首页 课程 资料 论坛
  • 请教:无梁楼盖的暗梁大家是如何考虑的?

    请教:无梁楼盖的暗梁大家是如何考虑的?

    1. 在设计无梁楼盖时(含空心楼盖),看许多人在柱网上布置暗梁(比等代梁宽度要小)。根据构造,暗梁配筋不少于柱上板带的50%,暗梁配筋60%(记不清了)应布置在框架柱范围内。2. 想问:该暗梁是如何考虑的?1)方案一:在模型中暗梁就按实际尺寸输入了(即输入等代梁2250x350,其它截面400x350等)。2)方案二:暗梁在模型中没有考虑(即输入虚梁100x100),模型按无梁楼盖计算。出图时,将柱上板带配筋的一部分划入暗梁,另一部分划入楼板。3)其它方案。3. 例如:板厚350mm(定义为:弹性板6),我分别按虚梁100x100和2250x350(等代梁)、其它截面400x400(如果输入400x350更合适些)输入柱轴线上,采用PMSAP计算。得到结果图一、图二、图三。1)图一和图二的楼板配筋差别挺大的。 图一:恒载作用,Mx=63.57kN.m(板中), Mx=82.7(柱上)。 图二:恒载作用,Mx=35.96kN.m(板中), Mx=46.11(柱上)。 图三:恒载作

  • 无梁楼盖建模中如何考虑暗梁的作用

    新抗规,14.3.2规定,地下建筑宜才用梁板结构;当采用板柱抗震墙结构式,应在柱上板带中设置构造暗梁,其构造要求同地面相应的构件!请问,在pkpm的建模中,需要考虑暗梁的作用嘛???如果要考虑,该怎么输入暗梁?

  • 无梁楼盖暗梁保护层如何控制

    无梁楼盖暗梁保护层如何控制

    根据下图,如果暗梁纵筋按照楼板保护层厚度为15mm,则箍筋d8的保护层厚度为15-8=7mm。合适吗?

  • 无梁楼盖用什么软件计算?

    一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。

  • 无梁楼盖怎么建模设计呀

    最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!

  • 大家算无梁楼盖用什么软件?

    大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)

  • 无梁楼盖设计的一些资料与大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!

  • 无梁楼盖的的钢筋搭接问题

    无梁楼盖板带板底弯矩差异比较大,受力纵筋采用不同直径的钢筋,即外跨板底受力筋与中间跨板底受力筋不同,查看手册与图集,发现普通楼板相邻跨不需要搭接,无梁楼盖需要搭接,但图集上的是相同直径的钢筋焊接或搭接,不同直径的怎么办?

  • 无梁楼盖图纸标注的解释

    问题补充:各位老师请教以下问题:1,图一中板带上,板带下的数字分别代表什么意思。2,图一中蓝色线上两个608代表什么意思。3,图二中绿色范围内b=4700代表什么意思。

  • 诗说无梁楼盖的平法标注

    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:29 编辑 平法示无梁楼盖,应标明两种板带。号跨数厚宽通筋,注筋长中线以外。 【注释】号跨数厚宽通筋:梁编号、跨数、板厚、上下贯通钢筋。 注筋长:标注支座上部非贯通钢筋的长度。中线:支座中心线。参见16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则

  • 无梁楼盖与普通梁板的计算

    一地下车库,无梁楼盖,7800*7800柱网,主楼边跨为十字梁普通梁板结构,无梁楼板定义为弹性板6,有限元计算,普通梁板为刚性板,塑性计算,200厚。那问题来了,我用盈建科计算,两种楼板采用两种计算方法,计算两遍,交接处的板支座配筋怎么考虑呢?

  • 双向板无梁楼盖_朱聘儒

    双向板无梁楼盖_朱聘儒

  • 请教关于无梁楼盖的相关问题

    有什么软件能够计算无梁楼盖的配筋及裂缝,若连续两跨度为8.4m和7.2米,则柱上板带的宽度取多少(4.2m还是3.9m),施工图怎么表示?

  • 关于无梁楼盖的建筑排水及消防

    有一商业建筑,二层,每层面积5000,没有隔墙,中部还有个200平米的中庭,因为没有梁(楼板厚40cm),甲方对吊顶高度有要求,上层的排水如何解决,是和一般建筑一样处理吗,还是....这样的建筑防火分割怎么解决.请各位达人给点意见,谢谢了.

  • 无梁楼盖的补充建模疑问

    新手请教大家:看了无梁空心楼盖的补充建模录像,见里面的实心暗梁宽度是同柱宽的,但是按照《空心楼盖技术规程》构造要求6.3.1.1及6.3.4,实心暗梁应该要大于柱宽的,软件是怎么考虑的?谢谢大家。。。

  • 无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?

    无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?个人认为下喷。 1.无梁楼盖的目的是降低层高。根据喷规7.1.3条下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不小于75mm,不大于150mm.采用下喷,主管道可以贴顶板安装,150的距离可以保证安装高度了。如果采用下喷,主管距离就相对远了。当支管中心标高与主管相同时,该标高为:喷头距离顶板距离75MM+喷头高度52MM+弯头高度38mm=165MM,考虑管道吊架、150主管,则喷淋管道占用空间为300MM左右。而采用下喷占用空间为200MM左右。 2.如果无梁楼盖采用空腹梁,那么要看梁是否突出顶板,突出顶板,上喷。一家之言,欢迎鲜花,不要砖头!!!

  • 发个无梁楼盖的excel表格

    发个无梁楼盖的excel表格

    为方便比较不同方案,excel是很好的选择。先在excel中完成基本的计算步骤,最后利用假设分析的功能,得到不同参数组合下各方案的不同目标值。所发表格采用经验系数法计算无梁楼盖,主要对比了不同板厚的单方混凝土、钢筋用量,并按本公司合同价计算不同方案的单方造价。抛砖引玉,当然也为赚点几分,等着下资料,这里的电子书真是太丰富了。。。。。。excel文件中有点VBA,呵呵,没有病毒,没有加密.错误,请大家帮忙改正吧[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 编辑 ]<

  • 关于无梁楼盖的一些期刊文章

    一自己正在做一无梁楼盖工程,找了一些期刊上发表的文章,想借鉴一下别人的经验。二大家看一下,写一篇论文不是很复杂。

点击加载更多

无梁楼盖暗梁

无梁楼盖暗梁专题,为您提供无梁楼盖暗梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无梁楼盖暗梁 相关的专业交流讨论,更多无梁楼盖暗梁相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

板带暗梁

油田化工