室内外消防用水量为55L/S,能否选用两台XBD-4/60型泵,一用一备?但是规范上说“消防水泵应有不少于 两条 出水管与环状消防给水管连接”我的理解是“每个水泵只有一条出水管,为满足要求是不是应该为3个泵,两用一备,泵型为XBD-4/30,这样使用的泵就有两个出水口了。”另外,想问一下,两个泵并联和使用一个泵,哪种更好一些?
哪位做过下述方案帮帮忙消火栓泵两用一备(软启动工方式),除本地控制外还可消防控制室手动,自动启停水泵。采用自动巡检控制装置,可定期手动,自动巡检。如果哪位做过相似方案请帮下忙qq:31957763
消防泵控制原理图(三用一备)。
星三角启动一用一备消防泵 故障时可以实现互转 如果两个断路器其中一个断电怎么转换到另一个 好像要加中间继电器互锁下吧 具体怎么加 大神们指点一下 谢谢
6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图
图纸简介: 10D303-3 第27-30页一次系统图,原理图,布置图,接线图 投稿网友: wusaihu1 上传时间: 2013-07-29 <
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
看图集29页,接线端子图上显示:1、去消火栓箱为两路各4根,这个好理解,因为平时画的都是4根,控制和反馈。2、去水泵池液位器2根,这是说一个泵1根么?3、去消防控制系统是18根,是一个泵9根么?还有图集上说是去消防控制系统的是通过模块自动控制,可我见过消防图都是看到多限制控制线有时7根,8根。。。这就是自动控制哪一环么?那硬线的多线控制呢?又是几根?怎么跟图集都对不上啊?4、去消防控制中心联动台,图集上是4根,这是一个泵2根?这是硬线控制么?5、网上看人说去联动台的是去泵房的,去消防控制系统的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么?还是说放在泵房?求助,谢谢
图纸简介: 一次 二次都很详细的原理图 自己画的请大家多多指教! 投稿网友: duligang1987 上传时间: 2013-06-15
图纸简介: 消防泵 稳压泵 一用一备 两用一备 星三角降压启动 投稿网友: hql34361 上传时间: 2013-05-19 图纸省份
图纸简介: 10D303-3 第45-48页原理图、接线图、一次系统图 投稿网友: wusaihu1 上传时间: 2013-07-29
如果说我在消防系统按两用一备的方式设置了消防水泵,那么在消防初期的时候,肯定是只有一台泵启动的。我的问题是:第二台泵在满足什么条件时才启动?哪位高手做过这样的工程能不能给个做法?谢谢!
大家所说的消防泵一用一备控制柜,这里的消防泵到底是指什么泵?是消火栓泵还是喷淋泵或者是稳压泵。另外用户说要一台30KW消防一用一备控制柜,能够模块控制。我以前在一个小厂装过消防一用一备控制柜,原理就是一个泵故障另一个泵启动,无非就是多加一用外部24V消防信号也可以控制的部分。现在实际接触之后发现消防不止24V还有很多东西要控制这个柜子,比如消火栓按钮,压力等等,实在是搞不清楚。很多用户说要消防一用一备控制柜,功率大多在22-75KW之间,有没有谁能说说这种柜子该怎么装?谢谢。
请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢
各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!