工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!有关“设施”的问题如下:1、超过60m 商住楼,是否需设正压送风?如果需要设可否
1、施工前需要具备下列基本条件: (1)经批准的消防设计文件以及其他技术资料齐全。 (2)设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求。 (3)各类消防设施的设备、组件以及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。 (4)经检查,与专业施工相关的基础、预埋件和预留空洞等符合设计要求。 (5)施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。 2、消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
小地方的机场,发现没有除了灭火器以为的任何消防设施,没有消火栓,没喷淋,也没烟感,这样真的行么?
一、消防给水 1 当存储型物流建筑净空高度超过设置早期抑制快速响应喷头的控制高度时,宜采用固定消防炮灭火系统。 2 物流建筑的一个防火分区内有2个及2个以上不同危险等级区域时,较高危险等级区域建筑顶部的喷淋保护应向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存储区采用快速响应早期抑制喷头保护时,应符合下列规定: 1) 快速响应早期抑制喷头应采用湿式系统; 2) 在障碍物上或下安装快速响应早期抑制喷头时,水力计算包含的喷头总数不宜超过14只。 4 储存或装卸可燃物品的货棚棚顶下应安装喷头
各位高手,厂区室外的消防设施配置是依据什么?象消防斧 铲的数量,及灭火器等怎么确定?
这是旅游时看到的,供大家共享有灭火器 有消防水池 还有消火栓发了这组照片后,得知网易正在搞活动,请到这个地址参加,有奖品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
建筑消防设施的检测内容
见一消防设施,不知起什么作用,请各路高人给予指点
如图,为一泵站,设有发电机房和变配电室,应该采用哪种消防系统灭火?谢谢!
物联网消防
《消防设施通用规范》GB55036-2022废止了《喷规》5.0.1、5.0.2、5.0.4、5.0.5、5.0.6、5.0.8等表格,请问设置喷头时候的喷头流量系数,作用面积,喷水强度参考哪个?
最近的一个浙江汽车展厅改造单体,2层约4000平米,功能为厂房和带空调的办公.设计消防流量为:室外25L/S,室内15L/S,喷淋27L/S,生活给水需DN80引入.周边条件恶劣,仅有一根DN25给水管引自附近村庄.根据规范,最保守的设计是:1.做消防水池400T(含所有消防水),二套消防稳压设施(室内,室外),一套喷淋稳压设施2.生活水池20T,生活泵一套但是以为这么小的项目投资设备这么大实在是太浪费了,能否有更好的方法更加精简,减少甲方投资?