一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
各种阀门的特点与适用范围
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
请问各种桩(如钻孔灌注桩、冲孔灌注桩、静压预制桩、垂直预制桩等)的适用范围及其优缺点是什么呢?施工工艺如何?做了几年设计都不知道如何判断和区分。
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!
现在在做一个地下室的项目(我第一次做地下室,各位老师多多帮忙啊,遇到好多问题…),地下二层为无梁楼盖设计柱帽高600板厚300 3000*3000一个柱帽;8700*8700一个梁格,这么算下来一个梁格内布置9个喷头,间距为2900*2900的正方形布置见图1,问题出来了 就是每个梁格里都有四只喷头在柱帽的下方,距帽边50。如果我按照所有喷头都距顶板500做可以吗?这样做的话柱帽下面的喷头是否违反了喷规的7.1.3的第一条?要怎么改进比较好:1、改间距变为3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的喷头距顶板为350其余的喷头为150,施工是否可行?(这个方法现在出图时间紧迫,修改量巨大),2、在图纸中增加详图说明布置在柱帽下的喷头稍挪到柱帽的边上,这的喷头溅水盘还是在柱帽以下距顶板350,见图2,这两种哪种可行,还有别的办法吗?
无梁楼盖板带板底弯矩差异比较大,受力纵筋采用不同直径的钢筋,即外跨板底受力筋与中间跨板底受力筋不同,查看手册与图集,发现普通楼板相邻跨不需要搭接,无梁楼盖需要搭接,但图集上的是相同直径的钢筋焊接或搭接,不同直径的怎么办?
一地下车库,无梁楼盖,7800*7800柱网,主楼边跨为十字梁普通梁板结构,无梁楼板定义为弹性板6,有限元计算,普通梁板为刚性板,塑性计算,200厚。那问题来了,我用盈建科计算,两种楼板采用两种计算方法,计算两遍,交接处的板支座配筋怎么考虑呢?
双向板无梁楼盖_朱聘儒
除尘布袋堪称袋式除尘器的心脏,一般被称为除尘布袋或者除尘滤袋,除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分,通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果 功能特
问题补充:各位老师请教以下问题:1,图一中板带上,板带下的数字分别代表什么意思。2,图一中蓝色线上两个608代表什么意思。3,图二中绿色范围内b=4700代表什么意思。
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:29 编辑 平法示无梁楼盖,应标明两种板带。号跨数厚宽通筋,注筋长中线以外。 【注释】号跨数厚宽通筋:梁编号、跨数、板厚、上下贯通钢筋。 注筋长:标注支座上部非贯通钢筋的长度。中线:支座中心线。参见16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则
有一商业建筑,二层,每层面积5000,没有隔墙,中部还有个200平米的中庭,因为没有梁(楼板厚40cm),甲方对吊顶高度有要求,上层的排水如何解决,是和一般建筑一样处理吗,还是....这样的建筑防火分割怎么解决.请各位达人给点意见,谢谢了.
1.无梁楼盖的边跨柱子有单向的梁拉结,中间的柱子与柱子之间只有楼板连接,中间板与边跨的柱子连接的地方是不是也要设置柱帽,若设置柱帽,岂不是只有一半?2.SATWE有限元计算完毕后,是否根据查询结果里的数据配置板的钢筋就可以了3.梁图生成的时候虽然计算时虚梁自动过滤掉了,出图的时候还是在里面,是否保留?还是中间只有厚板和柱帽,柱子?现在计算完毕了,画图不知道怎么画了,请做过的朋友指教一下!
有什么软件能够计算无梁楼盖的配筋及裂缝,若连续两跨度为8.4m和7.2米,则柱上板带的宽度取多少(4.2m还是3.9m),施工图怎么表示?
一般的电站渣场在江边都采用钢筋石笼护坡,但因为现在汛期的原因,有许多被洪水冲毁,请问一般情况下,钢筋石笼在什么样的情况下使用比较合适?水的流速多大会冲毁石笼防护?有计算公式吗?
无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?个人认为下喷。 1.无梁楼盖的目的是降低层高。根据喷规7.1.3条下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不小于75mm,不大于150mm.采用下喷,主管道可以贴顶板安装,150的距离可以保证安装高度了。如果采用下喷,主管距离就相对远了。当支管中心标高与主管相同时,该标高为:喷头距离顶板距离75MM+喷头高度52MM+弯头高度38mm=165MM,考虑管道吊架、150主管,则喷淋管道占用空间为300MM左右。而采用下喷占用空间为200MM左右。 2.如果无梁楼盖采用空腹梁,那么要看梁是否突出顶板,突出顶板,上喷。一家之言,欢迎鲜花,不要砖头!!!