图纸简介: 该图纸为某地一层多种室外围墙建筑结构施工图。包括六七种围墙建筑立面、建筑平面、结构配筋图及基础图,可供同类设计参考使用。 投稿网友: wgstcgyyb 上传时间: 2014-07-16
小弟想找室外围墙的施工组织设计,或者只是施工工艺都可以,具体是有混凝土基础,红砖砌筑,用于工地的临时围护那种。各位专业人士请多多帮助,小弟不胜感激!
求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?
地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治 摘 要:针对地下室外围混凝土连续墙的裂缝问题,从泵送混凝土的采用、钢筋布置、墙体伸缩缝等方面,分析了裂缝产生的原因,从合理安排施工段、改进施工方法,改善养护方法等方面提出了裂缝的防范措施。 关键词:泵送混凝土,外围混凝土连续墙,裂缝近年来,随着泵送商品混凝土的发展,地下室外墙混凝土连续裂缝几乎遍及每一个工程。因裂缝而产生的渗水也屡见不鲜,控制其裂缝已成为混凝土施工的一项课题。 1、裂缝情况地下室外墙混凝土连续裂缝一般于混凝土浇筑完毕后3d左右开始出现,其形状呈垂直状,从墙顶至墙底, 裂缝宽度在0.1 mm~0.5 mm 内,裂缝一般沿墙均匀布置,特别是在墙柱,柱与墙相交处等部位出现。 2、裂缝产生的原因 2.1、混凝土的泵送混凝土施工一般均采用混凝土泵送技术,因混凝土需达到泵送要求,其坍落度一般要求在14 cm 左右,其同一强度的混凝土相对于传统的半干硬性混凝土水泥掺量多,碎石粒小,水掺量多,这三大原因使混凝土产生裂缝的可能性大得多。
地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治.
我现在做的工程地下室的剪力墙有很多竖向列缝,怎么样才能处理好这些列缝呢? 因为下一步就要回填土了,迫切需要想找个好的办法来解决啊,防止以后漏水。还有我很疑惑这些裂缝是什么原因造成的呢? 工程现场情况是这样的:剪力墙厚300MM,长有6000到7500M,横竖配筋直径为10,间距150,C45砼。还有剪力墙上有400*1000的梁。裂缝大都在梁下,梁下无暗柱,墙内也无暗梁。还有在施工时工人把梁和墙交接处的水平筋剪断了且后面没有加钢筋。 请前辈帮忙找出裂缝的原因和解决办法,谢谢。
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
梁伸入地下室外围挡土剪力墙的节点锚固怎样啊我看了03G101 只有框架梁屋面 梁柱相交节点的构造 要不是柱入梁1.5锚固,要不是梁入柱1.7锚固,我遇到一个现场实际问题,地下室外围剪力墙(算挡土墙),梁与剪力墙相交的地方没有暗柱,梁入剪力墙多少啊,施工单位自己的锚固是大于15D,但没有1.7锚固,我在网上查了很久,都没有准备的答案,或者规范,求大神!!
图纸简介: 该工程为某地室外塑胶篮球场,图纸内容包括标准平面图,组装式围栏立面图,篮球场做法大样,入口详图。 投稿网友: zuun 上传时间: 2014-08-01
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-11 21:56 编辑 情况是这样的,地下室外围剪力墙刮的是内墙腻子,下雨的时候剪力墙上就翻潮,有的地方像出汗水一样的,刮的内墙腻子就发霉了,发霉现象很严重,几乎所有的外围剪力墙都霉掉了。 施工工序是内墙腻子直接刮在混凝土墙体上,没有做隔离层,是不是这个的缘故,如果要做采取什么样的工艺? 现在做了部分试验,把发霉的内墙腻子铲掉了部分换外墙腻子了,没有霉了,但是下雨出汗水的现象依然存在,会将墙上分色带给冲刷掉,问题无法解决。 求大神支招。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-8-30 09:52 编辑 地上五层,一层地下室,地下室外围剪力墙地梁偏位25公分,地梁已成型,剪力墙未浇注,地梁偏位段有两米,除了砸掉,各位大神还有什么解决方法?
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
为什么我直接点击管线编辑,修改管径标注,有时候出来的是图1.有时出来的是图2,请问这事什么原因
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 编辑 1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。4.使用雨水连井命令时,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常连接到井;如果把已经正常连接到井的雨水口复制到新的井边上,再使用雨水连井命令时,就不能连上了。
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·