>8.6.2第七款“其它单层和多层建筑室内消火栓的间距不超过50m”,对于50m,能保证两股水柱吗?是不是一个消火栓做两根水龙带。
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
我们现在这个工程正处于地下室顶板钢筋绑扎阶段,钢筋面筋和底筋间距@150双层双向,拉钩设计要 求间距<=500成梅花型布置,我们现在的做法如下图,但本人觉得横向或者纵向中完全可以隔一排布置,这样保证了每个 拉钩距离他最近的拉钩点都在500以内,如:同一排150*3=450,满足要求,斜对角为150*150+300*300开方亦小于500, 300*300+300*300开方仍旧小于500,不知道大家怎么看,还想得到一个比较满意的答复最后发下我们这实际施工的图:
砌体规范5.1.3说计算H时,S为房屋横墙间距而6.1.1.1和6.1.2.3说明S为相邻横墙间的距离和相邻壁柱或相邻构造柱间的距离。这不是矛盾的吗?????
框架结构采用独立基础,独立基础的埋深不同,请问相邻两个基础的高差怎么确定?有可查阅的规范规定吗?请各位赐教,谢谢!!!
本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 编辑 混凝土规范8.4.3条说的是搭接接头中点位于某一链接区段长度内的搭接接头属于同一连接区段,可是条文说明里又说,当搭接钢筋端部距离不大于搭接长度的30%时,均属于同一连接区段的搭接接头。感觉有点绕,求指点。
箍筋间距可以以10为模数吗?就是@110,@120,@130,@140,@150,@160,@170,@180,@190那样,施工单位可以做吗?设计院有这样设计的吗?
我们用PKPM里面的STS软件计算门式刚架,并且生成施工图之后,一般都会发现,自动生成的门刚柱脚的链接方式如下(以柱脚铰接为例):,我发现:地脚螺栓(右侧标注)的最大间距是145x2=290(螺栓中心距离),但是钢结构设计规范8.3.4图表规定:中心间距(外排)的最大容许距离8d0或12t,以上图为例,8d0=8x29=232; 12t=12x20=240, 均小于如图所示的290,所以请教一下,地脚螺栓的最大最小容许距离不是按钢规8.3.4控制的吗?如果不是的话,是按什么规范控制的呢?请各路大神发表一下看法。
规范对喷头与梁的间距有要求,但在实际工程中如地下车库等无吊顶处设置喷头时,建筑柱距、结构梁在已定死的情况下,喷头布置又要满足与梁的间距要求,又要保证喷头之间的间距,好像是很难兼顾的,各位,有无碰到此方面的问题?
某一洁净车间,2层,根据洁净厂房规范,消火栓水枪充实水柱长度不小于10m,出水量不小于5L/s。经计算,水枪充实水柱11.3m,流量5L/s;消防水带采用25m,则每只消火栓保护半径:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水枪倾角45度)。因保证2支水柱同时到达室内任何部位,则消火栓布置间距不会大于28m。我原本按25m进行布置室内消火栓,但审核时,提出消火栓间距可以不小于30~35m,如果有自喷系统保护,还可增加到35~50m。请高手赐教:消火栓间距多少为好,谢谢!
“建规”中关于室内消火栓的布置,说到“应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.....”根据规范中给出的消火栓间距的计算公式1、S=(R-b)的1/2次方式中R---消火栓的保护半径b---消火栓的最大保护宽度2、R的计算公式R=0.8*Ld+0.7*Hm式中Ld---水龙带的长度,mHm---消火栓充实水柱的长度,m3、Hm的计算公式Hm=Hn/sina式中Hn---建筑层高当利用公式3根据楼层的高度如4m计算出了水枪的充实水柱长度5.7m后依次代入上述公式继续计算出消火栓的保护半径R和消火栓的布置间距S,至此根据布置间距S和保证两只水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位两个原则进行室内消火栓的布置在完成消火栓的布置之后,开始进行消火栓系统的水力计算,假如该建筑的消火栓充实水柱按照规范,不应小于10m,取10米水柱从最不利点进行计算问题在于:这里出现了两个充实水柱,一个是布置消火栓时的5.7米,一个是水力计算中的10米,请问这样计
各位前辈我刚开始搞设计,地暖部分不很了解现在算出房间热负荷,可是怎么确定地暖间距呢?规范上是在地暖水温,室内温度选定时在各个间距下,地板类型不同条件下的单位面积热负荷.我还不是很清楚请指导一下 谢谢!!
各位前辈,小弟在做一个在老桥桥位上修建新桥的工程,老桥的桩不能继续使用,要费掉,新桩只能避开老桩布置。我想请教一个大家,新桩和老桩的边缘距离,最小要保证多少,能满足桩的摩擦力不受影响?
有一栋25层的住宅,一梯两户.由于户型比较大,住宅内最远点距最近走廊处的距离超过消火栓保护距离,为37米.这种情况请问大虾们改怎么办???????
我做了一个小区的照明,庭院的间距大约在30米左右,但是半年后,建设单位有个领导,说灯太多了,应把间距调整为60-70米,真没办法,请问大家在做类似工程时,间距控制的范围是多少.?
喷淋规范表7.1.2中规定矩形布置的喷头,长边边长不大于3.6米(中)。这个数是怎么计算得到我觉的大于这个数也能完全保护到呢迷茫
一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是说建筑防火规范规定的120m的间距是在街坊宽度不超过160m的条件下得来的。而规范有没有说布置室外消火栓时必须保证所有部位位于两个消火栓保护范围内。我觉得应该我们布置时应该要考虑它。诚然一般厂区两排马路都不会有超过160m宽的,但一片开发区就难说了。尽管规范上没这样要求,但个别城市的消防部门有这句话的。以下是安阳市消防支队的网站内容: 2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、规范还规定当建筑物120m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓,这样无非是用一个市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了
自喷规范中关于直立型喷头与梁的间距规定的是如果喷头溅水盘与梁底垂直距离大于0.55,水平距离大于1.8米,如果房间开间为3,6 而梁宽为0。3,该如何布置喷头呢?
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
在satwe前处理的“分析与设计参数补充定义”的“配筋信息”其中,“梁箍筋间距”我一般定义100,可我们总工非要定义200,讲了一些道理,我也听不懂?哪位高手遇到类似问题,不吝指教,多谢了.