  • 信号发生器测量微机消谐装置

          微机消谐是可以消除三分之一分频,二分之一分频,工频以及三分频的谐振。是采用信号发生器,微机消谐调成母线的情况下, 17Hz,25、50和150Hz所有电压都调成0,然后没有故障产生,当信号发生器电压达到17赫兹情况下,开始调整旋钮,微机消谐产生谐振 超过30伏产生谐振        当信号发生器调整到50,逐渐升高电压,电压超过30伏,及以上情况下,接地信号灯亮起,当50Hz达到120以上,开始过电压,信号灯亮起,说明50Hz接地和过电压 是属于正常现象。

  • 专业研发生产销售SFD系列可燃有毒气体报警装置

    专业研发生产销售SFD系列可燃有毒气体报警装置

    深圳市索福达电子有限公司是集开发、生产和销售为一体的高科技型企业,从事可燃性、有毒性气体检测仪表的开发、生产和销售。其SFD系列产品广泛应用于石油化工、燃气输配、建筑材料、核工业、冶金、船舶制造、海洋石油开采等行业,已先后步入许多国有大型企业及著名跨国公司的在华企业(如深圳富士康公司、爱普生(中国)有限公司、日本住友金隆铜业有限公司、中国海洋石油南海西部公司、中国航天酒泉卫星发射基地四零四厂),发挥其重要作用。 本公司开发生产、代理销售以下产品: SFD-300系列可燃/有毒气体检测报警装置; SFD-300II系列可燃/有毒气体检测报警装置; SFD-600系列可燃/有毒气体变送器; SFD-800系列智能总线制气体报警装置; SFD(HL)-200系列、GP-92系列便携式气体报警器; 代理LA100型火灾安全监控系统。 本公司具有超前的产品研制和开发能力,二零零二年与中国科技大学国家火灾科学重点实验室建立合作关系,双方共同对产品进行更新与提高。并代理其属下的科大立安安全

  • GB_16670-2006柜式气体灭火装置

    分享收获,有需要的不用去别的地方找了

  • 可燃气体报警装置设置问题

    按《建规》(GB50016-2014)第8.4.3条(强条),建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。本条文基本上可以理解为除住宅厨房外的公共建筑或工业建筑可能散发可燃气体,可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置(条文说明)。如某幢多层宿舍,其首层为厨房(采用燃气), 是否不管有否设火灾自动报警系统,该厨房都应设可燃气体报警装置?可燃气体报警装置本来就应该是一个独立系统。

  • 壁挂式气体灭火装置问题讨论

    各位,请问,壁挂式气体灭火装置贵不贵的?在选设备的时候有什么要求和注意的地方?选的时候是不是只要根据房间的体积就可以了?如果用这种设备,建筑物的维护结构和吊顶是不是要耐火等级0.5h和0.25h的要求?希望前辈们给解答,拜谢!

  • 专业研发生产销售SFD系列可燃、有毒气体报警装置

    专业研发生产销售SFD系列可燃、有毒气体报警装置

并代理其属下的科大立安安全技术有限责任公

  • 新防火,可燃气体报警装置

    8.4.3条文说明,最后一句“不包括住宅建筑内的厨房”,是否可以认为住宅内的厨房不设置可燃气体探测器也行了,可以不用管火灾自动报警规范了?

  • 气体灭火系统防护区泄压装置详解

    气体灭火系统如IG541、二氧化碳、七氟丙烷等系统喷放过程中会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。因此针对这些气体灭火系统,设计规范强制要求对防护区设置泄压装置,对防护区结构进行保护。 气体灭火系统防护区泄压装置,是指当气体灭火系统中的灭火剂喷放时,防

  • 每一个湿法脱硫装置就是一个PM2.5发生器?

    刚刚在中国环保行业网看到一篇探讨雾霾成因的文章,作者署名为“颠覆成说”,他从专业角度质疑环保部推荐的湿法脱硫技术,提出“每一个湿法脱硫装置就是一个PM2.5发生器”,“湿法脱硫装置越多的地区,空气质量越来越差”。上马湿法脱硫装置较多的河北因此成为雾霾天气的重灾区。 每一个湿法脱硫装置就是一个PM2.5发生器?不知道土木在线的网友们如何看待这一观点?转帖原文,供大家讨论。 原标题:大气环境为什么越治理越差——致李克强总理 今年 1<

  • 六层住宅是否应设可燃气体报警装置?

