首页 课程 资料 论坛
  • 请问,哪位同仁有隔油池的图集

    请问,哪位同仁有隔油池的图集

    哪位同仁有隔油池的图集,可否共享,谢谢

  • 跪求一份儿隔油池图集~!!!!!谢谢啦~!!!!!很急~~!!!!

    看见的各位水友,发份儿隔油池图集给我吧~急急急~!!!!谢谢啦~!!!!万分感谢~!

  • 关于隔油池标准图集的一点疑惑

    看到隔油池的标准图集里,进出水管处都有三通,不知用三通来代替直进直出的进出水管有什么特别的用处呢?不能取消三通而直接象管道接入排水检查井那样接进去吗?盼高手回复,这个问题偶是被施工的给问到了。

  • 请教下,哪些地方的车库必须做隔油沉砂池?

    做过一些车库,目前碰到只有上海的做隔油沉砂池。想请教下河南的项目需要吗,还是只做普通的集水坑?都有哪些地方规定要做隔油沉砂池?

  • 关于03g101-1图集的问题

    关于03g101-1图集的问题

    大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。

  • 自己搜集的一些图集和规范

    本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载

  • 分享《16S708 餐饮废水隔油设备选用与安装》等3个国标图集

    16S708 餐饮废水隔油设备选用与安装16CJ65-1 玻纤增强聚氨酯节能门窗--克络蒂门窗系列产品16CJ68-1 村镇用轻型钢结构建筑混凝土板柱建筑构造

  • 关于规范图集的回复问题

    今天上结构论坛,一看到6个被扣分,全是因为回帖没有实质性的内容,我就想不通,下载一份规范,要回帖什么实质性的内容,是不是要对规范的内容进行评价好与坏才叫正常的回帖?

  • 02S701、07MS101-2和10S505图集

    本帖最后由 高衙内 于 2015-6-30 09:06 编辑 找着好费劲,共享给大家了,要的快来啊[

  • 关于图集05MR202的一个小疑问

    我现在正在做的项目有室外道路施工,相关图纸基本是引用图集05MR202城市道路-水泥混凝土路面中的节点,可是图集中关于地下圆形管道穿过道路基层的构造做法(图集第26页)让我产生了疑问,横向切缝方向永远是横向还是与钢筋加强网和地下管道的方向一致,也就是说管道是斜的,切缝也应该是斜的?

  • 关于曝气沉砂池的计算与复核

    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水

  • 11G101-1图集关于后浇带的疑问

    11G101-1图集关于后浇带的疑问

    在11G101-1图集中关于后浇带的7.2.2条第3款中“当后浇带区域留筋方式与后浇混凝土强度等级不一致时,………",留筋方式1G101-1图集中有两种:贯通留筋和100%搭接留筋,说其与而混凝土强度等级不一致这句话该怎么理解?

  • 咨询一个问题,关于各种图集

    很多图集都是数字+字母,比如什么12D、L13D、02D、09BD1等等。我想问,这些编号到底有没有编制的命名规律。如果有,那是什么?

  • 04SG518-1门式钢架图集

    有需要的就去下载吧

  • 沉砂池如何运行?该注意什么问题?

    污水在迁流、移动过程中不可避免混入泥沙,在污水处理中,“砂”是指与漂浮物相对应的固体物,沉降速度极快,其包括直径大于0.2mm的砂粒、煤渣、果核、种子及其他颗粒较大的且尚未 ** 的有机物和无机物。沉砂池的作用是去除废水中这些密度较大的无机、有机颗粒。一般设在泵站、倒虹管、沉淀池前,除砂可减少后续工艺流程中机械部件、污泥泵的磨损,减少管道的堵塞,降低污泥负荷,改善水处理条件,避免砂粒在曝气池和污泥消化池中的积累,防止淤塞曝气头,维持污泥处理构筑物的有效容积,提高污泥有机组分的含量,提高污泥作为肥料的价值。常用的沉砂池有平流式沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池等。沉砂池的管理较为简单,主要应按设计流量控制运行,停留时间越短、体积越小的构筑物,越要注意进水的均匀性。设计中应预留有足够的超高,平流式沉砂池中废水的平均流速一般为0.1-0.15m/s,竖流式沉砂池的上升流速应控制在0.02~0.lm/s,排砂后应及时将砂清运,以免影响环境。沉砂池运行管理中应注意如下问题。(1)沉砂池的设计流速应控制到只能分离去除相对密度较大的无机、