  • 关于曝气沉砂池的计算与复核

    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水

  • 曝气生物滤池的设计计算

    曝气生物滤池的设计计算

  • 关于常规曝气池的设计计算

    关于常规曝气池的设计计算

    各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]

  • 曝气沉砂池、厌氧池设计参数

    曝气沉砂池、厌氧池设计参数

    求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;

  • 关于曝气沉砂池的毕业设计求解

    关于曝气沉砂池的毕业设计求解

    在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?

  • 曝气沉砂池空气管路的设计

    求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?

  • 旋流式沉砂池怎样设计计算啊?

    我正在做一个小区污水处理回用的设计,其中要用到旋流式沉砂池的设计计算,目前我还没有这方面的经验,哪位高手帮帮忙?设计流量是4000m3/d.

  • 曝气生物滤池技术应用及设计计算

    曝气生物滤池技术应用及设计计算

  • 曝气生物滤池技术应用与设计计算

    论文简介:曝气生物滤池应用于城市污水处理过程中,由于其具有BOD容积负荷高、生化反应气水比小、水力停留时间短、出水水质好的技术特点,受到人们的重视。从 投稿网友:lvlin2013 上传时间: 2013-07-27

  • 曝气池的设计计算与曝气设备的选择

    曝气池的设计计算与曝气设备的选择

  • 请教各位前辈,穿孔曝气的设计计算依据在哪里可找到

    如题,我在网上只找到设计软件,就是一个excel,可以算出来,但具体是怎么计算的搞不懂,不知在哪本设计手册或参考资料上可以找到?

  • 加固设计计算要这样进行

    加固设计计算要这样进行

    一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,

  • 求救:关于脉冲曝气的设计

    最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com

  • 这个设计计算有问题吗?为什么?

    这个设计计算有问题吗?为什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A请教这电流300A计算是否正确?为什么?

  • 关于曝气沉砂池的一点问题

    关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池

  • 你们设计院要计算书了吗?

    你们设计院要采暖计算书了吗?反正我感觉没必要拿计算器简单酸下不就得了要计算书还要单独录入模型,跟画图根本就两码事加大我们的工作量不加钱,谁干?还有就是现在采暖负荷软件不成熟,工作量太大 了……不现实其实建筑能耗控制住,就应该没问题了

  • 关于加热器的设计与计算

    现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。

  • 除碳曝气生物滤池(DC-BAF)设计计算与工程实例

    最近看了一些曝气生物滤池方面的资料,整理出了一些有关BAF设计计算极工程实例。曝气生物滤池一般分为DC曝气生物滤池、N曝气生物滤池、DN-P曝气生物滤池。由于时间关系先上传DC曝气生物滤池设计计算与工程实例,还有一部分未整理出,以后会陆续上传,希望对大家能有帮助吧。