二潜污泵一用一备,液位控制,轮换。液位50%时1#启动,10%停止。下次50%时2#启动,10%停止。80%时二泵同时启动。手自动转换万分感谢
按《建筑给水排水与节水通用规范》4.4.5 条文说明:地下车库集水井不设沟 连通时,是否允许每个集水井只设一台泵不设备用泵?或设沟连通时,是否 允许每个集水井只设一台泵不设备用泵?
请教,集水井潜污泵,一用一备,没有看太懂
如题,我见过有做一个的,也有一用一备的,比如消防电梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,以及热交换站等等,请教各位,到底是一个,还是一用一备。
本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑 定义不同:一用一备:一路工作,另一路做为备用;
本帖最后由 bcdcpyui 于 2014-4-21 17:37 编辑 举个例子,一级负荷用户,2路10kV电源,做成一用一用一备还是互为备用?听说供电公司都会做成一用一备,为什么要这样做?我觉得做成互为备用可以减少主供电源的容量,互为备用有什么缺点?
如题, 一用一备的两台水泵的工作状态是什么样的?A工作,B休息;A故障,B工作?一用一备轮换工作 又是什么意思呢?A工作,B休息;一定的时间后B工作,A休息;一定的时间后A工作,B休息;....大家能说说他们详细的工作情况 和之间的区别吗?
如两台30KW一用一备水泵,选电缆时按30KW还是60KW考虑?我认为是30KW,但设计院按60KW来计算,请高手给解答一下。
立式增压稳压设备(乙)-ZW(L)-I-X-13配用水泵 一备一用 电机功率:1.5kw 设备重量2.5T请教:一用一备,负荷算是1.5KW,还是3KW?选二次图是选哪个?[
图纸简介: 某小区,换热站补水,一用一备变频控制,带恒压控制器 投稿网友: wb19830628 上传时间: 2013-11-12 图纸
各位大大,小弟刚入门不久,但是有个概念性的问题,实在是搞不懂,很容易迷糊。比如,高压双电源供电,一用一备,总负荷5000,这是什么意思?主备线路各多少负荷?如果是互为备用,又是多少?这两种说法是否有区别,有没有一个明确的出处,能让小弟学习一下。在线等,谢谢各位大大了。
之前我们做的项目,比较大的水泵都是变频一拖一PLC控制,所以主用备用之间没做机械的互锁,控制原理图都是各控制各的。现在有个比较小的项目,甲方要求变频器一拖二,一用一备的电机是否要做互锁,我看图集上一用一备的都做互锁了,但是图集上似乎都是手动控制的。
室内外消防用水量为55L/S,能否选用两台XBD-4/60型泵,一用一备?但是规范上说“消防水泵应有不少于 两条 出水管与环状消防给水管连接”我的理解是“每个水泵只有一条出水管,为满足要求是不是应该为3个泵,两用一备,泵型为XBD-4/30,这样使用的泵就有两个出水口了。”另外,想问一下,两个泵并联和使用一个泵,哪种更好一些?
原系统设计:厂房火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW/台,一用一备; 仓库火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW,三用一备.现在整个系统维持不变,只将泵房内喷淋泵浦由三用一备改为一用一备的系统,泵浦的参数如何定?请各位多多指教!
一台1600KVA常用变压器,另一台1000KVA备用变压器.这样设计觉得有问题,本人觉得应该再加两个低压进线柜断路器配失压脱扣.请高手指点.至于低压计量柜,是当地的要求作为参考的,不能省掉.
甲方自己有上级配电室放射式出两路高压、甲方希望2台变压器、高压侧不设柜。2台变压器一用一备。主变平时带全部负荷、故障时由备用变带全部负荷。变压器容量1000kva.哪位大哥帮忙画个示意图看看啊```在线急等啊````
变频器一拖二,水泵一用一备
请教各位大虾,一用一备水泵,我看有的图是 只安装一台,另一台放在库房备用;而有的一用一备,是两台都安装,备用泵也安装,总出水管将两台泵的出水管串起来! 一用一备到底是安装几台?
图纸简介: 160KW冲渣泵软起一用一备电气控制原理图 投稿网友: denglunhui1581 上传时间: 2013-07-06 图纸
图纸简介: 内容很全的一次二次原理图。最新自己的画的,多多指教! 投稿网友: duligang1987 上传时间: 2013-06-17