开关、插座安装工程
这是本人在北京施工时做的,希望大家可以参考
吊车梁安装施 工技术交底卡 单位工程名称 施工图号
知识点:施工技术交底分类
80个水利施工的技术交底 你不下载一定会后悔的 呵呵http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=82667&way=8
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
目录 工程概况 编制依据 施工准备及部署 1.桥架安装
【推荐】 施工技术交底记录(水电、安装)http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=193&fromuid=3088
本空调施工技术记录共12个部分。
1、风机安装的一般规定 (1)风机的基础、消音和防震装置,应符合设备技术文件的要求。 (2)现场组装风机时,绳索的捆缚不得操损伤机件表面。 (3)风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等受压部分应作强度试验。当设备技术文件无规定时,水压试验的压力应以最高工作压力的1.25—1.5倍,气压试验的压力应不最高工作压力的1.05倍。 (4)风机的进风管、排风管、阀件、调节装置等,均应有单独支撑,各管路与风机连接时法兰应对中贴平,不得强制连接,机壳不应承受外加荷载,以防机壳变形。 (5)风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。 (6)风机的横向中心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。 (7)风机的标高以传动轴为基准点,其偏差不得大于±1mm。 (8)风机水平度为0.2mm/m。 2、离心
施工电梯安装技术交底
施工电梯安装技术交底专题,为您提供施工电梯安装技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工电梯安装技术交底 相关的专业交流讨论,更多施工电梯安装技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题