晃电技术。目前在市面上广泛使用交流接触器来抑制晃电对电气设备造成的影响。以下是市面上比较常用的集中防晃电技术及解析。   ①采用节能型交流接触器抑制晃电现象 通常在接触器操作不频繁的场合,会有不少企业使用节能型交

  • 什么时候用交流接触器呀,各位

    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?

  • 防晃电接触器的基本原理

    工作原理:在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,是需要延时还是常规工作。 需要延时时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。 在正常的工作电压情况下,永磁接触器的动作特性与常规动作特性相同。解决措施:松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。我公司通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据要求任意设定。 针对电网失压现象(网电压在一定范围内波动),我公司可定制生产低压延时永磁接触器,电压值和时间可根据需要设定。例如:电压跌落至额定电压的40%或25%时,延时3S释放。 针对失电现象(电压突然跌落至零),我公司可定制生产断电延时永磁接触器,时间可根据需要设定。我公司还生产防晃电的多种类型的延时交流接触器,断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器;降压起动接触器、延时吸合

  • 为什么交流接触器响声如此大

    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!

  • 大家分析下这接触器为什么会坏

    大家分析下这接触器为什么会坏

    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 关于交流接触器的几个疑问

    关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。

  • 求教!有关接触器的问题,急。

    现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!

  • 永磁接触器的介绍与应用

    永磁接触器的介绍与应用

    2005-5-27 王彦芳 摘要:此类接触器不仅解决了现有接触器噪音大、耗电多等缺点,而且还被列为国家节能降耗的重点产品之一。此接触器非常有使用价值,也非常有必要在电力行业推广。关键词:永磁接触器 节能降耗 我厂目前使用比较广泛的低压接触器多为3TF及CJ20系列电磁式接触器,此类接触器具有耗电多、噪音大、触头容易烧毁等缺点,需经常更换。 YDC1系列永磁式交流接触器于 1997年研发,2001年被认证为国家重点新产品,此类接触器不仅解决了现有接触器噪音大、耗电多等缺点,而且还被列为国家节能降耗的重点产品之一。 重点介绍如下:一、适用范围 适用于交流50HZ或60HZ,额定电压至1000V,约定发热电流至1000A以下的交流电路中,供远距离接通与分断电路及频繁启动、控制交流电动机,与热继电器或电子式保护装置组成电磁启动器。可以保护过载或断相的电路,还可组成可逆转换机械联锁接触器,配电转换接触器对,和星三角启动器。二、结构特征 YDC1系列永磁式

  • !!请教交流接触器问题???

    CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!

  • 600v的电机怎样选接触器

    大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的

  • 交流接触器的安装与设计

    各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?

  • 关于接触器的问题请教大家了。

    接触器上旁边写的A1 , A2,A1和A2 是他的线圈接点吧,那为什么有两个A2那??还有就是它上边写的 M5 M7 都是什么意思啊,??请教大家了,希望大家告诉小弟。

  • 考考大家(接触器的问题)

    出个题目: 用1个自复位的按钮来控制1个接触器的吸合与断开,, 要求:::第1次按,接触器吸合,第2次按,接触器断开,如此循环下去希望大家多多参与,,,,先谢谢大家了,,,

  • 请教这样可以减轻接触器的负荷吗

    有一15KW的电机,用的40的接触器但是会发热,有一师傅叫我把中间那一项不过接触器,说这样可以减轻我想了想好像没什么道理啊,我的电流是平衡的啊请教一下这样真的可以吗?

  • 接触器的触点吸合的问题

    请问为什么要在接触器的触点前后并联上一个有电阻,电容和电感的电器元件呢,它的名字是什么,(此情况一般用于对静电比较敏感的控制电路)

  • 如何让交流接触器直流供电

    如何让交流接触器直流供电?请教高手.

  • 德力西的接触器为什么烧毁了?

    大家好!近来有个问题我很头痛,就是最近用的一批(800余只)接触器基本都烧毁了。请大家帮忙分析下:) 这一批接触器进货后和以往安装没什么区别:在一配电贵内装hd11-200刀闸一只,dz47-25/3p断路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只,控制器一只,分作4路自动投切给变压器补偿用,用了没多久,用户反应说接触器烧毁了;外观看是由电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的,这是怎么回事?这800余只接触器分装在200多只柜子内,因用于农村居民变压器补偿,面积覆盖了个县,对我公司造成的负面影响很大,也给我公司带来很大损失:( .请各位朋友帮忙分析下是什么原因?谢谢能帮忙解决问题的有奖:time:

  • 如何选择控制用的接触器?

    如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。

  • 有关交流接触器的选型问题

    本人近日做毕业设计,需要选一个触点电压为380V的交流接触器。由于实践经验很少,现在控制线圈想用直流控制,那么请问能够控制交流380V触点的最低直流电压应该是多大???有没有稍微具体一点的 直接给个型号,在此先谢谢了!!!