图纸简介: 细格栅与沉砂池设计很好,很给力,作为参考还是很不错的。 投稿网友: w13376362063 上传时间: 2013-07-09
上传点资料,大家分享下!
格栅沉砂池如何取代化粪池?
1.栅前流速应该根据什么确定?2.根据城镇排水手册上的公式算出的格栅高度和实际格栅高度的区别?3.采用机械清渣时,栅槽总长怎样确定?4.栅条不同断面的阻力系数从哪里可以查到?5.旋流沉砂池进水渠道直线长度的确定?在这里,先谢谢各位喽:)
各位好!请教问题如题,我单位办公生活污水经格栅沉砂池简单处理后排入市政污水管网处理,无食堂和淋浴,要求沉砂池出水达上海三级标准,氨氮需25以下。但近期发现氨氮超标,有时甚至达到70,监测井内水面比沉砂池进出水管的位置高出约50cm,相关数据提供参考:沉砂池容积约14m3,日污水量约150m3,污水管网根据水压情况每天用水泵抽走污水,抽走后能看到监测井内的出水管口。由于目前不可能增设污水处理设施,请问怎样才能使氨氮达标呢,日常管理应注意哪些问题?急盼回复,谢谢! 也可回复至sakula1234@163.com, 非常感谢!
3万吨城市污水,细格栅、钟式沉砂池分两座,该如何设计呢?特别是钟式沉砂池该注意些什么问题?(漩流速度、桨叶分离机的淹没水深、气提泵的气压及气量等有没有什么要求?)
图纸简介: 详细的污水处理厂细格栅及旋流沉砂池施工图,包含设备材料清单等 投稿网友: nanqi 上传时间: 2013-10-16 图纸
刚刚接触工业园区污水处理项目。看图时,发现细格栅、沉沙井的配水井比细格栅宽。且同事说,大部分项目都是这么设计的。实在不明白,为什么要这么设计。这么设计有什么功能吗?还是有相关的规范要求。但是我查给排水手册格栅那段,没有写这种渐宽段的设计。现在我内心充满疑惑,希望前辈们能给与解答。
图纸简介: 本图是细格栅旋流沉砂池工艺专业设计施工图,图纸包括平面图、剖面图、局部及设备安装大样图及材料设备表等。 投稿网友: zhchtld 上传时间: 2014-07-08
图纸简介: 该图纸为某细格栅及旋流沉砂池施工图,内容包括平面图和剖面图等。内容简单,作图清晰。共2张,可以参考! 投稿网友: zhchtld 上传时间: 2014-07-07
图纸简介: 本图为细格栅及旋流沉砂池详细设计图纸,包括细格栅设计图、及旋流沉砂池详细设计图纸和主要设备材料表。 投稿网友: xiaocaowusheng 上传时间: 2014-09-05
污水处理厂污水的二级过滤设施。细格栅功能:过滤水中较小的固体颗粒;旋流沉砂池的功能,利用水力条件沉淀泥沙以及部分胶体颗粒。出图日期2007年10月
图纸简介: 图纸内容包括设计说明、平面图、剖面图、旋流沉砂池系统图、设备材料表等。 投稿网友: a564586715 上传时间: 2014-06-20
请教上海的同行,图集中排水专用检测井内已经有格栅,那检测井上游还需要设格栅沉砂池吗,浦东的排水管理部门要求设格栅沉砂,检测井能代替格栅沉砂吗?
图纸简介: 本图纸是市政污水处理厂细格栅及沉砂池工艺设计图,图纸内容:顶层平面图,下层平面图,剖面图,管配件一览表等,可供参考。 投稿网友: whcw007 上传时间: 2014-06-10
采用的是气提排砂系统.旋流沉砂器上有三根管道接口,大的是排砂用,小的其中一根是气体鼓入时候用,那么,另外一根呢
10000立方米每天的生活污水,前面用了一个钟式沉砂池,算浓缩池体积的时候要算污泥产量,这个钟式沉砂池的污泥产量怎么算啊?
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水