首页 课程 资料 论坛
  • 关于曝气沉砂池的毕业设计求解

    关于曝气沉砂池的毕业设计求解

    在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?

  • 曝气沉砂池、厌氧池设计参数

    曝气沉砂池、厌氧池设计参数

    求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;

  • 曝气沉砂池空气管路的设计

    求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?

  • 关于曝气沉砂池的计算与复核

    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水

  • 求救:关于脉冲曝气的设计

    最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com

  • 关于曝气沉砂池的一点问题

    关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池

  • 关于常规曝气池的设计计算

    关于常规曝气池的设计计算

    各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]

  • 关于曝气池设计流量的选择

    曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢

  • 曝气生物滤池的设计计算

    曝气生物滤池的设计计算

  • 细格栅与沉砂池设计很好

    图纸简介: 细格栅与沉砂池设计很好,很给力,作为参考还是很不错的。 投稿网友: w13376362063 上传时间: 2013-07-09

  • 关于曝气生物滤池的设计问题

    大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!

  • 关于曝气生物滤池的设计讨论

    我是作设计的,只对公司的专利生物滤池BIOSTYR有所了解,但是我知道还有许多其他形式的曝气生物滤池,因此希望能够了解更多的技术,设立此主题也是为更好得同水友们交流,希望大家能畅所欲言。任何有关曝气生物滤池的内容都可以。包括在污水、饮用水、市政、工业各方面的应用,前景,技术规范,设计参数,各种生物滤池的比较,优缺点等。我现奉上一篇和朋友写的文章,做个引子。

  • 急救,平流沉砂池怎么设计?

    我今天做一个5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出来才0.2方,感觉太小了。大家帮我出出注意,有没有相关的资料,给兄弟看看。谢谢高手!!

  • 曝气沉砂池除砂效果分析

    曝气沉砂池除砂效果分析

  • 曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!

    曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!

  • 曝气生物滤池的设计参数如何比选的?

    请教各位大佬,最近在做几个曝气生物滤池的设计,其中有纺织业的废水、又有电子工厂的废水,还有市政污水。都是深度处理,总出水标准都是在地表四类水,但是在设计过程中,有些加碳氧化滤池,有些加硝化滤池、有些加反硝化滤池。其中有些谁B/T小于4,这类水各个容积负荷以及水力负荷的参数相对于应该怎样选取?请各位大神指导一下。

  • 请教“曝气生物滤池”的设计参数

    那位同行进行过曝气生物滤池的设计,请教这种滤池的设计数据,比如:容积负荷、供风量、反洗方法、反洗强度(水、风)、滤速控制等。如果有文章更好,可发信给我,谢谢!E-MAIL:fengjingxiao2001@yahoo.com.cn

点击加载更多

曝气沉砂池设计

曝气沉砂池设计专题,为您提供曝气沉砂池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气沉砂池设计 相关的专业交流讨论,更多曝气沉砂池设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度