图纸简介: 该图纸为某地一层多种室外围墙建筑结构施工图。包括六七种围墙建筑立面、建筑平面、结构配筋图及基础图,可供同类设计参考使用。 投稿网友: wgstcgyyb 上传时间: 2014-07-16
小弟想找室外围墙的施工组织设计,或者只是施工工艺都可以,具体是有混凝土基础,红砖砌筑,用于工地的临时围护那种。各位专业人士请多多帮助,小弟不胜感激!
求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?
地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治.
地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治 摘 要:针对地下室外围混凝土连续墙的裂缝问题,从泵送混凝土的采用、钢筋布置、墙体伸缩缝等方面,分析了裂缝产生的原因,从合理安排施工段、改进施工方法,改善养护方法等方面提出了裂缝的防范措施。 关键词:泵送混凝土,外围混凝土连续墙,裂缝近年来,随着泵送商品混凝土的发展,地下室外墙混凝土连续裂缝几乎遍及每一个工程。因裂缝而产生的渗水也屡见不鲜,控制其裂缝已成为混凝土施工的一项课题。 1、裂缝情况地下室外墙混凝土连续裂缝一般于混凝土浇筑完毕后3d左右开始出现,其形状呈垂直状,从墙顶至墙底, 裂缝宽度在0.1 mm~0.5 mm 内,裂缝一般沿墙均匀布置,特别是在墙柱,柱与墙相交处等部位出现。 2、裂缝产生的原因 2.1、混凝土的泵送混凝土施工一般均采用混凝土泵送技术,因混凝土需达到泵送要求,其坍落度一般要求在14 cm 左右,其同一强度的混凝土相对于传统的半干硬性混凝土水泥掺量多,碎石粒小,水掺量多,这三大原因使混凝土产生裂缝的可能性大得多。
我现在做的工程地下室的剪力墙有很多竖向列缝,怎么样才能处理好这些列缝呢? 因为下一步就要回填土了,迫切需要想找个好的办法来解决啊,防止以后漏水。还有我很疑惑这些裂缝是什么原因造成的呢? 工程现场情况是这样的:剪力墙厚300MM,长有6000到7500M,横竖配筋直径为10,间距150,C45砼。还有剪力墙上有400*1000的梁。裂缝大都在梁下,梁下无暗柱,墙内也无暗梁。还有在施工时工人把梁和墙交接处的水平筋剪断了且后面没有加钢筋。 请前辈帮忙找出裂缝的原因和解决办法,谢谢。
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
梁伸入地下室外围挡土剪力墙的节点锚固怎样啊我看了03G101 只有框架梁屋面 梁柱相交节点的构造 要不是柱入梁1.5锚固,要不是梁入柱1.7锚固,我遇到一个现场实际问题,地下室外围剪力墙(算挡土墙),梁与剪力墙相交的地方没有暗柱,梁入剪力墙多少啊,施工单位自己的锚固是大于15D,但没有1.7锚固,我在网上查了很久,都没有准备的答案,或者规范,求大神!!
图纸简介: 该工程为某地室外塑胶篮球场,图纸内容包括标准平面图,组装式围栏立面图,篮球场做法大样,入口详图。 投稿网友: zuun 上传时间: 2014-08-01
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-11 21:56 编辑 情况是这样的,地下室外围剪力墙刮的是内墙腻子,下雨的时候剪力墙上就翻潮,有的地方像出汗水一样的,刮的内墙腻子就发霉了,发霉现象很严重,几乎所有的外围剪力墙都霉掉了。 施工工序是内墙腻子直接刮在混凝土墙体上,没有做隔离层,是不是这个的缘故,如果要做采取什么样的工艺? 现在做了部分试验,把发霉的内墙腻子铲掉了部分换外墙腻子了,没有霉了,但是下雨出汗水的现象依然存在,会将墙上分色带给冲刷掉,问题无法解决。 求大神支招。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-8-30 09:52 编辑 地上五层,一层地下室,地下室外围剪力墙地梁偏位25公分,地梁已成型,剪力墙未浇注,地梁偏位段有两米,除了砸掉,各位大神还有什么解决方法?
我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
喷泉水泵及灯具
各位大虾,我是一名施工技术员,有个问题想向各位大虾请较; 设计院设计了一根大楼雨水管(UPVC材质)出室外后走广场(要过汽车)后排入室外管网,设计只说了一句要加固处理,找了一些资料都没有相关介绍,因此希望各位大虾帮帮小弟该如何处理,先谢谢了
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?