首页 课程 资料 论坛
  • 无梁楼盖结构合适的高度

    无梁楼盖结构合适的高度1.综述 板柱结构是一种经常被采用的结构体系,它具有不少优点,如施工支模及绑扎钢筋较简单,结构本身高度较小,可以减少建筑物的层高,从而降低建筑物的造价等等,但由于此种结构在遭受较强地震作用时,其板柱节点的抗震性能不如有梁的梁柱节点,此外,地震作用产生的不平衡弯矩要由板柱节点传递,它在柱周边将产生较大的附加应力,当剪应力很大而又缺乏有效的抗剪措施时,有可能发生冲切破坏,甚至导致结构的连续破坏。因此,新的抗震规范对于板柱-抗震墙结构的适用高度,作了较严格的规定。但是,实际工程中,对于板柱结构还是有大量要求的,本文目的,是想提供一些措施,使板柱结构可以建筑得更高一些,以满足实际需求。 由于板柱结构(无抗震墙者)抗震性能较差,北京市建筑设计院1992年出版的《结构专业技术措施》中规定,在抗震设防烈度为6度的地区,层数不能超过四层,房屋总高不能超过16m,7度区为三层及12m,8度区为二层及8m。(以上指未设抗震墙的板柱结构)新的抗震规范GB50011-2001对于板柱结构作了比较严格的规定,例如,对于适用最大高度,6、7、8度区分别

  • 关于框架无梁楼盖结构的问题

    框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌隔墙或者砖砌填充墙。那么框架无梁楼盖结构的多层建筑结构设计时,板面上能否设置砖砌墙,受力是否能满足要求。

  • 无梁楼盖单层车库结构图

    覆土1.1m 抗拔桩 函汽车坡道 联通口详图 实际工程 有参考意义

  • 无梁楼盖结构设计及计算

    简要说明:无梁楼盖已广泛应用于商场、多层厂房和地下室等各类民用建筑, 本文分析其受力机理, 并对两种常用的近似计算方法进行分析比较, 给出了TAT 和SATWE 软件的使用要点, 对结构设计人员有一定的参考意义。文件格式:PDF 文件大小:122 KB

  • 无梁楼盖怎么建模设计呀

    最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!

  • 大家算无梁楼盖用什么软件?

    大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)

  • 无梁楼盖用什么软件计算?

    一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。

  • PKPM在无梁楼盖结构设计的应用

    本帖最后由 无间道 于 2014-2-21 14:46 编辑 对无梁楼盖 种结构来说,其设计计算主要分为两块:结构整体的空间结构分析和无梁楼盖本身的分析计算。 ,PKPM 系列结构设计软件对这两方面的设计都已经有比较成熟的分析方法。

  • 关于板柱剪力墙结构(无梁楼盖)的一些资料

    关于板柱剪力墙结构(无梁楼盖)的一些资料

  • 地下室无梁楼盖结构边缘该如何处理

    如题,小弟正做人放地下室,采用无梁楼盖结构;是这样的,地下室四周已经布置了一圈混凝土临空墙,地下室内部布置框架柱,但是关于地下室四周已经存在混凝土临空墙了,不知道还要不要布置柱子、柱帽呢?如果不布置的话,板边跨该如何计算?请论坛里面的各位高人指教!先谢谢了!

  • 运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计

    无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。并且,采用无梁楼盖体系的建筑物的地震效应也要明显小于层高较大的梁板结构体系的建筑物。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。 对无梁楼盖这种结构来说,其设计计算主要分为两块:结构整体的空间结构分析和无梁楼盖本身的分析计算。目前,PKPM系列结构设计软件对这两方面的设计都已经有比较成熟的分析方法。下面我们就此分别做一些介绍: I.无梁楼盖的整体三维计算 无梁楼盖结构的整体计算可通过PKPM软件中的TAT软件或SATWE软件进行。当然,这两个软件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理是不一样的: 在TAT软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用

  • 江苏某无梁楼盖建筑与结构专业全套图纸

    图纸简介: 江苏省某无梁楼盖地下车库,高质量全套建筑施工图及结构施工图,绝对值得收藏! 投稿网友: xlf791 上传时间: 2014-01-04

  • 求教:无梁楼盖结构挡烟垂壁的设置问题

    求教:无梁楼盖结构挡烟垂壁的设置问题

    如图地下车库为无梁楼盖,现在需要加挡烟垂壁以划分防烟分区。1:挡烟垂壁是顺着结构柱设置吗?如果是,柱帽部分的高度达不到500mm了,怎么处理? 2:或者挡烟垂壁远离结构柱?3:有风管穿各种挡烟垂壁的做法吗?

  • 【结构咖】无梁楼盖事故频发启示录

    【结构咖】无梁楼盖事故频发启示录

    作者 | 鲲鹏 自媒体人 本文来源于其微信公众号“JIE构生活” 无梁楼盖坍塌事故,犹如一面镜子,照出我们这个行业的诸多问题。每个从业人员都希望自己与这些事故绝缘,但究竟该怎么办呢? 曾经的事故 基于有限资料,地下室顶板(无梁)楼盖事故列举如下:

  • 关于地库无梁楼盖的分析及结构设计的探讨

    发表本文的本意及内容是分析推测以往工程事故的原因,总结经验教训,用以改进今后的的工程设计。毕竟无梁楼盖还是有人在设计的。

  • 关于无梁楼盖的建筑排水及消防

    有一商业建筑,二层,每层面积5000,没有隔墙,中部还有个200平米的中庭,因为没有梁(楼板厚40cm),甲方对吊顶高度有要求,上层的排水如何解决,是和一般建筑一样处理吗,还是....这样的建筑防火分割怎么解决.请各位达人给点意见,谢谢了.

点击加载更多

无梁楼盖结构

无梁楼盖结构专题,为您提供无梁楼盖结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无梁楼盖结构 相关的专业交流讨论,更多无梁楼盖结构相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

曝气调节池

曝气氧化沟