首页 课程 资料 论坛
  • 喷头与梁的间距要求如何满足?

    规范对喷头与梁的间距有要求,但在实际工程中如地下车库等无吊顶处设置喷头时,建筑柱距、结构梁在已定死的情况下,喷头布置又要满足与梁的间距要求,又要保证喷头之间的间距,好像是很难兼顾的,各位,有无碰到此方面的问题?

  • 请教前辈关于喷头间距的问题

    喷淋规范表7.1.2中规定矩形布置的喷头,长边边长不大于3.6米(中)。这个数是怎么计算得到我觉的大于这个数也能完全保护到呢迷茫

  • 请教高手,喷头的布置间距

    自喷规范中关于直立型喷头与梁的间距规定的是如果喷头溅水盘与梁底垂直距离大于0.55,水平距离大于1.8米,如果房间开间为3,6 而梁宽为0。3,该如何布置喷头呢?

  • 请教:ESFR喷头的布置间距

    某百货仓库建筑面积18*90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距离顶板0.10m。1、本工程火灾危险等级应属于:仓库危险等级I级还是II级 key:(II级)2、本工程最佳喷头布置应是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)3、末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)现在有个问题是:采用了ESFR喷头后,布置间距应符合《喷规》中表“仓库采用ESFR系统设计参数“中关于“配水支管上喷头或配水支管的间距”(3.7~3.0m)的要求。还是要符合表“同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距”(当喷水强度在12~20L/s时喷头最大间距为3m)。感觉应该是3.7~3m,仓库危险等级为II级,喷头布置不超过3.7m,则第二题A、B、C均可。希望大家帮我解释下。谢谢。这个帖子应发到注册学习子论坛,但哪里人气不太旺,还请斑

  • 请教一个喷头间距的问题

    中危一级,正方形布置间距为3.6m,根据条文说明知道是80÷6=13.33,13.33开根号得到3.65,取喷头最大间距为3.6m。但中危二级,如果也根据以上计算过程:80÷8=10,10开根号得到3.16,为什么规范中是说3.4m呢?望高手(特别是1969yfj)指教!

  • 如何满足规范对喷头与梁的间距要求

    规范对喷头与梁的间距有要求,但在实际工程中如地下车库等无吊顶处设置喷头时,建筑柱距、结构梁在已定死的情况下,喷头布置又要满足与梁的间距要求,又要保证喷头之间的间距,好像是很难兼顾的,各位,有无碰到此方面的问题?

  • 地下车库喷头布置间距问题

    最近看以前的图纸,发现一个地下车库,当时喷头给它布了3.6mx3.6m,我的天,当时就头皮发麻(正方形应该是3.4mx3.4m),不知道这样后果会如何?晕死算了!!不知道有什么补救的方法没啊?

  • 防火分隔水幕喷头间距如何确定?

    我最近在做一个防火分隔水幕,在确定喷头间距时感觉难以决择。我采用开式洒水喷头,根据总水量和单个喷头的喷水量来确定喷头总个数。在设计喷头间距时,04版给排水图集中要求喷头间距不小于2.4米,为达到此要求将水幕布置成4排才行,可此时喷头间距已经为2.9米。不知这样是否妥当,即喷头过稀是否会造成达不到喷水强度?

  • 关于自喷规范中喷头与梁间距的疑问

    7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定,表略,数值如下 喷头溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头)++++喷头与梁的水平距离a(m) 0 ++++ a<0.3 0.06 ++++ 0.3≤ a<0.6 0.14 ++++ 0.6≤ a<0.9 0.24 ++++ 0.9≤ a<1.2 0.35 ++++ 1.2≤ a<1.5 0.45 ++++ 1.5≤ a<1.8 >0.55 ++++ a=1.8按规范的要求,即布置喷头时,梁的最大净高不应大于0.15+0.45=0.60m,各位在平时布置喷头时,喷头与梁板的距离是怎么控制的。希望大家跟贴。中间四个加号为分隔符号。

  • 火灾探测器与喷头间距要求

    我有一个问题不明,请各位高手给予指导,谢谢了。火灾自动报警系统中火灾探测器与自动喷水灭火系统中防火喷淋头之间有无间距要求?防火喷淋头(喷头)与送回风口及灯具间距离有无要求?排烟口与火灾探测器及喷头间有无间距要求,排烟口平时可否做为排风口使用?如有规定出自哪一条?请给指导一下,谢谢

  • 地下车库喷头间距问题探讨

    请教大家一个有关喷头间距的问题,规范规定不宜小于2.4米,但是我布地下室喷头在梁窝里布的话可以小于2.4米么?(人防地下室梁太密)

  • 我编的过道的喷头间距表,大家共享

    我编的过道的喷头间距表,大家共享

    根据喷淋规范规定过道单排布置时按不留白确定间距,因此不同宽度的过道可以有不同的最大间距。本表是按中危1级确定的间距,其他级别可以自行推算。

  • 间距4×4m的十字梁间喷头怎么布置

    现在做一个印刷车间,严重危险级Ⅰ级,主梁与次梁成间距4×4m的十字梁布置,主梁800×300,次梁600×300,板厚120;如果按平常来布置的话,根本没办法满足规范7.2.1喷头与梁的水平距离;如果只在十字梁间布置一个喷头的话,那喷头与墙的距离以及喷头之间的距离也没办法保证,还有喷水强度怎么保证? 很着急,希望大家给些意见了,我现在不知道怎么做了。

  • 4200*7200梁间距时喷头的布置

    现有一个工程,地下一层为汽车库,一层为超市,二、三层独立出口,为开敞式办公,梁间距都一样,都是8400*7200的梁间距,梁高600,8400的跨度中加一副梁,梁高500,请教,这样的梁间距,喷头应该如何布置呢?车位的正上面有一根梁,应该如何保证停车位的正上面至少有一只喷头正对着车位呢?谢谢各位!

  • 天正给排水画喷头间距不是整数

    版主,我用天正给排水布置喷头时,喷头之间距离是3450,,2450这种,可不可以设置一下,让自动布置的喷头间距为100的整数,像3450,,2450这种间距满足要求不?各位网友讨论一下!

  • 自动喷淋在十字梁中喷头间距的问题探讨

    当喷头间距小于2.4m会造成因为一个喷头喷水时,会影响另一个喷头感温;二是会造成 喷水不均匀 但是在梁两侧的喷头 为什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鸟

  • 关于上喷头设置规范、与梁间距等问题请教(附图)

    RT,喷头设置符合规范吗?求点亮。

  • 梁下增设的喷头是否要满足和其他喷头的间距要求呢

    一个项目。主梁都是600*1200,次梁间隔是3m,用K=363仓库型特殊应用喷头,最大间距3m。正好可以每个次梁间一个喷头,但是遇到主梁的时候与主梁间距是1200,喷头与顶板高差550也满足不了,那梁下增设的喷头是否需要满足和其他喷头的间距大于2.4m,还是说增设的喷头无视这个间距要求

点击加载更多

喷头间距

喷头间距专题,为您提供喷头间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷头间距 相关的专业交流讨论,更多喷头间距相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

上下喷头

50pyc喷头