    以前做的住宅都没有设可燃气体报警装置。这次送审回来说违反工程建设标准强制性条文GB50016-2006。 11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。这条规范可以理解成只要有用天然气或者煤气罐的地方哪怕是平房也要设置么?不是只有高层才设置火灾自动报警系统么?

  • CJT 501-2016 隔绝式气体定压装置

    CJT 501-2016 隔绝式气体定压装置

  • 25万吨气体分馏装置工艺管道施工方案

    25万吨气体分馏装置工艺管道施工方案

  • 水处理臭氧发生器几种常见的混合装置方法

    水处理臭氧发生器主要应用于污水,工业废水,生活污水,自来水,水厂净化等水处理行业。有显著地效果,河北兰蒂斯臭氧可根据您的实际使用要求量身定制适合的臭氧机产品。  ▍传统的曝气法---历史悠久的传统混合方法  运行方式---气水顺流、逆流或多级串联交迭逆顺流,连续运行或间断批量运行。臭氧发生器的优点:能耗较低。缺点:喷头堵塞时布气不均匀,混合差,需要大型空压机和昂贵的氧化反应塔。   ▍气液强力混合腔---安全、节能、效率极高的混合方法,是在文丘里射流混合器基础上改进的升级产品。  运行方式---充分利用水的紊流产生较大的负压,将臭氧吸入,在混合腔内产生涡流、旋转并相互碰撞。经实际使用证明,一级臭氧吸收率达90%以上,在相同臭氧发生系统的情况

  • 制冷装置中的不凝性气体如何辨别?怎样排放?

    本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:09 编辑 可以将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。 如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。 这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。 说说如何排放,对于一些规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都设有空气分离器,可以按空气(或不凝性气体)排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。 对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本

  • 住宅内是否需要设置“可燃气体报警装置”?

    建筑物设计防火规范的8.4.2条是关于住宅是否需要设自动报警系统的,紧接着的“8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。我现在有个问题,如果有一个住宅建筑,根据8.4.2条是不需要设置自动报警系统的,那它的厨房是否应该设可燃气体报警装置呢?向各位请教,:)。

  • 25万吨气体分馏装置泵安装施工技术方案

    25万吨气体分馏装置泵安装施工技术方案

  • 气体保护区发生火灾时设备的联动问题

    般来说,气体保护区内的感烟、感温探测器,手报在报火警时应联动本保护区需要联动的设备,如,脱非消防电源,关闭送风口、排风(烟)口,然后才开始进行气体喷洒。 但是气体保护区之外的联动设备是否需要进行联动呢?如,脱非消防电源,启动本层及相临层消防广播,所有电梯迫降,启动应急照明(如果有的话),联动开启本层及相临层排烟风口启动风机,联动开启本层及相临层正压风口启动正压送风机。是否有这个必要启动这些设备呢? 气体保护区的气体灭火设计的如果非常成功,施工质量又很好,气体保护区内的突发火灾完全能够由气体灭火系统自行处理,再联动气体保护区之外的联动设备动作,本人觉得没有必要,而且副作用很大,造成不必要的恐慌。 本单位作过几个气体灭火系统,联动测试时非常麻烦,小心这里,担心那里,就怕影响到人家的正常工作(因为测试时好多衙门都已开始使用)。投入正常运行后,如果气体保护区真的发生火灾,如果是大型商场、超市,人员恐慌所造成的损失也许要大大地超过气体保护区火灾造成的损失。所以本人建议气体保护区内的报警设备当发生火灾时,只联动保护区内的联动设备,而不需联动气体保护区外的设备。

  • 制冷装置生产加工作业中常用的几种气体

    在制冷装置的组装、安装、维护时,管道、阀门等的焊接连接、支架焊接、气密性试验等工作过程中会用到气体有氧气、氮气、氩气、二氧化碳气体等,为确保安全和环境保护,需要我们对这些气体的主要理化性质、危险特性、安全事项等进行了解,并严格按照相关的安全规程进行操作。 一、氮气: 用于制冷机的保压(气密性试验)、系统吹污、充氮保护焊。英文名:nitrogen;分子式:N2;分子量:28.01 氮气是无色无臭的气体。熔点:-209.8℃;沸点:-195.6℃(101.325kPa);临界温度:-147℃;临界压力:3.40 MPa;饱和蒸气压:1026.42

  • 为什么补偿装置要并联啊?

    为什么补偿装置要并联啊?