图中的外墙外保温做好有符合规范吗?白色的为槽钢龙骨。
如题。在PKPM建模框架结构时,遇到外墙是干挂石材幕墙时,线荷载应该输多少?哪本图集上有?我翻了88J和《陕J》都没有。
在工地上经常遇到需要这方面的资料时不知道到那里去找,从接触到网易建筑觉得是一个很好的网站让网友交流的平台,所以希望大家有这方面的资料上传上来,让各位网友共同分享或参考。期望对同行有一定的帮助和受益!同时也感谢各位网友。
图纸简介: 玻璃幕墙及石材干挂节点,文件类型CAD,大小880KB,超不错的图例。 投稿网友: wds546465050 上传时间: 2013-03-08
干挂石材幕墙的岩棉保温问题,请前辈赐教。干挂石材幕墙用的岩棉保温板必须带铝箔吗?两面带还是一面带铝箔?如果一面带铝箔,铝箔面向内还是外?保温板之间的缝隙用使铝箔胶带封严吗?
问题补充:1.部位外墙2.骨架材料种类、规格、中距竖向为100x60X4镀锌钢方管,架出为10#镀锌槽钢,骨骨架内转角沿高度为5#镀锌角钢,横向为5#镀锌角钢。3.面层材料品种、规格、品牌、颜色花岗岩石材δ=30mm,后衬一层玻璃纤维网格布4.面层固定方式骨架与石材连接材料为专用铝合金挂件,主体连接为镀锌连接件及M12不锈钢螺栓。5.嵌缝、塞口材料种类层间做100mm厚防火层封堵制作安装。6.防雷处理做法幕墙层间做均压环,并与结构防雷接地连接可靠;幕墙立柱与均压环用铜绞线连接。每条怎么套能详细点么
许多外墙干挂石材的设计师在设计时,总是把分格缝定位在 6mm, 然而,这个理论值在实际施工过程中,由于施工误差与石材本身误差(国标:正负1mm)原因(当两块正差1mm的石材装在一起时就成正2mm了),造成间隙过小,由于间隙的问题产生了石材层层传力,导致中、下层部份石材因应力集中而碎裂,有的甚至脱落,所以,在外墙石材干挂设计时,建议把间隙增加到至少8mm,以防止应力集中,以上为本人的实际施工经验,希望大家给予批评和指正。
干挂石材幕墙技术标准.pdf
我觉得影响干挂石材幕墙的造价的除石材本身外,不锈钢挂件的价格也是最大的因素。(型钢支架除外)另外想请问不锈钢挂件的种类型号及价格。平时作预算时钢架按15Kg/m2是否妥当。
现场节点
一目了然
请问各位,干挂石材幕墙的主龙骨为镀锌方钢管,另外还有镀锌角钢用作横梁,这些材料进场后提供了一份钢材质保书,监理是否要按钢筋进场的要求,见证取样送检测中心做力学性能复试?干挂石材用成品铝合金挂件是否也要见证取样复试,还是现场做检测?
图纸简介: 该图纸为某住宅建筑外墙干挂石材幕墙工程节点详图,图纸包括:预埋件,角码及不锈钢挂片大样图,石板材加工大样图,干挂石板立柱横梁固定大样图,干挂石材横、竖剖面标准节点大样图,干挂石材横剖面90?阳角节点大样图,干挂石材上、下收口节点大样图,石材线条大样图,点挂石材线条安装示意图等。 投稿网友: chng1927
谁有新版的玻璃幕墙和金属石材幕墙规范
求教!在切割部位焊根直径为8的HPB300、长度横贯切口并延至据切口边缘2公分的钢筋,满焊,可以吗?新人,自己一点拙见、、